Vi har en eksisterende støpejerns-/vedovn på et kjøkken rundt hvilken vi ønsker å plassere nye kjøkkenmoduler. Vi planlegger å mure opp med LECA eller lignende mellom vedovnen og kjøkkenmodulene for å skape en varmeavskillende avstand. Vedovnen kommer ikke til å bli brukt til daglig av åpenbare grunner, men vil sikkert bli tent en gang iblant.

Spørsmål:
  1. Noen som vet hvor tykt man trenger å mure for å oppfylle diverse krav?
  2. Hva finnes det av alternativer til å mure hvis man vil minimere avstanden så mye som mulig?
Takk på forhånd!
 
  • Illustrasjon av kjøkken med en gammeldags vedovn i midten, flankert av moderne kjøkkenmoduler. Krittmarkeringer viser avstander på ovnen.
Beste tipset, rådfør deg med din pipefeiermester han skal jo også besiktige installasjonen din. Besiktigelsen blir en verdipapir til din brannforsikring.
 
søk på

Brannsikringsplate silikat​


eller

Varmebestandig isoleringsplate_ brannmursplate​

sånn har jeg bak min peis
 
Jeg spurte feieren, 5 cm luft og så 12.5 cm tegl, fugene godt fylt, da kan man ha tre-skap tett inntil 👍
 
N Nil-Åke skrev:
Jeg spurte feieren, 5 cm luft og så 12.5 cm murstein, fuger godt fylt, da kan man ha tre-skap tett inntil 👍
Føles overdimensjonert. Men jeg antar at de tar det sikre for det usikre og deretter legger på 50 %. 😅
 
  • Liker
Jenpet
  • Laddar…
Jeg har laget brannmurer av fibercement på stålregel med steinull i midten. Hva jeg husker var det 70 mm regel og 9 mm fibercement på hver side. Hvis jeg husker riktig var den godkjent for å være 100 mm fra en uklassifisert peis. Jeg fant en byggbeskrivelse fra produsenten av platene som tidligere het minerit da jeg laget den. Du får det nok ikke mye tynnere enn 125 mm.

Edit
Jeg fant denne beskrivelsen.
http://www.vedkaminer.nu/mont_brand...E/Application_br/Appl_MineritNormal_brand.pdf
 
Sist redigert: