Har jo ikke mindre enn to tråder allerede om denne fordømte veggen =) Men men skam den som gir seg, nå har jeg iallfall fått tak i et firma som har vært og sett på veggen, fått litt bedre klarhet i hva som må gjøres. Novise i emnet dog, så det føles jo bra å ventilere litt tanker med de som kanskje har gjort noe lignende.
Veggen er en bærende i en borettslagsleilighet 1 etasje opp med en leilighet ovenfor og kjeller/bod/vaskerom på bakkenivå under.
Materialet er betong med målene høyde 250cm bredde 150cm og ca 15-16cm tykk. Er en døråpning i veggen nå som er ca 70 cm bred om man ser bort fra dørkarmen og 200cm på høyden og åpningen blir etter riving ca 200-220cm bred avhengig av hvor mye som spares for å eventuelt bygge inn bjelken i på 200cm høyde antar jeg. Høyden er jeg ikke helt sikker på, men forsto det som så at det var slik denne regnet.
Denne snakket om to alternativer for avlastning, det første var å sette opp bjelker som et mål med 2 stolper og en ribbe, og det andre var å legge kun en ribbe med avlastningen mot eksisterende bærende vegg. Bjelkene de jobber med er av stål.
Veggen

Illustrasjon før

Stolpe, stolpe, ribbe

Kun ribbe

Tegning <---KLIKK HER
Ligger ca 5 cm sand under gulv, i stuen er det parkett og i kjøkken plastmatte. I stuen ble det vurdert som at parketten skulle stå imot ved stempling av taket, men i kjøkkenet tvilte de på at den sannsynlige masonittplaten under plastmatten ville være nok til å avlaste til tross for fordeling ved avlastningen. Om det blir merker i gulvet eller om parketten blir fuktskadet ved eventuell saging av vegg gjør meg ingenting da det skal byttes ut etterhvert allikevel.
Funderinger:
1. Generell mening om kun ribbe, tror dere det skulle kunne fungere? Jeg stilte litt spørsmål ved det siden ytterveggen ikke er bærende, ifølge tegning bygger bærende vegg inn i yttervegg.
2. Om bedre grunnlag kreves for avlastning mot kjøkkengulvet ved stempling, holder det da kanskje å legge ut en 20mm sponplate eller lignende over plastmatten som dekker gulvflaten?
3. Sage eller pigge veggen, skiller prisen seg mye generelt? Sage må jo gi bedre finish, men krever vannkjøling og burde være det dyrere alternativet.
4. Bjelkene skal jo "brannsikres" etter kunstens alle regler, har ikke satt meg inn i det ennå, men er det noe som må tas med i byggemeldingen? Eller kreves det bare at man gjør det og at man viser det frem ved sluttbefaring, virket ikke så avansert, bare at man skulle ha kjennskap til det.
Firmaet som skal utføre avlastningen har større jobber som referanser fra f.eks kjøpesenter og dramaten etc., de antok ikke at jobben rent teknisk er noen problem å utføre. Konstruktør samt de som skal rive veggen ordner de frem, dog ikke ansatt i det firmaet. Det jeg kommer på nå, tips gjerne om annet som man bør tenke på hvis dere kommer på noe rent spontant.
MVH
Veggen er en bærende i en borettslagsleilighet 1 etasje opp med en leilighet ovenfor og kjeller/bod/vaskerom på bakkenivå under.
Materialet er betong med målene høyde 250cm bredde 150cm og ca 15-16cm tykk. Er en døråpning i veggen nå som er ca 70 cm bred om man ser bort fra dørkarmen og 200cm på høyden og åpningen blir etter riving ca 200-220cm bred avhengig av hvor mye som spares for å eventuelt bygge inn bjelken i på 200cm høyde antar jeg. Høyden er jeg ikke helt sikker på, men forsto det som så at det var slik denne regnet.
Denne snakket om to alternativer for avlastning, det første var å sette opp bjelker som et mål med 2 stolper og en ribbe, og det andre var å legge kun en ribbe med avlastningen mot eksisterende bærende vegg. Bjelkene de jobber med er av stål.
Veggen

