Hei,

toivottavasti joku ystävällinen sielu, jolla on hetki aikaa, voi vastata seuraaviin kattorakenteesta:

-4 kpl liimapuupalkkia koossa 66x315 mm, pituus 4,5 m CC 120 cm,

Lumikuorma 3,0 ja katon omapaino 0,4

Kuten yksinkertaisesta mukana olevasta luonnoksesta näkyy, se on "kaksipuolinen kattolyhty/laajennus". Olen ajatellut 4 kpl liimapuupalkkeja muodostamaan kattorakenteen. Kyseessä on siis taipuman tarkistaminen.

Kanttihirret/hammarbandet voidaan pitää jäykkinä, eikä niitä tarvitse huomioida.

PS. luonnokseen liittyen, alakulmassa näkyy, että olen ajatellut halkaista rakennuspuuta saadakseni kattokulmaksi noin 5 astetta harjalta. Sillä lisälujuudella, jonka "sadelpalkkikolmiot" mahdollisesti tuovat, ei tarvitse ottaa huomioon.

RIittääkö siis 4 kpl 66x315 mm liimapuuta?
 
  • Kuvassa on yksinkertainen luonnos kattojatkeesta, jossa on esitetty 4 liimapuupalkkia mittoineen ja rakennuksen harjakaton uudistusta.
Onko harjassa kestävyys säilynyt vai ei?
Kuulostaa enemmän kuin hyvältä, 4,5m menee 45x220:llä. Mutta jos haluat pitää cc1200, liimapuuta kuulostaa hyvältä.

Lähempänä L/300 taipuma on hyvä mitoitus.
v=5 q l^4 / 384 E I =
5 * 3400 *1,2 * 4,5^4 / (384 10 000 * bh^3/12) = 0,0126m
L/300 = 0,015m

Nopea arvio sanoo, että se on rauhallista.
 
Hei, kiitos nopeasta vastauksesta!

Juttu on se, että vanha harja katoaa kokonaan ja korvataan kuopan "tasaisella katolla", joten kantavuutta ei jää jäljelle.

En ollut edes ajatellut, että tavallinen konstruktionsvirke kuten 45x220 voisi riittää taipuman estämiseen, mutta ehkä se riittää? Edellyttäen, että ne asetetaan cc 60 cm.

Näytit saaneen taipuman L/300 noin 15 mm, mikä laskelma ja kaava on yläpuolella?

Hmm, mitkä olisivat sopivat seinätolpat ja päätypalkit? Ehkä seisova seinätolppa 145x45 julkisivua vasten ja poikittainen 45x45 sisäänpäin eli 195 mm eristetty seinä. Riittäisikö seisova 145x45 kantavana palkkina vai pitäisikö ottaa makaava päätypalkki kuten kaksinkertainen 145x45?
 
L/300 on maksimiarvo sille notkahdukselle, jonka silmä hyväksyy, ennen kuin se alkaa näkyä. Esteettisyys menee usein puun todellisen kestävyyden edelle. Kaava yllä v=5ql^4/385IE on taipuman laskenta jakautuneelle kuormalle.

Seinässä se riippuu paljon ikkunoista. Jos ei voi tukea pystytolppia sivusuunnassa, koska ikkunoita on paljon, tarvitaan hieman tukevampia. Jos jokaisen liimapuupalkeesi alla on pystytolppa ja voit tukea niitä sivusuunnassa, riittää 145. 45x220 on vähän heikko myös cc600:lla. Jos on tilaa, on kätevää käyttää liimapuuta, jolloin sen kiinnittäminen seinään on helpompaa.
 
Klikkaa tästä vastataksesi