5 684 lukukertaa ·
45 vastausta
6k lukukertaa
45 vastausta
Uusi kysymys kantavan väliseinän vaihtoehdoista, tolpat ja kannatinpalkki sijaan.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Kyllä. Voit itse asiassa mennä alas kahteen ruuviliimattuun 45x195 C 24:ään, jos otetaan huomioon, että liimasauma hieman nostaa elastisuusmoduulia. Pylväät on mitoitettava ottaen huomioon nurjahdusriski, kun ne ovat tukemattomia. Helpoin tapa on ruuviliimata 2 kpl 45x95 pylvääksi.
Olisiko mahdollista kiinnittää kattopalkit kantavaan palkkiin palkkikengillä?J justusandersson sanoi:
Tai jos asetetaan kattoparrut suoraan pilareille 95x95, miten helpoimmin, suotuisasti kiinnitys tapahtuu?
Näkyvät reiälliset levyt jne. eivät ole ongelma, sillä toiminta ja lujuus menevät ulkonäön edelle tässä.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Lattanteri molemmin puolin palkkia + pylväs läpi kulkevalla pultilla on paras.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Jos tarkoitat sillä kattopalkkien jatkamista tolppien päällä, se on huono vaihtoehto. On parempi, että ne ovat tolppien päällä. Tilaa sormijatkettua puutavaraa oikealla kokonaispituudella.
Jos olisin laittanut kantopalkin pylväiden päälle kaksinkertainen seisova 45x195, olisiko se toiminut kiinnittää kattopalkit molemmille puolille palkkikengillä, tämä kysymys on lähinnä uteliaisuudesta ...J justusandersson sanoi:
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Kaksinkertainen pysty 45x195 ei muuta mitään. Hyödynnät materiaalin paremmin kattopalkkeissa, jos ne ovat jatkuvia molempien osastojen yli.
OK, ymmärrän, mutta onko palkkikengät kuten kuvailin, mahdollinen vaihtoehto yleensä sen sijaan, että jatkaa ylhäällä kantavalla linjalla tai ei koskaan tehdä näin?J justusandersson sanoi:
Miten tekisit palkkien liimausruuvauksen ilman koneita, joten sinun täytyy nostaa käsin? Onko helpointa asettaa 45x195 7,5m sormihaalla kattoon molemmille ulommille tuille. Sitten ruuvata ja liimata yhteen siellä ylhäällä paikallaan?
Sitten kun kaikki kattopalkit ovat ulommilla tuilla kiinnitetty, asennan viimeksi pystyrivin keskellä?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
On aina haittapuoli käyttää palkkikenkiä, jos palkit pitävät ulottua useamman osion yli. Joskus se on kuitenkin välttämätöntä.
En pora- ja liimaisi ilmassa. Ne eivät ole niin painavia, ettet saisi niitä nostettua ylös muutaman niksin avulla.
En pora- ja liimaisi ilmassa. Ne eivät ole niin painavia, ettet saisi niitä nostettua ylös muutaman niksin avulla.
Kuulostaa oikealta menetelmältä. Älä unohda, että pylväät pitää kiinnittää myös lattiaan.N Novisfixaren sanoi:
Ok en ole löytänyt tietoa ruuviliimauksesta netistä kovin hyvin.
Miten se tehdään? PU-liima? Millainen ruuvi kuinka tiheästi? Riittääkö naulapyssy?
Kiinnitys tolpan ja kattopalkin välillä, olisivatko esimerkiksi reikäpalkit riittäneet läpi menevällä kierretangolla ja mutterilla, yksi kattopalkkiin ja yksi tolppaan vai mikä on tavallista?
Miten se tehdään? PU-liima? Millainen ruuvi kuinka tiheästi? Riittääkö naulapyssy?
Kiinnitys tolpan ja kattopalkin välillä, olisivatko esimerkiksi reikäpalkit riittäneet läpi menevällä kierretangolla ja mutterilla, yksi kattopalkkiin ja yksi tolppaan vai mikä on tavallista?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
PU-liima toimii. Koska kyseessä on sisätila, on varmasti muitakin liimoja, jotka myös toimivat. Siinä en ole mikään asiantuntija. Ruuvit toimivat puristimien sijaan. Ruuvataan molemmilta puolilta niin tiheästi, että näkee liiman tihkuvan ulos saumasta. Täytyy kokeilla. 80 mm ruuvi on sopiva tässä tapauksessa.
Kaksi pulttia tolpassa ja yksi palkissa on mielestäni sopivasti.
Kaksi pulttia tolpassa ja yksi palkissa on mielestäni sopivasti.
Osa on carport, joten osittain ulkona myös. Mutta litteä teräs voidaan maalata niin, että ne kestävät ulkoilmastoa?J justusandersson sanoi:PU-liima toimii. Koska se on sisätiloissa, on varmasti muitakin liimoja, jotka toimivat. Niissä en ole asiantuntija. Ruuvit ovat puristimien sijaan. Ruuvataan molemmilta puolilta niin tiheästi, että nähdään liiman pursuavan saumasta. Pitää kokeilla eri vaihtoehtoja. 80 mm ruuvi on sopiva tässä tapauksessa.
Kaksi pulttia tolppaan ja yksi palkkiin mielestäni on sopiva.
Tolppien kiinnityksestä betonilaattaan sisätiloissa ajattelin käyttää U-profiilia ja kierretankoa betonilaatan sisään ankkirimassalla, sitten pultti tolpan läpi ja raudan läpi sivulta.
Ulkotolppiin ajattelin samaa, mutta ennen tolpan kiinnitystä ajattelin tehdä muotin noin 120x120x50mm, asettaa sen U-profiilin päälle ja täyttää hienobetonilla luodakseni korotuksen olemassa olevaan betonilaattaan carportissa, jossa tolpat seisovat. Mielipide?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Se näyttää olevan kunnossa. Tärkeintä on, että pilarit ovat lukittuina molemmista päistä. Käytä tekniikkaa, joka yksinkertaisimmin antaa parhaan tuloksen pilarien suorassa pysymisen suhteen.
Pylväille, jotka ovat sisätiloissa, olisiko ollut ok vain porata kierrevarsi pylvään pohjaan ja antaa katon oman painon hoitaa loput?J justusandersson sanoi:
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Varmasti. Ne eivät ole suuria voimia, ellei lasketa riskiä päälleajosta...