Tarvitsenko tolpan palkin alle
Hei,
Äskettäin palkkasin puusepän ja hän sanoi, että hän voi poistaa osan seinästä palkin alta, jotta olohuoneesta tulee suurempi, ja myös vaihtaa palkin, ja sen hän teki. Puuseppäni sanoi, että hän asettaa ensin tolpan palkin alle sen jälkeen kun on poistanut osan seinää, mutta kun hän vaihtoi palkin, hän sanoi, että tolppaa ei tarvita. En tiedä vaihtoiko puuseppä palkin mututuntumalla vai laskiko hän sen todella. Mietin, tarvitaanko tolppa palkin alle? Olen huolissani, että talo saattaa yhtäkkiä romahtaa. Palkki, jota hän käytti, on LIMTRÄBALK GRAN 90X225X6000MM. Hän leikkasi kuitenkin pois 1m, joten etäisyys ensimmäisen ja toisen tukipisteen välillä on nyt noin 5m.
Kyseessä on kaksikerroksinen omakotitalo.
Liitän mukaan vanhoja kuvia, joissa näkyy suunta ja merkitty palkki (joka vaihdettiin) ja osa seinää, joka poistettiin, sekä kuva työn aikana.
Kiitos etukäteen.
Äskettäin palkkasin puusepän ja hän sanoi, että hän voi poistaa osan seinästä palkin alta, jotta olohuoneesta tulee suurempi, ja myös vaihtaa palkin, ja sen hän teki. Puuseppäni sanoi, että hän asettaa ensin tolpan palkin alle sen jälkeen kun on poistanut osan seinää, mutta kun hän vaihtoi palkin, hän sanoi, että tolppaa ei tarvita. En tiedä vaihtoiko puuseppä palkin mututuntumalla vai laskiko hän sen todella. Mietin, tarvitaanko tolppa palkin alle? Olen huolissani, että talo saattaa yhtäkkiä romahtaa. Palkki, jota hän käytti, on LIMTRÄBALK GRAN 90X225X6000MM. Hän leikkasi kuitenkin pois 1m, joten etäisyys ensimmäisen ja toisen tukipisteen välillä on nyt noin 5m.
Kyseessä on kaksikerroksinen omakotitalo.
Liitän mukaan vanhoja kuvia, joissa näkyy suunta ja merkitty palkki (joka vaihdettiin) ja osa seinää, joka poistettiin, sekä kuva työn aikana.
Kiitos etukäteen.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Käsityöläisillä ei normaalisti ole pätevyyttä määrittää sopivaa palkin mittaa, joka korvaa kantavan seinän. Riippuen kattorakenteesta, lumivyöhykkeestä, kaltevuudesta jne., on kantavan seinän kuorma todennäköisesti 10 ja 20 kN/m välillä. Aivan sama mikä tilanne on, 90x225 mm liimapuupalkki ei riitä. Tarvitaan huomattavasti vahvempi palkki.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
-
Altangolv 15 år gammalt – behöver jag underhålla eller låta vara?
Altan & Uteplats -
Flytta VA-stammar under villa, behöver gamla stammar tas bort?
Grund & Markarbeten -
Hantera fiberkabel via stolpe till vind under takomläggning
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Gräsmatta: Vad behöver jag för underlag? (Amatör)
Gräsmatta -
Behöver jag betongfundament under värmepumpen?
Grund & Markarbeten