Puolieristää kylmä ullakko - kondensaatio-ongelma?
Hei,
Minulla on vanha talo, jossa on ullakko, joka on tällä hetkellä eristämätön. Asuinhuoneisiin alapuolella on nykyään noin 300 mm eristystä plus höyrysulku. Ullakko on matala ja haluan, että siellä voi edelleen melkein seistä keskellä harjan alla.
Aion eristää ullakon, ei täysin, mutta niin paljon kuin on mahdollista ilman, että siitä tulisi liian matalaa. Tilaa tullaan käyttämään säilytykseen eikä sitä avata/pidä avata päivittäin, mutta siellä ei tulla olemaan.
Ajattelin poistaa 100 mm eristystä lattiassa (joka on palkkien päällä) saadakseni hieman lisää korkeutta siellä, ja laittaa uutta eristystä alle (100 mm) ja kattotuolien väliin (ilmaväli kattolaudoitukseen), yhteensä noin 250 mm. Ajattelin laittaa myös höyrysulun ullakkotilaan päin. Ullakosta tulee siis ”puolieristetty”.
Kysymykseni on, tietääkö joku rakennusfysiikkaan perehtynyt, voiko tämä johtaa joihinkin kosteusongelmiin/kondensoitumiseen esimerkiksi katossa? Kyseessä ei ole ullakon lämmitys, joten se lämpenee vain alapuolisten huoneiden hukkalämmöstä.
Minulla on vanha talo, jossa on ullakko, joka on tällä hetkellä eristämätön. Asuinhuoneisiin alapuolella on nykyään noin 300 mm eristystä plus höyrysulku. Ullakko on matala ja haluan, että siellä voi edelleen melkein seistä keskellä harjan alla.
Aion eristää ullakon, ei täysin, mutta niin paljon kuin on mahdollista ilman, että siitä tulisi liian matalaa. Tilaa tullaan käyttämään säilytykseen eikä sitä avata/pidä avata päivittäin, mutta siellä ei tulla olemaan.
Ajattelin poistaa 100 mm eristystä lattiassa (joka on palkkien päällä) saadakseni hieman lisää korkeutta siellä, ja laittaa uutta eristystä alle (100 mm) ja kattotuolien väliin (ilmaväli kattolaudoitukseen), yhteensä noin 250 mm. Ajattelin laittaa myös höyrysulun ullakkotilaan päin. Ullakosta tulee siis ”puolieristetty”.
Kysymykseni on, tietääkö joku rakennusfysiikkaan perehtynyt, voiko tämä johtaa joihinkin kosteusongelmiin/kondensoitumiseen esimerkiksi katossa? Kyseessä ei ole ullakon lämmitys, joten se lämpenee vain alapuolisten huoneiden hukkalämmöstä.
Periaate on se, että jos eristät yläpohjan, ullakosta tulee lämpimämpi. Tämä vähentää kosteusongelmia. Sitten on varmasti myös ansoja. Katto voidaan eristää ulkopuolelta, jos haluaa säilyttää korkeuden.
Kyllä, kondenssiriski rakenteellisissa osissa pitäisi olla pienempi tällä tavalla. Kosteudenlisäys ullakon sisällä tulee olemaan vähäinen ja höyrynsulkua pitää asentaa. Se on ehkä ennemminkin, jos joskus ullakolla olisi kylmempää kuin ulkoilmassa (korkean kosteuden kanssa), silloin kondenssia voisi ehkä muodostua ulkopuolelle. Mutta eikös kattohuopa kestä sen? 🤔A Avemo sanoi:
Ulkoapäin eristäminen ei valitettavasti ole ajankohtaista tässä tapauksessa 😌
Viimeksi muokattu:
Klikkaa tästä vastataksesi