2 468 lukukertaa ·
9 vastausta
2k lukukertaa
9 vastausta
Uusi vuolukivitakka 530 kg olemassa olevaan palkistoon
Hei,
Haluaisin asentaa vuolukivitakan. Norjalainen Kleber Kube 5, joka painaa 535 kg. Takan tulisi olla vasemmassa nurkassa. Savupiippu on vasemmalla. Talossa on kellari, kuva 2 näyttää alapuolella olevan huoneen. Kysymykseni on, kuinka vahvistetaan lattiaa. Tiilestä muurattu savupiippu on noin 25 cm leveämpi kellarissa kuin olohuoneessa. Myyjä ehdotti sen vuoksi lattian sahaamista auki, raudoitustankojen kiinnittämistä savupiipun ulkonemaan ja betonin valamista. Voisiko se toimia? Voisiko muuten mahdollisesti vahvistaa palkkeja savupiipun ja takana olevan seinän välillä?
Kiitos etukäteen kaikista ehdotuksista.
Terveisin,
Fabian
Haluaisin asentaa vuolukivitakan. Norjalainen Kleber Kube 5, joka painaa 535 kg. Takan tulisi olla vasemmassa nurkassa. Savupiippu on vasemmalla. Talossa on kellari, kuva 2 näyttää alapuolella olevan huoneen. Kysymykseni on, kuinka vahvistetaan lattiaa. Tiilestä muurattu savupiippu on noin 25 cm leveämpi kellarissa kuin olohuoneessa. Myyjä ehdotti sen vuoksi lattian sahaamista auki, raudoitustankojen kiinnittämistä savupiipun ulkonemaan ja betonin valamista. Voisiko se toimia? Voisiko muuten mahdollisesti vahvistaa palkkeja savupiipun ja takana olevan seinän välillä?
Kiitos etukäteen kaikista ehdotuksista.
Terveisin,
Fabian
On varmaankin vastaava toimenpide kuin silloin, kun asentaa kakelugn, myyjän mukaan?
Meidän talossamme on ollut kakelugnar kauan sitten ennen kuin ne purettiin. Kun asensimme uudet, muuraukseen asetettiin rautaa ja sitten valettiin laatta. Ajattelen, että sinulle tulee sama juttu.
Meidän talossamme on ollut kakelugnar kauan sitten ennen kuin ne purettiin. Kun asensimme uudet, muuraukseen asetettiin rautaa ja sitten valettiin laatta. Ajattelen, että sinulle tulee sama juttu.
Sinun täytyy avata joko kellarin katto tai lattia, missä sen pitäisi seistä, nähdäksesi miltä se näyttää, ennen kuin voidaan arvioida, pitääkö tai kuinka se on vahvistettava.
535 kg pitäisi lattian kestää ilman vahvistusta, mutta se riippuu tietenkin siitä, milloin ja miten se on rakennettu.
535 kg pitäisi lattian kestää ilman vahvistusta, mutta se riippuu tietenkin siitä, milloin ja miten se on rakennettu.
Sehän on aivan seinän vieressä myös!E Eld sanoi:Sinun täytyy avata joko kellarin katto tai lattia siihen paikkaan, mihin se tulee, nähdäksesi miltä se näyttää ennen kuin voi arvioida, täytyykö sitä vahvistaa tai miten se pitäisi vahvistaa.
535 kg pitäisi lattian kestää ilman vahvistusta, mutta se riippuu tietysti siitä, milloin ja miten se on rakennettu.
Mutta minne tahansa luen netistä juuri nyt, sanotaan että noin 350-400 kg ja ylöspäin vaatii vahvistamista. Koska tästä lisäksi on rakennusilmoitus, ei voi vältellä "pitäisi kestää" -ajattelua.
Laske lattian avaaminen ja laatan asettaminen, se kiinnitetään savupiippuun.
Kun teimme tämän, se ei ollut suurin osa kustannuksista. En myöskään muista ajankäyttöä, koska materiaalia kannettiin sisään ja valmisteltiin paljon muuta samanaikaisesti, mutta lattian sahaaminen, raudan poraaminen ja laatan valaminen kävi nopeasti niiltä, jotka tekevät sitä päivittäin.
