Hei,
Jänneväli 4,4m, nykyiset koolaukset 70x195mm. CC noin 54cm. Heiluva lattia. Aion ruuvata 20mm tammilattian koolauksien päälle. Aiemmin siinä oli mäntylattia, heilui silti.
Olen saanut puutavaran kotiin nyt. Mikä on parasta, liimata ja ruuvata 45x195 olemassa oleviin, vai asettaa 45x195 nykyisten palkkien väliin ja saada siten tiheämpi CC?
Sitten pohdin poikittaiskoolauksia/ristikkolautojen käyttöä. Mielipiteitä?

Jänneväli 4,4m, nykyiset koolaukset 70x195mm. CC noin 54cm. Heiluva lattia. Aion ruuvata 20mm tammilattian koolauksien päälle. Aiemmin siinä oli mäntylattia, heilui silti.
Olen saanut puutavaran kotiin nyt. Mikä on parasta, liimata ja ruuvata 45x195 olemassa oleviin, vai asettaa 45x195 nykyisten palkkien väliin ja saada siten tiheämpi CC?
Sitten pohdin poikittaiskoolauksia/ristikkolautojen käyttöä. Mielipiteitä?
Jäsen
· Västerbottens län
· 18 051 viestiä
Vähentäminen cc = uusi palkki välillä vähentää tammen lattian joustoa.
dubblera tai sätta mellan ei vaikuta lattian palkiston joustoon.
Tammen lattia voi osittain korvata kortlingar/tekee saman eli jäykistää lattiaa ja jakaa kuorman useille palkeille.
Protte
dubblera tai sätta mellan ei vaikuta lattian palkiston joustoon.
Tammen lattia voi osittain korvata kortlingar/tekee saman eli jäykistää lattiaa ja jakaa kuorman useille palkeille.
Protte
Hei, jos sillä ei ole merkitystä välipohjan heilahdukseen, mitä pitäisi sitten tehdä? Tapahtuu niin, että kaikki viereisessä huoneessa helisee, kun joku juoksee olohuoneessa.
Jos siirrytään 70mm leveydestä 115mm leveyteen palkeissa, eikö siitä tule eroa?
Jos siirrytään 70mm leveydestä 115mm leveyteen palkeissa, eikö siitä tule eroa?
Jäsen
· Norrbottens län
· 92 viestiä
molemmat vaihtoehdot toimivat hyvin, mutta vähentäisin ensin cc:tä ja kiinnittäisin 2 tavallista kortling:ia jokaisen säännön väliin. Silloin lattia tulee olemaan vähemmän huojuva jo kun rakennat sitä ylös ja voi olla hieman helpompi työskennellä sen päällä. Ristikortling on paljon työtä ja melko turha tässä tilanteessasi, joten yritä välttää sitä!
Jäsen
· Norrbottens län
· 92 viestiä
Tietenkin bjälklagen notkahtaa vähemmän, jos leventät kannattimia, mutta on monia muita etuja, jos puolitat cc:n sen sijaan. Esimerkiksi vähennät tammilattian notkahdusta, mutta et juurikaan, jos kiinnität ruuvilla kannattimeen sen sijaan.
Hei, kiitollinen vastauksesta. Tamminen lattia on 20 mm ja Valmistajan mukaan vaatimuksena on enintään cc60. Ja tällä hetkellä se on cc54. Ehkä pitäisi tehdä molemmat. Lankkumateriaali ei ole suoraan kallista. Sinnehän laitetaan sohvia, pöytiä ja halutaan, että voi olla 20 henkilöä ilman huolenaiheita.
Jäsen
· Västerbottens län
· 18 051 viestiä
Älä käsitä meitä väärin, palkkien jousto "puolittuu", on yhdentekevää, lisääkö kaksinkertainen vai yksi enemmän. Kuitenkin itse tammilattian jousto tulee vähemmäksi puolitetulla cc:llä.spaxx sanoi:
Protte
Oletko nähnyt, miltä palkit, jotka ovat siellä nyt, näyttävät? Usein ajan myötä tapahtuu muodonmuutoksia, kuten kaarevuutta, ja silloin on vaikeaa saada hyvä tulos ruuviliimalla palkkiin. Paljon parempi vähentää cc lisäämällä enemmän palkkeja. Osta liimapuupalkki, joka on muotostabiilimpi.
Se johtuu siitä, että puutalot ovat kevyitä rakenteeltaan, joten sitä on vaikea täysin välttää.spaxx sanoi:
Lautalattiat joustavat enemmän kuin jos sinulla on ruuviliimattua lattialevyä. Jos sinulla on mahdollisuus korottaa lattiaa, olisi parempi, jos ruuviliimaat lattialevyn, jonka päälle asetat puulattian.
Jäsen
· Norrbottens län
· 92 viestiä
Jatkokysymys, joka tuli mieleeni. Jos viereisessä huoneessa kolisee, voi olla, että talon kantava palkki joustaa jollakin tavalla. Jos ei ole sama lattiarakenne, tärinöiden ei pitäisi levitä samalla tavalla, ellei niillä ole heikko kytkentäpiste niiden välillä? Voi olla, että toimenpiteet, jotka teet täällä, tuottavat melko vähän parannusta viereisessä huoneessa, ellet jäykistä myös sitä lattiarakennetta. Tai muuta kytkentää siihen lattiarakenteeseen niin, että se on enemmän eristetty.