vahvistaminen notkuvaa lattiaa
Meillä on heikko lattia, jota aiomme vahvistaa. Nyt olemme alkaneet purkaa lattiaa nähdäksesi miten se on rakennettu. Huone on 5.3 x 3.5 m. Kiskot ovat 160x68mm ja sijoitettu huoneen pituussuunnassa. cc~500mm.
Ajatuksena on asettaa uudet kiskot olemassa olevien päälle ja vahvistaa parin rivin tuilla. Sitten ruuviliimata lattialastulevy. Lattialastulevyssä on ura lattialämmitystä varten.
Tämän taulukon mukaan:
https://www.traguiden.se/konstrukti...-av-fanertra-i-ett-fack/?previousState=001000
suositellaan 45×300 5 m jänneväliin. niin korkeita kiskoja on vaikea saada mahtumaan.
Ajatukseni on liittää 170 tai 145 kiskot. Joko yksi kummallekin puolelle tai yksi olemassa olevaa kiskoa kohden. Miten ajatellaan, kun mitoitetaan tämä?
Ajatuksena on asettaa uudet kiskot olemassa olevien päälle ja vahvistaa parin rivin tuilla. Sitten ruuviliimata lattialastulevy. Lattialastulevyssä on ura lattialämmitystä varten.
Tämän taulukon mukaan:
https://www.traguiden.se/konstrukti...-av-fanertra-i-ett-fack/?previousState=001000
suositellaan 45×300 5 m jänneväliin. niin korkeita kiskoja on vaikea saada mahtumaan.
Ajatukseni on liittää 170 tai 145 kiskot. Joko yksi kummallekin puolelle tai yksi olemassa olevaa kiskoa kohden. Miten ajatellaan, kun mitoitetaan tämä?
Onko seinää alapuolella? Onko osa kattokannattimesta? KuviaMekstr sanoi:
Meillä on heikkenevä lattia, joka meidän pitää vahvistaa. Nyt olemme alkaneet purkaa lattiaa nähdäksemme, miten se on rakennettu. Huone on 5.3 x 3.5 m. Koolausten koko on 160x68mm ja ne kulkevat huoneen pituisesti. cc~500mm.
Ajatuksena on laittaa uudet koolaukset olemassa olevien päälle ja vahvistaa muutamalla rivillä kottlingareita. Sitten ruuvataan ja liimataan lattiaponttilevy. Lattiaponttilevyyn tulee urat lattialämmitykselle.
Tämän taulukon mukaan:
[linkki]
suositellaan 45×300 viiden metrin jänneväliin. Niin korkeita koolauksia minulla on vaikea saada mahtumaan.
Ajatukseni on liittää 170 tai 145 koolaukset. Joko yksi kummallekin puolelle tai yksi jokaiselle olemassa olevalle koolaukselle. Miten tätä mitoitusta tulisi ajatella?
Tapauksessasi käytä suurinta mahdollista mitoitusta, joka mahtuu ilman, että se muuttaa lattian korkeutta; 170 tai 145 sopii mainiosti. Liimaa runsaasti puuliimalla ja kiinnitä 6x90 ruuveilla cc 60, tietenkin palkkien tulee olla myös cc 60. Etäisyyksilläsi käytä 4 riviä kotlingeja. Ja liimaa lastulevy hyvin, älä kitsastele. Sitten voit vain varata rave-juhlat sinne. Se ei koskaan anna periksi.
nyt palkit ovat cc ~50, tuleeko siitä ongelma sitten kun lattiakipsilevy tulee päälle?M MattEri sanoi:Tässä tapauksessa käytä paksuinta mahdollista dimensiota, joka mahtuu ilman, että se muuttaa lattiakorkeutta, 170 tai 145 toimii hyvin, liimaa runsaasti puuliimalla ja kiinnitä 6x90 ruuveilla cc 60 etäisyydelle, tietenkin myös palkkien tulee olla cc 60 välillä. Näillä etäisyyksillä käytä 4 riviä kotlingeja. Ja liimaa hyvin lastulevyt, älä säästä. Sitten voit järjestää siellä rave-juhlat. Ei tule koskaan notkumaan.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Kiinnittämällä uudet koolaukset sivuilta lisäät palkkien poikkileikkausmomenttia ja siten palkkien jäykkyyttä. Hyväksyttävän taipuman saavuttamiseksi sinun on vahvistettava jokaista palkkia kahdella 45x195 C 24 -koolauksella. Yhdessä kiinnitetyn lastulevyn kanssa lattia saa riittävän jäykkyyden. Jos löydät puutavaraa korkeammasta lujuusluokasta, esimerkiksi C 30 tai C 35, se on vielä parempi. Vaihtoehtona on sijoittaa liimapuupalkkeja nykyisten palkkien väliin ja antaa liimapuun kantaa kuormaa. 140x180 voisi riittää. On olemassa myös muita vaihtoehtoja. Suosittelen laskemaan ensin. Kokeilumenetelmä ei sovi tällaiseen tilanteeseen. Huomaa, että ristipuut voivat auttaa jakamaan pistemäisiä kuormia ja vähentämään taipumaa, mutta ne eivät lisää välipohjan kokonaiskantavuutta.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
-
Joustava välipohja
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Förstärkning av golvbjälklag inför köksrenovering
Grund & Markarbeten -
Förstärkning av gammalt mellanbjälklag
Golv -
Vahvistaminen lattia, viemärin poistoaukko
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Sviktande golv, förstärkning av bjälklag,bilder
Golv