Olisin todella kiitollinen kokeneista neuvoista siitä, miten voimme vahvistaa lattiaa/kattoa, joka joustaa. Olemme täysin kokemattomia tällä alalla, joten pyydän anteeksi, jos jokin alla olevassa kuvauksessa kuulostaa hassulta.

Meillä on joustava palkkikerros kerrosten 1 ja 2 välillä. Rakenne on hieman epätavallinen, koska palkkikerros lepää kahdella ulkoseinällä ja sitten keskellä huonetta on vahva teräspylväs, joka tukee teräspalkkia seinälle. Pylvään ympärillä on siis avointa tilaa. Pylväältä seinille on noin 3,5 metriä kolmeen suuntaan, neljänteen suuntaan on auki katon harjaan saakka.
Sen jälkeen kun meillä oli raskas kirjahylly yläpuolella, on rakenne pylvään ja yhden ulkoseinän välillä alkanut joustaa. Palkit ovat ehkä noin 70 cm välein ja mitat voivat olla 2x6 tuumaa?? (Tämä sanottu aivan täydellisen amatöörin suusta, mitta voi olla täysin väärin). Ei ole mitään järkeä laskea lujuutta - todellisuudessa se on niin sanotusti liian raskaasti kuormitettu...

Kysymys kuuluu: onko mahdollista avata katto/lattia ja asentaa vahvistava teräspalkki tai liimapalkki vanhojen palkkien viereen? Siis alemmas nykyiseen palkkikerrokseen?
Koska katto on matala, emme halua asettaa poikittaista palkkia palkkikerroksen alle, joka alentaisi huonekorkeutta - mutta haluamme mieluusti saada lattian, joka kestää kirjahyllyn.
 
Tyresö
Ei, kantava poikittaispalkki on siinä tapauksessa oltava kaikkien kaaripalkkien alla, jos sen on tarkoitus kantaa.
 
Ehdottomasti, olen mukana niin pitkälle. Mutta en halua laittaa mitään vanhojen palkkien poikki, vaan asettaa uuden vahvemman palkin samaan suuntaan kuin muut.
 
Et voi piirtää kuvaa? Luulen ymmärtäväni miltä se näyttää, mutta on hieman epäselvää missä seinät ja palkit sijaitsevat.
 
Ajatteletko siis asentaa uudet palkit rinnakkain nykyisten 2"6-palkkiesi kanssa? Edellyttäen, että saat uudet palkit kannattamaan ulkoseinillä, sen pitäisi onnistua.
Ottaisin siinä tapauksessa avuksi jonkun rakennusinsinöörin, joka voi laskea, mihin ja millä vahvistetaan.
 
Jepp, toivottavasti tämä tekee sen hieman selkeämmäksi. Katkoviivat edustavat joustavaa palkistoa, määrä ei luultavasti ole oikein, se on vain rakentamisen havainnollistus. Kaikki palkit eivät jousta, ongelma on keskittynyt alueelle raskaan bokhyllan ympärillä. Kysymys on, voinko asettaa esim. HEA-palkin kaikkien muiden palkkien kanssa ja siten saada lattian, joka kestää paremmin.

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos...0100078090579_628495578_7399154_3247816_n.jpg
 
Toki se on mahdollista tehdä, konstruktiosta sinänsä ei ole mitään vikaa, vaan ongelma on liian heikot mitat lattialevyssä. Mutta minä en ole tarpeeksi taitava juuri tällaisissa asioissa sanoakseni, että HEA-palkki on paras, joten jätän tuon kysymyksen jollekin, joka osaa oikeasti.
Minä tekisin varmaan saman koko lattiaan/kattoon enkä vain korjaisi sitä osaa, joka kantaa kirjahyllyn.
 
Oletan, että et halua kiivetä ylös, koska ylhäällä tai alhaalla tulee olemaan korkeusero.
Yksi vaihtoehto on asentaa liimapuu tai kertopalkeja cc 300, 2"6 joka sinulla on nyt, on heikkoa, mittaa uudelleen, pitäisi olla vahvemmat rimoitus.
Testaa vähän palkeilla
http://www.iat.inadire.se/WebLagerbalk/Lagerbalk.aspx

Minulla on kertu 45x300, jolla on 4,5 m jänneväli ja se ei jousta ollenkaan.
Mutta sinulla on nyt teräspalkki alapuolella, ja silloin siellä tulee aina olemaan vähän joustoa riippumatta siitä mitä keksit rimoituksen kanssa, jos se olisi seinä, joustoa olisi voinut melkein kokonaan eliminoida kohtuullisilla mitoilla.
 