Illustrasjon før

Stolpe, stolpe, ribbe

Kun ribbe

Tegning <---KLIKK HER
Ligger ca 5 cm sand under gulv, i stuen er det parkett og i kjøkken plastmatte. I stuen ble det vurdert som at parketten skulle stå imot ved stempling av taket, men i kjøkkenet tvilte de på at den sannsynlige masonittplaten under plastmatten ville være nok til å avlaste til tross for fordeling ved avlastningen. Om det blir merker i gulvet eller om parketten blir fuktskadet ved eventuell saging av vegg gjør meg ingenting da det skal byttes ut etterhvert allikevel.
Funderinger:
1. Generell mening om kun ribbe, tror dere det skulle kunne fungere? Jeg stilte litt spørsmål ved det siden ytterveggen ikke er bærende, ifølge tegning bygger bærende vegg inn i yttervegg.
2. Om bedre grunnlag kreves for avlastning mot kjøkkengulvet ved stempling, holder det da kanskje å legge ut en 20mm sponplate eller lignende over plastmatten som dekker gulvflaten?
3. Sage eller pigge veggen, skiller prisen seg mye generelt? Sage må jo gi bedre finish, men krever vannkjøling og burde være det dyrere alternativet.
4. Bjelkene skal jo "brannsikres" etter kunstens alle regler, har ikke satt meg inn i det ennå, men er det noe som må tas med i byggemeldingen? Eller kreves det bare at man gjør det og at man viser det frem ved sluttbefaring, virket ikke så avansert, bare at man skulle ha kjennskap til det.
Firmaet som skal utføre avlastningen har større jobber som referanser fra f.eks kjøpesenter og dramaten etc., de antok ikke at jobben rent teknisk er noen problem å utføre. Konstruktør samt de som skal rive veggen ordner de frem, dog ikke ansatt i det firmaet. Det jeg kommer på nå, tips gjerne om annet som man bør tenke på hvis dere kommer på noe rent spontant.
MVH
Må bare begynne med dine betegnelser:
Det du kaller ribba heter bjelke. En bjelke bærer laster vinkelrett mot sin utstrekning.
Det du kaller stolpe heter søyle. En søyle bærer i sin lengderetning.
Ovenstående gjelder selv om det skulle være samme stålprofiler som tilfeldigvis brukes.
Nå til spørsmålene.
1 Alternativet med bare bjelke er jeg noe tvilende til i dette tilfellet fordi det virker usikkert hvordan oppleggningen skal fungere på den enden som er nærmest ytterveggen. Tror at den gjenværende betongveggrest ikke har bæreevne nok for all lasten.
Skulle valgt alternativet med bjelke + to søyler.
Husk også at etasjeskillet over din leilighet må støttes opp under arbeidet! Du kan ikke bare rive bort din vegg uten å ha erstatningsstøtte!!!
2 Du kan ikke stille søylene på gulvet/parketten (eller hva det nå var for mtrl). Lasten må føres ned til det underliggende etasjeskillet. Altså ta hull i gulvbelegget og sette ned søylene mot betongen under.
3 Sage pleier å være dyrere og sølete. Eventuelle skader fra en manuell riving reparerer man lett.
4 Brannbeskyttelsen består i at man kler inn søyler/bjelker med gips. Ofte i flere lag.
Det du kaller ribba heter bjelke. En bjelke bærer laster vinkelrett mot sin utstrekning.
Det du kaller stolpe heter søyle. En søyle bærer i sin lengderetning.
Ovenstående gjelder selv om det skulle være samme stålprofiler som tilfeldigvis brukes.
Nå til spørsmålene.
1 Alternativet med bare bjelke er jeg noe tvilende til i dette tilfellet fordi det virker usikkert hvordan oppleggningen skal fungere på den enden som er nærmest ytterveggen. Tror at den gjenværende betongveggrest ikke har bæreevne nok for all lasten.
Skulle valgt alternativet med bjelke + to søyler.
Husk også at etasjeskillet over din leilighet må støttes opp under arbeidet! Du kan ikke bare rive bort din vegg uten å ha erstatningsstøtte!!!
2 Du kan ikke stille søylene på gulvet/parketten (eller hva det nå var for mtrl). Lasten må føres ned til det underliggende etasjeskillet. Altså ta hull i gulvbelegget og sette ned søylene mot betongen under.
3 Sage pleier å være dyrere og sølete. Eventuelle skader fra en manuell riving reparerer man lett.
4 Brannbeskyttelsen består i at man kler inn søyler/bjelker med gips. Ofte i flere lag.
Ja jo benevnelsene var mer billedlig talt, men nå vet jeg de riktige benevnelsene iaf =)
