Vesijohdot ovat jäätyneet jo kaksi vuotta, ja ne jäätyvät pian taas, jos emme saa ongelmaa ratkaistua. Teorioita on ollut monia, mutta kukaan ei halua ottaa vastuuta ongelman korjaamisesta - siksi käännynkin tänne.

Vesi jäätyy ensin -16 asteessa, ei lämpimämmässä lämpötilassa. Kylpyhuone on yläkerrassa ja sisällä on vähintään 19 astetta.

Yksi teoria, joka minulla on nyt, on että vesiputkien takana vaakatasossa oleva palkki johtaa kylmyyttä. Ja että palkin ja putken välillä ei ole eristystä, ja että putki on aivan kiinni palkissa. Mahdollisesti asiaan voidaan puuttua vintin kautta.

Ideoita?
 
  • Kylmille altistunut vedenputki lattian alla, eristyksen ja sinisten putkiliittimien ympäröimänä.
  • Rakenteilla oleva seinä, jossa näkyy eristeitä ja putkia. Lattialla on työkaluja kuten porakone ja vasara.
Oletko rakentanut itse vai ulkoistanut työn?
 
Mitä muovin takana on seinässä.
 
F fribygg sanoi:
Oletko rakentanut itse vai onko työ ulkoistettu?
Se on ulkoistettu
 
J jonaserik sanoi:
Mitä on muovin takana seinässä.
Regel ja eristys, vai mitä tarkoitat?
 
J Josefined sanoi:
Se on ulkoistettu
Sitten ottaisin yhteyttä urakoitsijaan ja pyytäisin heitä korjaamaan asian.
 
Ajattelen enimmäkseen, onko siellä takana kylmä ullakkokomero vai onko muuten kylmää.
 
D
F fribygg sanoi:
Silloin ottaisin yhteyttä urakoitsijaan ja pyytäisin heitä korjaamaan asian.
Se on tietysti tehty ja ilman koko tarinaa yrittämme nyt ratkaista ongelman itse.
 
J jonaserik sanoi:
Ajattelen enimmäkseen, onko takana ullakkokomero vai kylmä muihin nähden.
Ymmärrän! Ullakkokomero takana.
 
Silloin ei ole hyvä, kattotila jäätyy tuossa lämpötilassa ja samalla myös putket. Normaalisti kun putket ovat seinässä kohti kattotilaa. Ei taida olla muuta kuin yrittää eristää kattotilassa. Silloin koko se osa kylpyhuonetta kohden pitää eristää ylimääräisesti. Vähintään 200 mm ja tuulenpitävä kangas ulkopuolella kylmää vasten. Myös painaa eristettä alaspäin lattiaan ja sen alla olevaan sääntöön asti. Kylmällä on taipumus löytää pieniä reikiä, joista voi huokua läpi ja silloin se voi jäätyä. Lisäksi seinällä on oltava kunnollinen eristys, pelkkä 45 mm ei riitä, se voidaan tehdä 45 mm sääntöjen väliin, jos eristetään kuten yllä on kirjoitettu. Pakkaa tiiviisti alas lattiaan, muuten kylmä lattia. Aiotteko asentaa lattialämmityksen sähköllä tai vedellä.
 
J jonaserik sanoi:
Silloin ei hyvä, vinttitila jäätyy tuossa lämpötilassa, ja sen mukana putket. Yleensä putket ovat seinässä kohti vinttitilaa. Ei varmaankaan ole muuta vaihtoehtoa kuin yrittää eristää vinttitilassa. Silloin koko osa kylpyhuoneen puolelta eristettävä ylimääräisesti. Vähintään 200 mm ja tuulenpitävä kangas ulkopuolelle kylmää vastaan. Samoin puristaa eristystä alas lattiaan asti ja sen alla olevaan sääntöön. Kylmällä on tapana löytää pieniä aukkoja puhaltamiseen, ja silloin voi jäätyä. Samoin seinällä täytyy olla kunnon eristys, ei riitä vain 45 mm, se toimii 45 mm sääntöjen välillä, jos eristetään kuten edellä kirjoitettu. Pakkaa tiheästi lattian läheltä muuten kylmät lattiat. Aiotteko laittaa lattialämmityksen sähköinen vai vesi.
Kiitos avusta! Yritän tehdä sen huomenna ja katsoa, kuinka hyvin pääsen siihen käsiksi. Ensi viikon alussa sää laskee -16:een, joten toivottavasti näen heti, jos se toimii.

Lattialla on vesikiertoinen lämmitys. Kylpyhuone on siis valmis, joten on hieman extra vaikeaa ratkaista ongelmaa, kun emme mielellään avaa juuri kylpyhuonetta. Lattiassa ei kuitenkaan ole suurta lämpöä, vaikka olemme koettaneet lisätä sitä.
 
S
Mikä sääntö kulkee vinottain? Takstol?
 
S sinuslinus sanoi:
Mikä sääntö menee vinottain? Takstol?
Kyllä, se on oikein.
 
J Josefined sanoi:
Kiitos inputista! Yritän huomenna ja katson, kuinka hyvin pääsen käsiksi. Ensi viikon alussa täällä pitäisi olla -16, joten toivottavasti näen heti, toimiko se.

Lattialla on vesi kiertoon perustuvaa lämpöä. Kylpyhuone on siis valmis, siksi on vähän ekstratyötä ratkaista ongelma, kun emme haluaisi avata juuri kylpyhuoneessa. Kuitenkaan lattialla ei ole kovin paljon lämpöä, vaikka mielestäni olemme yrittäneet säätää sitä.
GV lattialla, silloin on tärkeää, että vintiltä lattian sisään ei tule kylmää. Paina niin paljon kuin mahdollista siihen kohtaan, mistä se menee kohti lattiaa vintillä. Jos kylmä ilma puhaltaa ulkoa, lattia jää kylmäksi, ja jos puhallus on samanpaksuinen kuin kynä kohti GV-letkua, se voi jäätyä. Joten sinulla on tekemistä nyt. Mutta ole tarkka eristyksen kanssa, ettei jää välejä mihinkään. Tunnen myötätuntoa kanssanne.
 
  • Tykkään
Josefined
  • Laddar…
S
Eikö siinä olekin maailman kylmäsilta? Siellähän on vain muutama cm eristystä.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.