Hei!
Bor i 1,5-planhus med innredet loft hvor vi vil rive bærende vegg. Huset er 6,5 meter bredt, og veggen som vi vil fjerne, er knapt 4 meter lang. Bjelkelaget består av 45x195 mm på 500 mm avstand. Vi har tilgang til fine eldre konstruksjonsbjelker i god stand, dimensjon omtrent 15x15 cm og vil gjerne avlaste veggen med dette i stedet for innkledd stålbjelke. Er det helt galskap? Kreves det kraftigere virke? Tanken er å understøtte bjelken med tre stolper, altså en i hver ende pluss en omtrent i midten.

En enkel tegning av en bjelkekonstruksjon med tre støttestolper. Bjelken er merket 3,8 meter, og hver stolpe er 15x15 cm i dimensjon.
 
Lagt opp på denne måten klarer bjelken en utbredt last på 1200 kg per meter. Om det er nok avhenger av hvor mye de tverrgående gulvbjelkene belaster. For å regne ut det trengs opplysning om gulvbjelkenes spennvidde (dvs lengde).
 
  • Liker
Räsermannen
  • Laddar…
Spennvidden er knapt 6,5 meter (bjelkelag/takstoler hviler på indre del av ytterveggen, massiv mur), og avlastning vil skje cirka i midten av huset (forskjøvet cirka en halv meter til den ene siden).
 
Hvis den tenkte bjelken fungerer som midtstøtte for 6,5 m lange gulvbjelker med c/c avstand på 500 mm og det er snakk om et vanlig bostadsrum, er det ingen problemer. Lasten per meter blir omtrent 800 kg.
 
J justusandersson skrev:
Om den tänkta balken fungerer som midtstøtte for 6,5 m lange gulvbjelker med c/c avstand på 500 mm og det dreier seg om et vanlig oppholdsrom er det ingen problemer. Belastningen per meter blir omtrent 800 kg.
@justusandersson
Gammel tråd, men vi har ikke kommet videre i prosjektet. :) Raskt oppfølgingsspørsmål til deg som er flink på dette, vi har nå vurdert å isteden bruke limtre av forskjellige årsaker. Vil limtre med dimensjon 115x133 mm fungere (33 mm lameller, kvalitet GL30c)? Eller trenger vi å gå opp til større dimensjoner, for eksempel 115x166? Vil gjerne bygge på høyden så lite som mulig. Takk på forhånd!
 
Om spørsmålet er hvordan 15x15 cm bjelker står seg i forhold til limtre? Svaret er at 15x15 cm bjelker tilsvarer limtre med dimensjonen 115x155 mm. Det er imidlertid en dimensjon som ikke finnes siden minste høyden vanligvis er 180 mm. Man kan oppnå limtrebjelker med lavere høyde gjennom kløyving, men da må man ta utgangspunkt i homogene bjelker som har betegnelsen h og ikke c.
 
  • Liker
Räsermannen
  • Laddar…
Ja, eller mer eksakt om det kan avlaste en 3.7 meter lang åpning under 6.3 meter bredt bjelkelag (45x195 mm, cc 500 mm). Avlastningen er tenkt å utføres med tre pilar, så fri spennvidde blir 1.85 meter. I Danmark finnes limtre som lagervare (fra Lilleheden, Flexwood, Annebjerg mm) både i 133 og 166 mm høyde. Uten å ha noen større kunnskap om limtre så produseres det av 33 mm lameller (motsatt 45 mm som jeg tror er standard i Sverige?) som jeg forstår det, hvilket vel også kan tenkes å ha noen påvirkning på bærekraft/styrke (er klassifisert GL30c).

Svensk Träs dimensjoneringsapp gir 2 mm (L/1000) deformasjon og 61% utnyttelsesgrad under forutsetningene, så burde finnes viss margin for å gå ned i høyde?
 
Mindre tykke, dvs flere, lameller er positivt for holdfastheten. Vet du hvilken elasticitetsmodul man regner med i Danmark? Den uttrykkes i MPa (megapascal) og er i størrelsesordenen 11000-13000 MPa.

Det er alltid et problem med eldre tråder, man glemmer hvordan man har tenkt. Ved 1,85 m spennvidde bør 115x133 klare en utbredt last på ca 800 kg/m og 115x166 ca 1500 kg/m, om svenske verdier gjelder.
 
Jeg tenker at 133 mm burde bestå av 4x33 mm lameller (antar at svensk standard 180 mm er 4st 45 mm), mens 166 rimeligvis av 5 st? Ifølge Lilleheden har GL30c en elasticitetsmodul på 13000 MPa, og skal følge DS/EN14080:2013. Fullt datablad kan ses på http://www.lilleheden.dk/Files/Files/Spændviddetabel/Lilleheden_Spaendviddetabel_DK2019_33mm.pdf

Og det er helt forståelig. Er veldig takknemlig for at du tar deg tid til å svare på oppfølgingsspørsmål. :) Ut fra dine beregninger, er det så riktig forstått at 115x133 burde klare det, men ligger på grensen? Mens f.eks. 115x166 uten problem kan tåle normalbelastning.
 
Ja, svensk limtre har 45 mm lameller. Minste høyden 180 mm, deretter 225, 270, 315 osv. 13000 MPa er som normalt svensk limtre som ikke er kløyvd. 115x133 tilsvarer konstruksjonsvirke (C 24) 45x195 mm. Jeg synes det burde holde. En maks utbredt last på 800 kg/m, dvs ca 8 kN/m. Regn med en nyttig last (vekten av mennesker og møbler) på 2 kN/kvm og en egenvekt på høyest 1 kN/kvm så kan du regne etter selv.
 
  • Liker
Probably Wrong
  • Laddar…
Klikk her for å svare