Spørsmål 2 misforsto dere nok, den gjelder altså støtten under arbeidet som dere beskrev det, stempling/stempling er den benevnelsen jeg har hørt for det. Det gjelder altså bare som midlertidig avlastning og da ikke "punktavlastning" men det skal fordeles på en større overflate, tror dere det fungerer da?
Hvor kan jeg lese om brannsikkerheten tro? Det ble snakket om gips og eventuelt å male med brannsikkerhetsmaling hvis jeg husker riktig, hvor kan jeg fordype meg i emnet?
MVH
Spørsmål 2 misforsto dere nok, den gjelder altså støtten under arbeidet som dere beskrev det, stempling/stempling er den benevnelsen jeg har hørt for det. Det gjelder altså bare som midlertidig avlastning og da ikke "punktavlastning" men det skal fordeles på en større overflate, tror dere det fungerer da?
Hvor kan jeg lese om brannsikkerheten tro? Det ble snakket om gips og eventuelt å male med brannsikkerhetsmaling hvis jeg husker riktig, hvor kan jeg fordype meg i emnet?
MVH
Bare fordi ingen andre har nevnt det, men er det ok med styret å rive denne bærende veggen?
For hvis du ikke har fått ok fra dem så er det bare å glemme det hele da du ikke eier leiligheten, men bare retten til å bo der.
For hvis du ikke har fått ok fra dem så er det bare å glemme det hele da du ikke eier leiligheten, men bare retten til å bo der.
Absolutt =) Foreningen snakket jeg med først, viste plantegningen jeg hadde tenkt meg og spurte da om veggen var bærende eller ikke. Det ble sagt at den var det og jeg fikk tegningen på den aktuelle delen av bygningen og muntlig ok så lenge en byggemelding blir godkjent, men at de ville se den endelige plantegningen før arbeidet begynner.
Så nå venter jeg bare på å få diskutert med konstruktøren og få en plantegning av denne, deretter et skriftlig bevis fra foreningen, så bestilles beregningen av konstruktøren og så sendes det inn til kommunen. Forsikringsselskapet har jeg også snakket med, ingen vanskeligheter ifølge dem.
MVH
Så nå venter jeg bare på å få diskutert med konstruktøren og få en plantegning av denne, deretter et skriftlig bevis fra foreningen, så bestilles beregningen av konstruktøren og så sendes det inn til kommunen. Forsikringsselskapet har jeg også snakket med, ingen vanskeligheter ifølge dem.
MVH
OK, leste litt slurvete der.Kommod skrev:Ja jo benevnelsene var mer billedlig talt, men nå vet jeg de rette benevnelsene i alle fall =)
Spørsmål 2 misforsto dere nok, den gjelder altså støtten under arbeidet som dere beskrev det, stempling/stempe er den benevnelsen jeg har hørt for det. Det gjelder altså bare som midlertidig avlastning og da ikke "punktavlastning" men det skal fordeles på en større flate, tror dere det fungerer da?
Hvor kan jeg lese om brannsikringen tro? Det ble snakket om gips og evt. å male med brannbeskyttelsesfarge hvis jeg husker rett, hvor kan jeg fordype meg i emnet?
MVH
Ville synes det var bedre med noe stivere materiale enn sponplate som underlag for stemplen.
Noen biter veggregel på høykant kanskje?
Det kommer egentlig an på hvor stor risiko du vil ta at gulvet blir noe skadet.
Får håpe at de har noen gode løsninger før arbeidet settes i gang da. Grunnen til at jeg lurer er nettopp fordi det føles litt "rotete" å rive opp gulvet og fjerne sand for stempingsprosessen, pakket sand gir seg jo ikke, men noe stødig trengs jo oppå... mdf kanskje? Tenker en plate i stedet for bjelke nettopp for å jevne ut vekten bedre, men som sagt får man håpe at håndverkerne har god kontroll på det.
Jeg vil selvsagt gjøre så mye jeg kan/får selv av økonomiske årsaker, og det jeg kommer på akkurat nå er:
Grunnlaget for stempingen, som egentlig mest handler om å skaffe materiale for gulv.
Brannsikre bjelke og søyle om jeg får lov.
Koble fra strømmen om jeg får = en 220-uttak og en bryter for taklampe - ikke dimmer.
Etterarbeid for å få det til å se bra ut, rett og slett.
Noen andre tips om hva jeg bør sjekke om jeg kan gjøre selv?
MVH
Jeg vil selvsagt gjøre så mye jeg kan/får selv av økonomiske årsaker, og det jeg kommer på akkurat nå er:
Grunnlaget for stempingen, som egentlig mest handler om å skaffe materiale for gulv.
Brannsikre bjelke og søyle om jeg får lov.
Koble fra strømmen om jeg får = en 220-uttak og en bryter for taklampe - ikke dimmer.
Etterarbeid for å få det til å se bra ut, rett og slett.
Noen andre tips om hva jeg bør sjekke om jeg kan gjøre selv?
MVH
Klikk her for å svare