1 544 lukukertaa ·
8 vastausta
2k lukukertaa
8 vastausta
Teräspalkki heinäladon tukena
Hei
Olen rakentamassa tallia ja olen nyt siirtynyt asentamaan välikattoa heinäparvelle. Aluksi ajattelin sarjan tolppia keskelle välikattoa. Sitten löysin kaksi HEA120 palkkia maatilan alueelta, ja ajattelin, että niitä voisi mahdollisesti käyttää parven lattian tukena, jotta tolppia ei tarvitsisi. En tiedä mitään teräspalkkien kantavuudesta, joten ajattelin, että ehkä joku täällä voisi arvioida, voisiko ajatukseni toimia.
Edellytykset ovat seuraavat: Välikatto on 5,4m leveä ja 6,5m pitkä (itse asiassa pidempi, mutta päätyseinän suuntaan tulee kantava seinä, joten siellä ei tule olemaan ongelmia jännevälillä.)
Heinäparven pitäisi kestää noin 3 tonnia irtoheinää levitettynä 46m2 lattia-alueelle, mikä tarkoittaa noin 65kg/m2.
Olin ajatellut rakentaa välikaton seuraavasti: 45x220 ruoteet cc60 5,4m pitkät. Alle, 2 kpl 6,5m HEA120 palkkeja sopivalla etäisyydellä toisistaan tukemaan. Parven lattiana on pontattu 2 tuuman lankku.
Ymmärrän, jos tämä ei täytä nykyisiä asuinrakennusten rakennusmääräyksiä, mutta yksinkertaiselle heinäparvelle olen utelias, uskotko, että se voisi toimia.
Olen rakentamassa tallia ja olen nyt siirtynyt asentamaan välikattoa heinäparvelle. Aluksi ajattelin sarjan tolppia keskelle välikattoa. Sitten löysin kaksi HEA120 palkkia maatilan alueelta, ja ajattelin, että niitä voisi mahdollisesti käyttää parven lattian tukena, jotta tolppia ei tarvitsisi. En tiedä mitään teräspalkkien kantavuudesta, joten ajattelin, että ehkä joku täällä voisi arvioida, voisiko ajatukseni toimia.
Edellytykset ovat seuraavat: Välikatto on 5,4m leveä ja 6,5m pitkä (itse asiassa pidempi, mutta päätyseinän suuntaan tulee kantava seinä, joten siellä ei tule olemaan ongelmia jännevälillä.)
Heinäparven pitäisi kestää noin 3 tonnia irtoheinää levitettynä 46m2 lattia-alueelle, mikä tarkoittaa noin 65kg/m2.
Olin ajatellut rakentaa välikaton seuraavasti: 45x220 ruoteet cc60 5,4m pitkät. Alle, 2 kpl 6,5m HEA120 palkkeja sopivalla etäisyydellä toisistaan tukemaan. Parven lattiana on pontattu 2 tuuman lankku.
Ymmärrän, jos tämä ei täytä nykyisiä asuinrakennusten rakennusmääräyksiä, mutta yksinkertaiselle heinäparvelle olen utelias, uskotko, että se voisi toimia.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Kaksi HEA-palkkia tarvitsevat kumpikin keskelle pylvään allensa päästäkseen riittämään. Jänneväli on hieman liian pitkä.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Sain sen noin 50 mm minun oletuksissani kuormasta (alhainen sellainen) ja etäisyydestä.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Jos lyhennät jännevälin 5 metriin, se voi kyllä toimia niille pienille kuormille, joita ajattelet.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Kolme palkkia on tietenkin parempi kuin kaksi. On mukavampaa kulkea parvella.
Klikkaa tästä vastataksesi