Hei.
Autoni kattotuolit on valmistajan mukaan mitoitettu kestämään 100 kg/m2, aion tehdä säilytysparven sinne ylös.
Niitä on 9 kpl jakaantuneena 8,4 m matkalle.
Nyt olen asentanut sinne palkkeja (miespalkit?) kattotuolien väliin, jänneväli on 6 m, lisäpalkit ovat 45x170 ja menevät limittäin 1,80, liimattu PU-liimalla ja kiinnitetty 16 kpl 5x90 ruuvia kummaltakin puolelta.
Olemassa olevat kattotuolit ovat jatkettu keskeltä piikkilevyllä kummaltakin puolelta, ajattelin ruuvata ja liimata sinne myös yhden ylimääräisen 45x170.
Tänään laitoin kiinni ylimääräiset "jalat" olemassa olevien päälle, katso kuva. Nämä on myös kiinnitetty PU-liimalla + 5x90-ruuvilla.
Uskaltaako arvata, että nyt kestää säilyttämisestä 200 kg/m2 parvella?
Hei
Min spontaani tunne sanoo ei. Alapalkin kuormitus ei vähene vaikka tuetkin tolppaa siellä. Pikemminkin voisit laittaa yhden pystypalkin joka tolpan väliin. Eli käytät samaa dimensiota kuin alapalkissa kattotuolissa jotta c/c mitta pienenee.
Kyllä, laitoin ylimääräisen palkin jokaisen väliin, nämä ovat ne, jotka ovat 180 cm limittäin. En tiedä mihin CC nyt osui, mutta muistaakseni se oli nyt noin 50-55 cm.
150kg/m2? nyt ehkä?
100 riittää teoriassa, mutta haluan, että marginaalit ovat oikealla puolella!
Ehkä hieman yliopiston tasoa, mutta seinän pitää myös kestää kuormituksen eli rakenteen lisääntyneen painon (enemmän palkkeja jne.) + se, mitä aiot laittaa parvelle.
Onko alaosa 45x170mm ja vapaa jänneväli 6 metriä, epäilen, että siihen voi lastata mitään.
No, ehkä muutamia tyhjiä pahvilaatikoita...
edit:
tai odotas.
Pystysuorat tuet voivat toki olla mitoitetut "lattian" kantamiseen.
Kuinka pitkä on jänneväli näiden kahden tuen välillä?
Mutta en usko, että voit millään yksinkertaisella tavalla lisätä kantokykyä. Sinun täytyy luultavasti lisätä sekä yläkehystä että alaosaa, ja silloin korkeudelta.
Parempi pitää kevyet tavarat ylähyllyillä ja raskaat tavarat alhaalla autotallissa... kyllästyy nopeasti nostoihin tai laskuihin raskailla tavaroilla, vaikka olisi nosturi...
Voitko asettaa säännön (esim. 45x120) pystyasennossa jalkojen viereen ja kiinnittää lisäpalkit tähän roikkuvalla 45x45? se antaisi huomattavasti lyhyemmän jännevälin.
Yksi 45x170 ei juuri auta 6m:n jännevälillä.
Tulkkaukseni:
Asettamalla pystysuora sääntö tukijalkojen kohdalle saadaan suurin piirtein sama vaikutus kuin ristikoolauksella.
Eli se vähentää huojuntaa paikallisesti lattiarakenteissa, ja voi kohdennetusti kuormittaa lattiarakenteita enemmän kuin ilman "vahvistusta".
Mutta se ei lisää kokonaiskantavuutta.
Onko mahdotonta asentaa pari pilaria ja palkkia jänteen keskelle?
Runko-orret on suunniteltu pidettäväksi tuettuna keskeltä.
En tiedä kuinka paljon tilaa sinulla on alaspäin, mutta yksi ajatus on laittaa 145 jokaisen kyynärvarren alle niin, että paksuus on 170+145=315. Ruuvaliimaa sitten vaneri kummallekin puolelle näistä. Aseta vaneri limittäin olevilla saumoilla.
Antaa huomattavasti paremman kantavuuden koko rakenteelle.
En tiedä kuinka paljon tilaa sinulla on alaspäin, mutta ajatus on sijoittaa 145:a kummankin käsivarren alle siten, että paksuus on 170+145=315. Ruuviliimaa sitten vanerilevy kummallekin puolelle näistä. Aseta vaneri limittäin olevilla saumauksilla.
Antaa huomattavasti paremman kantavuuden koko rakenteelle.
Älä siinä tapauksessa unohda tarkistaa seinätukipuiden kantokykyä!
Hei. Kyynärvarret ovat vain 145x45, eivät 170...
Idean lisäyksellä kuulostaa hyvältä.
Kattotuolit lepäävät 250mm lecamurilla ja 145x45 vasarakahvoilla, ei seinäpylväillä.
"Outoa" on, että parvi tuntuu erittäin vakaalta, ei merkkiäkään taipumisesta tai natinasta kun kävelen siellä (140kg) .....