Onko siis vain puupalkeissa joustoa? Eikö teräksessä tapahdu liikettä?
Kumpuaako se eniten keskellä vai kallistuuko koko välipohja?

Todennäköisesti ongelmana on, että 2"6" on liian heikko kantamaan sinun jännevälit. Teräksen ei pitäisi taipua merkittävästi, jos se on kohtuullisessa mitassa.
Tyylikäs ratkaisu on avata välipohja ja yksinkertaisesti lisätä enemmän palkkeja samoilla olemassa olevilla. Hyvä olisi myös liimata ruuvilla levy päälle. Mahdollisesti joudutaan vaihtamaan nykyiset palkit, jos ne ovat saaneet pysyvän notkahduksen.
 
pbengtsson sanoi:
Yksi vaihtoehto on laittaa liimapuuta tai kertopalkkeja cc 300, nykyiset 2"6 ovat liian heikot, mittaa uudelleen, niiden pitäisi olla paksummat.
Ne ovat 2tum6, talon alkuperäisten piirustusten mukaan. Koko kuvaan sopii, että ne ovat yksinkertaisesti liian heikot.

Suuri kiitos neuvoista! Tulkit sen niin, että kyse on oikeanlaisen palkin löytämisestä ja asia on hoidossa.
Voiko sanoa jotain yleistä siitä, miten palkit yleensä kiinnitetään seinään/kantavaan teräspalkkiin? Yksinkertaisesti: kuinka paljon lattiaa/seinä pitää purkaa, jotta voin asentaa yhden tai useamman uuden palkin? Onko niiden kiinnittäminen vaikeaa vai onko se enemmän tai vähemmän vain purkamista, jotta pääsen käsiksi, ja sitten uusien asentamista?
 
Valitettavasti sinun täytyy todennäköisesti repiä kaikki lattia auki, on tärkeää, että palkki saa hyvän tuen sekä ulkoseinältä että teräspalkilta.
Kun kirjahylly painaa niin paljon, taipuma vahvistuu, eikö ole mitään muuta ratkaisua, kuten kiinnittää se seinään niin, ettei kaikki paino tule lattialle.
 
Krawk sanoi:
Eli vain puupalkit antavat periksi? Teräs ei liiku?
Kumpuaako se eniten keskeltä vai kallistuuko koko välipohja?

Todennäköisesti ongelma on, että 2"6" on liian heikko jänneväleillesi. Teräksen ei pitäisi antua merkittävästi periksi, jos se on kohtuullisen kokoinen.
Tyylikäs ratkaisu on avata välipohja ja yksinkertaisesti lisätä lisää palkkeja nykyisten rinnalle. Voisi myös ruuvauskantaa levyn yläpuolelle. Mahdollisesti nykyiset palkit täytyy vaihtaa, jos ne ovat pysyvästi taipuneet.
Tyylikäs ratkaisu houkuttelee. Vaihtaa ne, jotka ovat taipuneet, ja sitten lisätä tuplapuut niille osille lattiasta, jotka antavat periksi, kuulostaa hyvältä. Uskotko, että useampi 2tum6 riittää lisäämään merkittävästi kantavuutta?
On hieman vaikea arvioida, missä jousto on pahinta, teräspalkin kohdalla se on vakaa, sitten lattia painuu melko nopeasti alaspäin. Mutta ulkoseinistä jonkin verran sisäänpäin se on tukeva, joten kyse on melko rajoitetusta alueesta, ehkä kolme palkkia on kärsinyt joustosta.
 
Sen pitäisi olla 2"9 sillä jännevälin (3,5m) kohdalla. 2"6 on huomattavasti heikompi, joten en usko, että siitä tulee oikein hyvä edes käyttämällä liimapuuta. Katso taulukoita osoitteesta www.traguiden.se.
 
Jos nykyiset tukipalkit ovat tänään C24:stä (tai vanhempaa vastaavuutta), niin voi toimia täydentää niihin lisäämällä ylimääräinen 45x145 jokaisen viereen. Jos pääset käsiksi ulkoseinän alapintaan, voit asettaa näitä koko matkan. Muuten sinun täytyy tehdä niistä niin pitkiä kuin mahdollista ja liimata sekä ruuvata tiiviisti koko palkin pituudelta, jotta ne toivottavasti toimivat kunnolla yhdessä. Kuten ymmärrät, tässä on epävarmuutta siitä, kuinka vahvaksi se tulee. Myös tärkeää on liimata ja ruuvata lattialastulevy.

Kuitenkin melkein niin paljon työtä kaiken tämän kanssa, että voit yhtä hyvin rakentaa sen uusilla hieman korkeammilla palkeilla.
 
Klikkaa tästä vastataksesi