Hei

Jeg holder på med renovering av et baderom, og skal legge gulvvarme og flisgulv.

Saken er den at baderommet må bygges på et trebjelkelag, og alle godkjente (ifølge BKR eller GVK) konstruksjoner jeg har sett består av en 22 mm gulvsponplate med limt våtromsgips på et cc 60 bjelkelag + flytsparkel, men uten gulvvarme, men jeg har muligheten til å tette opp og stive opp bjelkelaget til kanskje cc 20 i stedet, så da burde det gå med tynnere saker enn gulvgips da jeg ikke vil ha så høy byggehøyde på gulvet.

Hadde tenkt meg et bjelkelag med cc 20 cm med spredt panel (22x120) på og gulvvarmeslange, deretter 13 mm skrudd gulvgips, hel-limt (Ardex S48) humidboard, flytsparkel, fuktsperre, og til slutt fliser.

Men man vil jo ikke bygge noe som ikke er godkjent av forsikringsselskap osv

/Jonas
 
Hvorfor ikke droppe glespanelet for gulvspon og gipsen for flytsparkel? Reglene sier vel gulvspon + flytsparkel eller gulvgips, ikke begge samtidig? Du sparer ytterligere 13 mm og kan følge alle normer uten å ha gulvbjelkene tettere enn c/c 600.
 
Hva jeg har kunnet lese meg til er at reglene er 22 mm gulvspon, 13 mm humidboard eller lignende, og deretter flytsparkel.

/Jonas
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.