Silloin se on myös paloturvallista takan alla.
Laske lattian avaaminen ja laatan asettaminen, se kiinnitetään savupiippuun.
Kun teimme tämän, se ei ollut suurin osa kustannuksista. En myöskään muista ajankäyttöä, koska materiaalia kannettiin sisään ja valmisteltiin paljon muuta samanaikaisesti, mutta lattian sahaaminen, raudan poraaminen ja laatan valaminen kävi nopeasti niiltä, jotka tekevät sitä päivittäin.
Silloin se on myös paloturvallista takan alla.
Moderni talo kestää vähintään 500 kg pistokuorman. Tämä on juuri yli, mutta toisaalta se ei ole tarkalleen pistokuorma. Se jakautuu (kohtuullisesti) useamman lattiahirren yli. Lisäksi se on kulmassa, jossa lattiarakenne kestää paljon suuremman kuorman kuin se kestäisi keskellä huonetta (jonka mukaan mitoitetaan).
Nyt ei(?) ole moderni talo, joten emme tiedä kuinka hyvin rakennettu lattiarakenne on. Miltä näyttävät palkkien kannat päissä? Onko se hyvin rakennettu vai huolimattomasti tehty? Minkä kokoisia ovat? Ovatko ne ehjiä?
Nyt ei(?) ole moderni talo, joten emme tiedä kuinka hyvin rakennettu lattiarakenne on. Miltä näyttävät palkkien kannat päissä? Onko se hyvin rakennettu vai huolimattomasti tehty? Minkä kokoisia ovat? Ovatko ne ehjiä?
Kiitos, on hyvä kuulla, että jollakulla on kokemusta tällaisesta ratkaisusta. Tuntui ilman kokemusta vähän oudolta jakaa paino "vain" yhdelle puolelle (savupiippu).tensiden sanoi:
Mutta kaikkialla, missä juuri nyt luen verkossa, sanotaan, että noin 350-400 kg ja ylöspäin vaatii vahvistusta.
Koska tämä lisäksi vaatii rakennusilmoituksen, ei pääse pakoon "sen pitäisi kestää".
Varaudu ottamaan lattia ylös ja asettamaan levy, se kiinnitetään savupiippuun.
Kun teimme tämän, se ei ehdottomasti ollut suuri osa kustannuksista. Muistan myöskään aikatietoja, koska materiaalia kannettiin sisään ja valmisteltiin paljon muuta samanaikaisesti, mutta lattian sahaaminen auki, raudan poraaminen ja levyn valaminen oli nopeasti tehty heiltä, jotka tekevät sitä arkisin.
Sitten se on myös paloturvallinen kaminan alla.
Rakennusvuosi on 1908, joten ei suoraan uusi. Mutta uudistettu 70-luvulla (esim. uusi savupiippu), Seinät ovat kirvesmiehen hirret, jotka lepäävät lecaharkkojen/betonin päällä kellariin asti. Laitan muutamia kuvia, kun lattia on auki.E Eld sanoi:Moderni talon pitäisi kestää vähintään 500 kg pistekuorman. Tämä on juuri yli sen, mutta toisaalta se ei ole tarkalleen pistekuorma. Siinä on (kohtuullisesti) jakautuma usean lattiapalkin yli. Lisäksi se on kulmassa, jossa palkkitaso kestää paljon suuremman kuorman kuin jos se olisi keskellä huonetta (jolle se on mitoitettu).
Nyt se ei ole(?) moderni talo, joten emme tiedä kuinka hyvin rakennettu palkisto on. Miltä palkkien tuki näyttää päässä? Onko se hyvin rakennettu vai huolimattomasti tehty? Mikä on niiden mitoitus? Ovatko ne ehjiä?
Täällä voit lukea hieman aiheesta. Hyvinkin alhaalla löydät mallin, jossa on rauta savupiipussa.F Fabian W sanoi:
https://www.kanerva.se/fundament.html
Tai täällä
https://www.linds.nu/fundament/
Klikkaa tästä vastataksesi