Olemme harkitsemassa taloa, jossa todennäköisesti on purettu kantava seinä ja vaihdettu se liian heikolla palkilla, mikä on johtanut palkin taipumiseen (katso liitteenä oleva kuva).
Ajatuksenani on ottaa palkki pois ja rakentaa kantava sisäseinä sen sijaan.
Ymmärrän, että on mahdotonta antaa tarkkaa vastausta pelkän kuvan perusteella, mutta mitä tämä voi tarkoittaa? Voiko riittää, että rakennetaan kantava sisäseinä, vai voiko tämä olla vaikuttanut johonkin muuhun kuin palkkiin, kuten esimerkiksi kattotuoleihin?
Mikä voisi olla karkea kustannusarvio tämän korjaamiseksi? Palkki on arviolta 4 metriä pitkä.
Kuvan perusteella vaikuttaa olevan melko iso painuma, mutta ehkä kuva "valehtelee" hieman... arvaisin noin 2-3 cm painuma muuten? Vaikuttaa siltä, ettei ole käytetty liimapuupalkkia, vaan ainoastaan tavallisia lankkuja, tai vaihtoehtoisesti liian heikkoa liimapuupalkkia. Jos näin on, niin sen pitäisi olla korjattavissa vaihtamalla palkki oikean kantavuuden omaavaan.
Onko yläpuolella vielä toinen kerros vai ullakko kattoristikoilla?
Jos yläpuolella on kattoristikot, jotka lepäävät palkin päällä, tarkista myös katto, todennäköisesti sekin on painunut. Mutta sen pitäisi korjata "itsensä", kun asennatte oikeanlaisen palkin.
Jos yläpuolella on kerros, tulee tapahtumaan joitakin liikkeitä ovissa ja seinissä, mutta se voidaan korjata "kosmeettisilla" korjauksilla
Mutta ota tämä pohdintani spekulointina, se on nähtävä paikan päällä, jotta voi antaa relevanttia vastausta toimenpiteille. Kustannuksia on vaikea lausua (riippuu paljon siitä, mitä pystytte tekemään itse), mutta jos uusi palkki riittää, niin sen pitäisi olla hallittavissa.
Yrittäkää saada paikalle joku asiantunteva henkilö, joka voi katsoa ja antaa enemmän faktoja kuin minä voin
Kyllä se taitaa olla melko lähellä totuutta, veikkaisin, että kyse on muutamasta senttimetristä, kuten kirjoitat.
Yläpuolella on ullakko, joten kattotuolit lepäävät palkin päällä. Katto oli nyt lumen peittämä, joten oli vaikea arvioida, onko sekin painunut, mutta se tuntuu melko todennäköiseltä, kuten kirjoitat.
Ajatuksena on rakentaa kantava väliseinä palkin sijaan. Silloin ehkä voidaan nostaa "kattoa" kantavan väliseinän runkotolpilla.
Kohtuullinen taipuma 4 m jännevälin kohdalla on 1/300, eli 13 mm. On hieman kummallista, että kattotuolit aiheuttavat niin voimakkaan taipuman, jos ullakko on keskeneräinen. Rakennusvuosi voi selittää paljon, valokuvat ullakolta voivat selittää paljon.
Joo, se on todella kummallista, katselin nopeasti ullakkoa näytön aikana ja se on sisustamaton. Ainoa, mikä on palkin päällä kattotuolien ja katon lisäksi, on kutterieristys ja kapea lankkulatus.