Hei foorumi!

Nyt minulla on uusi, tuore HEA200, jota ajattelin käyttää, kun aiomme rakentaa autotallimme, jossa on parvi/yläkerta.

Palkki tulee kantamaan lattiarakenteen, joka näkyy liitetyssä kuvassa.

Kysymykseni on, riittääkö se minulle vai tarvitseeko minun kasvattaa kokoa?

Autotalli on yhteensä 7m x 9x4m.
3m autotallin takareunasta minulla on pylväs, tuentapituus on noin 6.4m

Onko joku taitava laskemaan ja halukas auttamaan minua? :o

Kiitos etukäteen!
 
  • 3D-mall av garage med loft, visar bjälklag stödd av pelare. Triangulär takstruktur och ramar runt dörr och fönster.
Mitä lattiaa aiot käyttää? Eristys?

Tavallinen lattiarakenteen kantavuus mitoitellaan 200 kg/neliömetri kuormalle, oletko suunnitellut niin myös?

Jos lasken 0,6 kN omapaino lattialle ja 200 kg/neliömetri, pärjäät juuri ja juuri HEA240:lla.
 
huggan sanoi:
Mitä lattiaa aiot käyttää? Eristys?

Tavallisen lattiakannattimen mitoitus on 200 kg/neliömetriä kuormaa, oletko ajatellut sitäkin?

Jos lasken 0,6 kN omapainon lattialle ja 200 kg/neliömetriä, selviäisit juuri ja juuri HEA240:llä.
Hei huggan! Kiitos tiedoista ja vastauksesta!

Oi ja voi :(

Lasken tavallisen lattiakannattimen ja eristyksen noin 100 mm.
Puu/laminaattilattia lastulevyn päällä. Kipsi autotallin katossa.

Voisinko siirtää pilarin eteenpäin takareunassa ja selviytyä?
 
Jos asetat sen keskelle, pärjäät juuri ja juuri.
 
huggan sanoi:
Jos laitat sen keskelle, niin selviät juuri ja juuri.
Ai ai, täytyy miettiä, miten teen :/
Ei optimaalista, jos pitää avata ovi

Kiitos paljon inputista huggan
 
Klikkaa tästä vastataksesi