Vähän taustaa, ostamassamme hirsitalossa on vanhempi laajennus, joka rakennettiin vuonna 83 ja jossa on kotona tehtyjä kattotuoleja sekä 45x95 ulkoseinät, 45x45 sisäseinät valetulla laatalla ja korotetulla lattialla. Emme ole täysin tyytyväisiä ratkaisuun, miten se on rakennettu, joten harkitsemme yksinkertaisesti purkaa se ja tehdä uudelleen. Meidän on joka tapauksessa tehtävä pohjapiirustukseen muutoksia, ja haluamme avata kattoon asti ja toivomme saavuttavamme harjan ilman siirtymää.
Alla oleva kuva näyttää, miten entiset omistajat tekivät laajennuksen.
Tarvitsen vähän apua saadakseni mielipiteitä runkorakenteeni luonnoksesta sekä mahdollisesti siitä, olenko ajatellut oikein liimapuupalkkien + pilareiden mitoituksessa. Käytetty Byggbeskrivningar-mitoitusohjelmaa.
Vanha hirsitalo on 6x9m ulkomitoiltaan. Laajennus on 3,4 metriä pitkä ja 7,4 metriä syvä (leveä?).
Ajatuksena on saada harja vastaamaan hirsitaloa ja että asetamme savitiilet koko taloon. Ulkonevasta osasta, jolla on pienempi kaltevuus, tulee pellillä peitetty.
Katon kaltevuus on 30 astetta. Ulkoneva osa on noin 10 asteen kaltevuudessa. Piirtämäni rakennuskorkeus on 2500 mm.
Lumivyöhyke 2.0 Västerås.
Harjapalkki voi tarvittaessa saada myös pilarin keskelle, koska sinne tulee joka tapauksessa seinä.
Alla on luonnokset, "hirsitaloa" ei ole piirretty täysin tarkasti, mutta siten, että näkee, miten laajennus tulee. Ensimmäinen kuva on piirustus kattopuolesta ja rungosta.
Miten uusi runko tulisi kiinnittää vanhaan hirsirunkoon?
Hei Fredrik, tämä on varmaan vanha tuttu? Kuinka leveä on laajennusosa ilman ulkonevaa osaa?
Hei Justus,
Kyllä, olet kommentoinut tätä aiemmassa ketjussa, jonka tein, oliko se heti ostettuamme sen vai ennen, en muista... Joten tunnistat varmaan kuvan. En kuitenkaan usko, että olen aiemmin maininnut mitään mitoituksesta tämän suhteen, ellei minusta ole tullut dementikko (28-vuotias, joten ehkä se jo alkaa??)
Se on 6.2m leveä. Olen mitannut julkisivun ulkopuolelta.
edit: tietenkin ilman ulkonevaa osaa, se on noin 1.35m. joten yhteensä noin 7.5m.
Kyllä, sinulla on aika reilut marginaalit liimapuun kanssa. Se ei ole liian heikkoa. Voit ilman ongelmia pienentää palkkien mittoja. 90x315 harjapalkille ja 90x270 sivupalkille. Mikä oli hyödyntämisaste, kun käytit Byggbeskrivningars-ohjelmaa?
Huomasin, että olin laittanut vähän väärät mitat. Sain nyt 66x315 mutta liian suurella muodonmuutoksella (13mm). 90x315 antaa käyttöasteen 65%, joten se on hyvä.
On kuitenkin lisättävä kattopalkkien mittoja 42x270, jolloin saan muodonmuutoksen 10mm (66% käyttöaste). Vaihtoehtoisesti 56x270.
Rakennusohjelma sanoo, että sivupalkki koko 90x270 antaa muodonmuutoksen 15mm (L/229) (86% käyttöaste), laskin tämän "aukoksi seinässä yksikerroksisessa talossa", joten se ei ehkä ole täysin varma tapa. Mutta ajattelin, että eihän se voi olla liian heikko...
Liitän tekemäni laskelmat. Ohjelma olettaa kattopainon, mikä on ymmärrettävää, mikä menee hieman hullusti. Mutta nyt emme aio olla kaksoiskipsilevyä katossa. Jos muutan 0.6kn/m2:sta 0.25kn/m2:iin, saan hieman alhaisemman käytön vaihtopalkille, mutta pilareiden kuormitus pysyy käytännössä muuttumattomana.
Tiedot taipumasta ovat oikeat Rakennuskuvausten sovelluksessa niiden ilmoittamien kuormien kanssa, mutta en ymmärrä, miten he päätyvät näihin annettujen oletusten mukaan lumen ja omapainon suhteen. Mutta sinun ei tarvitse olla huolissasi, ne ovat ylimitoitettuja.
Klikkaa tästä vastataksesi