4 382 lukukertaa ·
8 vastausta
4k lukukertaa
8 vastausta
Tasoituslaasti - vedeneristys, eri valmistajia?
Remontoija
· Västragötaland
· 875 viestiä
Se käsityöläinen, jonka valitsin tasoittamaan, käyttää CM 780 Snabb Fiberavjämning. Voinko käyttää mitä tahansa hyväksyttyä vedeneristysjärjestelmää tämän päälle? Tai tietääkö joku, mitkä järjestelmät voidaan käyttää Combimix Tasoiteen päällä? Olen löytänyt Ardal, mutta olin ehkä enemmän suuntautunut Casco tai Lip.
Jos noudattaa BKR:ää, niin vedeneristyksen ohjeet ovat ne, joita tulee noudattaa.
Mutta käytännössä sillä on kai vähemmän merkitystä!
Käsitykseni on, että kyse on ensisijaisesti siitä, että vedeneristeen toimittaja on testannut ja sertifioinut vedeneristeensä omalla valuillaan (tai muilla ilmoitetuilla) ja voi siten taata tartunnan.
Mutta kuinka suuri ero voi olla eri valmistajien valuin tartunnassa?
Mutta käytännössä sillä on kai vähemmän merkitystä!
Käsitykseni on, että kyse on ensisijaisesti siitä, että vedeneristeen toimittaja on testannut ja sertifioinut vedeneristeensä omalla valuillaan (tai muilla ilmoitetuilla) ja voi siten taata tartunnan.
Mutta kuinka suuri ero voi olla eri valmistajien valuin tartunnassa?
Remontoija
· Västragötaland
· 875 viestiä
En usko myöskään, että sillä on merkitystä, mahdollisesti kannattaa käyttää tasoitetta, jolla on samanlainen kokoonpano kuin vedenpitävyystoimittajan tasoitteella. Esim. Alumiinitsementti (jossa on jonkin verran portlandsementtiä) tasoituslisällä.Nik206 sanoi:Jos seuraa BKR:ää, niin on vedenpitävyyden ohjeet jotka pätevät.
Mutta käytännössä sillä tuskin on merkitystä!
Käsitykseni on, että kyse on enimmäkseen siitä, että vedenpitävyystoimittaja on testannut ja sertifioinut vedenpitävyytensä oman tasoitteen (tai muun ilmoitetun) kanssa ja näin voi taata tarttuvuuden.
Mutta kuinka suuri ero voi olla erilaisten tasoitteiden tarttumisessa?
Onko ketään, joka työskentelee Combimixin kanssa, joka tietää mikä vedenpitävyys yleensä käytetään sen kanssa?
Soitin juuri Combimixiin ja he sanoivat, ettei ole väliä mitä tasoitetta käytetään vedenpitävyyden alla, mutta heidän on pakko sanoa näin, koska muuten tuskin on mitään vedenpitävyyttä, jota he pystyisivät tarjoamaan, koska he eivät itse myy niitä.
Hän sanoi myös, että vedenpitävyysohjeissa sanotaan yleensä, että tulee käyttää merkin omaa tasoitetta, mutta että jossain pienellä tekstillä lukee, että voi käyttää muitakin.
Remontoija
· Västragötaland
· 875 viestiä
Remontoija
· Västragötaland
· 875 viestiä
Joo, se voi olla ratkaisu. Mutta haluaisihan sitä mielellään, että käsityöläinen käyttää sitä, mitä hän on tottunut käyttämään.vectrex sanoi:
Tämä ketju olisi ehkä pitänyt olla kylpyhuone-osiossa saadakseen vastauksia kokeneilta. Haluaisiko joku moderaattori siirtää sen sinne?
Remontoija
· Västragötaland
· 875 viestiä
Soitin Cascolle, koska ajattelin käyttää heidän Casco WetStop 1 Folie -tuotettaan, ja teknikko sanoi, että heidän vedeneristysjärjestelmäänsä voi laittaa minkä tahansa tasoitteen päälle, kunhan vain noudattaa tasoitteen valmistajan käyttöohjeita. Joten ainoastaan vedeneristysjärjestelmä (kalvo/fix/saumaus) on sellaista, jossa on käytettävä samaa valmistajaa/järjestelmää.
Kun kysyin, miksi tätä ei lukenut heidän esitteessään/ohjeissaan, vastauksena oli, että he mielellään näkisivät asiakkaiden käyttävän heidän tuotteitaan, mutta heidän pitäisi kuitenkin kirjoittaa, että toisten tuotteiden käyttäminen on myös hyväksyttävää.
Kun kysyin, miksi tätä ei lukenut heidän esitteessään/ohjeissaan, vastauksena oli, että he mielellään näkisivät asiakkaiden käyttävän heidän tuotteitaan, mutta heidän pitäisi kuitenkin kirjoittaa, että toisten tuotteiden käyttäminen on myös hyväksyttävää.
On ikävää, että valmistajat toimivat niin, koska se vähentää heidän ohjeidensa uskottavuutta. On todennäköisesti sama asia primerin kanssa, jota normaalisti voi käyttää mihin tahansa itsetasoittuvaan tasoitteeseen. Mutta jos valmistajalla on erityinen koostumus tasoitteessaan, niin että heidän pohjustus on välttämätön, silloin monet tekevät varmasti väärin.
OT: Jafo tekee hienoja viemäreitä, mutta käyttöohjeet olivat huonot yhdessä kohdassa. Siinä sanottiin nimenomaan, että viemäri vaatii cc300 lattian runkorakenteelta ja kaksi poikittaista palkkia, jotta muodostuu laatikko. Ei mitään näiden palkkien mittoja. Nyt tiedän, että on mahdollista saada vankka rakenne cc600:lla ja kolmella kunnollisella palkilla (esim. 145mm joita käytin), mutta en ole noudattanut ohjeita ja siten vakuutusyhtiö voisi kieltäytyä korvaamasta, jos viemärin kohdalla syntyy vesivahinko.
OT: Jafo tekee hienoja viemäreitä, mutta käyttöohjeet olivat huonot yhdessä kohdassa. Siinä sanottiin nimenomaan, että viemäri vaatii cc300 lattian runkorakenteelta ja kaksi poikittaista palkkia, jotta muodostuu laatikko. Ei mitään näiden palkkien mittoja. Nyt tiedän, että on mahdollista saada vankka rakenne cc600:lla ja kolmella kunnollisella palkilla (esim. 145mm joita käytin), mutta en ole noudattanut ohjeita ja siten vakuutusyhtiö voisi kieltäytyä korvaamasta, jos viemärin kohdalla syntyy vesivahinko.
Klikkaa tästä vastataksesi