Minulla on perusmuuri kuvan mukaisesti

Grå perustuspohja, joka on L-muotoinen, rakennetaan tiilistä tai betonilohkoista. Rakennusprojekti liittyy laajennusosan valmisteluun.

Ulkopuolelle olen laittanut 20 cm paksua isodränia maan alle ja maan yläpuolelle myös tulee 20 cm eristystä

Perustuksen kulmassa on eristetty muuri, jossa ulkopuolella eristys ja punainen alaosa. Rakentamisesta puuttuu vielä osia.

Sen päälle tulee laajennusosa, jossa julkisivupaneeli on muutama senttimetri eristeen ulkopuolella perusmuurilla

Punainen kaksilappeinen rakennus harmaalla katolla ja monikerroksinen perustusrakenne. Kuvassa näkyy rakennuksen seinä ja perustus.

Mutta en ole vielä päässyt niin pitkälle... Minulla on ongelmia, miten rakentaa lattianpalkisto. Ensin asetan sokkelilaudan muurille, ja sitten laitan lattianpalkit sokkelilaudalle

Rakennuspiirros, jossa näkyy kellariseinä, puupalkit ja eristyskerrokset. Kuva havainnollistaa lattiarakenteen asentamista perustuksille.

Mutta miten teen uloimman lattianpalkin kanssa? Sillä ei ole perusmuuria/sokkelilautaa, jonka päällä se voisi olla

Perustuksen ja puurakenteisten lattianpalkkien sivuprofiili, jossa näkyy betoni- tai tiiliseinämä ja puupalkit ylhäällä, tila kehikon ulkopuolella.

Onko kenelläkään älykästä ratkaisuehdotusta?
 
Riittääkö cc 60:ssä olevat kortlingit? Koko ulkoseinä tulee olemaan tuolla ulkona ja painaa alas...

Kuvassa näkyy puurakenteinen lattia, jossa on paljaat palkit ja osittain harmaa eristys näkyvissä, liittyen ulkoseinän tuentaan.
 
Sinun ei pitäisi sijoittaa palkistotien muurin ulkopuolelle. Oletan, että keksit sen päästäksesi eristyksen ulkopuolelle, mutta se on väärin, mitä olen oppinut.
 
Kyllä, juuri niin, se on päästäkseni ulos perusmuurin eristyksen ulkopuolelle. Kuinka muuten minun pitäisi tehdä?
 
Eristys seinän sisällä, on olemassa kivi sisäänrakennetulla eristeellä. Maan alla voit käyttää isodrääniä.
 
On jo liian myöhäistä, muuri on jo rakennettu :)
 
Sinun pitäisi varmaan siirtää se lattia oikeaan asentoon, muurin päälle siis!
Rakennusteknisesti ei ole suositeltavaa sekoilla erikoisratkaisujen kanssa.
Muurin tarkoitus on, että siellä on kehys koko lattian ympärillä, josta sitten lähdet liikkeelle, kun "peität" eristeen muuriin.
Eli, ei ulkonemia muurin ulkopuolella tässä tapauksessa.
Muuten on olemassa lattioita muista materiaaleista, kuten teräsrakenteet tai betonilattiat eri tavoilla.
 
Jos rakennat pystysuorilla kiskoilla kuten 120x45 (jotka seisovat lecamuren päällä), voit sitten ristiinkiskoa ulkopuolella 95x45. Tämä antaa tilaa 100mm solumuoville/isodränille lecamuren ulkopuolella.
 
Ongelma on, että ts haluaa 20 cm......
 
Olen jo asentanut 200 mm Isodrän, ja ajattelin asentaa yhtä paksun kerroksen solumuovia.

Voinko asentaa ristikkorakenteen lisäksi 95 mm ulkopuolelle ehdottamasi ristikkorakenteen?
 
Kaikki on mahdollista, mutta silloin alkaa olla melko paljon painoa, joka kuormittaa ruuveja ensimmäisessä ristikkotuessa.

Täytyykö talon julkisivun ja perustuksen olla tarkalleen linjassa?
Ehkä voisi olla alareunassa tippapelti, joka ulottuisi perustuksen eristyksen yli?
 
Kyllä, siitä tulee paljon painoa. Mietin, eikö se kestäisi paremmin kuitenkaan niin kuin piirsin...

Se on kuten sanottu laajennus, ja haluan, että se näyttää samalta täällä kuin se tekee talon olemassa olevassa osassa (siellä on toinen perustyyppi, ilman eristystä). Siksi välttelen mieluiten droppbleck.
 
En kuitenkaan usko ratkaisuusi. Tulee aivan väärät kuormat. Jos nyt jo seisot tässä, niin yrittäisin siinä tapauksessa jotain teräsrakennetta.
Muuten, jos on erittäin kekseliäs, niin tee kuten olet piirtänyt, mutta aseta seinä muurin päälle, sanotaan vaikka, että asetat 145x45 kaikkein sisimmäksi kannattajaksi, sitten voit rakentaa Gabben ehdottamalla tavalla ulkopuolelle, jolloin muuri kantaa seinän ja eristyskiskosi kantavat lattian ulkonema. Ei mikään normaali rakenne tarkalleen.
Paras on tietysti keskustella jonkun rakennesuunnittelijan kanssa.
 
  • Tykkään
Joak
  • Laddar…
Kuulen, mitä sanot, mutta en silti aio luovuttaa ilman lisäkeskustelua :)

Ongelmat ratkaisuni kanssa ovat vain pitkällä puolella, jossa lattiahirsi roikkuu ilmassa, siitä olemme samaa mieltä, eikö niin? Lyhyillä sivuilla ei kai voi tulla ongelmia?
 
Se on pääasiassa sillä puolella, johon laitoit kortlingar, ei se toinenkaan ole ihan hyvä, mutta kyllä se kestää. Kuinka paljon eristystä olit ajatellut? Tänään rakennusnormi on ilmeisesti 195x45 pystyssä ja 45x45 vaakasuorassa, luulen. Koska käytät eristystä kellariosassa, ehkä olet ajatellut samaa puukonstruktion osalta?

Aseta 195x45 vähintään 95 muurille ja sitten laitat 95x45 ulkopuolelle, hyväksi se ei tule, mutta se kyllä kestää.
 