Haluamme poistaa 100x100 tolpan avoimesta autokatoksestamme, koska se haittaa kulkua ja on ulko-oven sisäänkäynnin tiellä. Kysymykseni teille, joilla on jonkin verran kokemusta rakennustekniikasta, on, onko teillä hyviä ideoita siitä, miten voitaisiin kantaa / vaihtaa kantava linja, joka lepää 100x100 tolpan päällä? Katso liitetyt kuvat. Kyseinen tolppa on merkitty mustalla nauhalla sen ympärillä.
Tällä hetkellä kyseessä on suhteellisen tukeva rakenne, ja katto, joka koostuu yhdestä kerroksesta raakaponttia, koolauksista ja kattopapista, ei itsessään vaikuta kovin painavalta. Asumme Etelä-Skoonessa, eikä meillä yleensä ole huomattavia määriä lunta, joka voisi painaa kattorakennetta.
Haluan myös mainita, että kantava linja on jatkettu juuri sen tolpan päällä, jonka ajattelen poistaa, mikä asettaa hieman korkeampia vaatimuksia vaihdolle, voin kuvitella. Intuitiivisesti ajattelen, että naulalevyt ja kantavan linjan vahvistaminen yhdessä jäljelle jäävien tolppien vahvistamisen kanssa riittäisivät, mutta olen erittäin kiitollinen mielipiteistänne!
Tarvitsen tietää kattokannattimien jännevälin ja mielellään kantavan palkin mitat, joka on pylväiden päällä. Mikä on mitoitus pylväiden välillä, jos poistat sen keskeltä?
Kiitos nopeasta vastauksesta, mitat ovat seuraavat:
- katon jänneväli 5,5 x 3,5 metriä
- mitta pylväiden välillä ilman keskimmäistä pylvästä 3,7 metriä
- kantavan palkin mitat 45x145
Helpoin tapa olisi asentaa vielä yksi 45x145 sääntö ja sitten vain katkaista pylväs. Valitettavasti tämä ei tule olemaan riittävän vahva täyttämään rakennusmääräyksiä (150kg/m2 lumikuorma Skånessa). Olen tehnyt karkean laskelman, ja valitettavasti sinun täytyy vaihtaa kantava palkki liimapuupalkkiin, jonka mitat ovat vähintään 56x270. Tai voit asentaa lämmityskaapelin katolle Onnea // Marcus