Hei!

Olen rakentamassa taloon lisäosaa ja yritän järjestää osan itse, esim. piirustukset ym.

Minulla on urakoitsija, joka valaa laatan ja he voivat laskea raudoituksen ja paksuuden, mutta he haluavat minun antavan pilareiden kuormat.

Aion käyttää liimapuuta ja olen katsonut moelvenin laskentaohjelmaa, mutta en ole täysin varma, olenko ymmärtänyt sen oikein. https://www.moelven.swelagerbalk.inadire.se/Account/Login?ReturnUrl=/

Kyseessä on kantavan palkin laskenta ja minun tapauksessani kantava palkki tulee seisomaan kahden pilarin päällä, ja mitä haluan tietää on, miten liitetyn kuvan pilareiden kuorma vertautuu todellisuuteen? Ohjelmahan ei tiedä, mistä rakennelmani koostuu tai miten aion kuormittaa sen?

Minun tapauksessani siitä tulee parvi, jota käytetään normaalisti.

Voinko käyttää laskennassa annettua tietoa, kuvan mukaan?

Terveisin
 
  • Skiss av hus med bärlina under golvbjälklag. Text markerar dimensioneringskrav för limträ från Moelven. Pelarlast anges som 26,6 kN.
Jos kaikki syötteet on täytetty oikein ja edellytykset koskevat palkkiasi, voit jättää merkityn pilarianturan rakentajalle.
 
B bossespecial sanoi:
Jos kaikki syöttötiedot on täytetty oikein ja edellytykset koskevat parruasi, voit antaa merkatun pilarikuorman rakentajalle.
Joo, pituudet ovat oikeat, mitään muuta ei ole ilmoitettavaa.

Tyhmä kysymys 2: Edellyttääkö laskenta pilarin jokaisessa kantopalkin päässä ja kuormitus pilaria kohden?
 
Kyllä, oletan sen(y)
 
Onhan siinä jotain, joka ei ole oikein. Tiedot talon syvyydestä ja pilareiden kuormituksesta eivät tunnu menevän yhteen. Lisäksi talon syvyys, joka on 16 m, kuulostaa täysin kohtuuttomalta.
 
J justusandersson sanoi:
Siinä on jotain, mikä ei täsmää. Tiedot talon syvyydestä ja pilarikuormasta eivät oikein sovi yhteen. Talon syvyys 16 m kuulostaa sitä paitsi täysin kohtuuttomalta.
Asia on se, että ajattelin laittaa palkit pitkin, huone on 8100 mm pitkä sisältä. Mutta mielestäni se kuulostaa vähältä, kun laskettu kuorma on 10 tonnia 25 m2:lle mukaan lukien kaikki materiaalit.
 
Jos talon sisäleveys on 8,1 metriä ja liimapuupalkki on kellarin sydänseinän jatke, palkin kuorman metriä kohti on oltava vähintään 8x3/2 = 12 kN. Se voi olla huomattavasti enemmän riippuen rakenteesta. Kun palkin pituus on 3,6 metriä, 12 kN/m tarkoittaa, että kumpikin pilari kantaa vajaan 22 kN kuorman. Onko jotain, mistä et kerro...
 
J justusandersson sanoi:
Jos talo on 8,1 metriä leveä sisäpuolelta ja liimapuupalkki on kellarin sydänseinän jatke, kuorman per metri palkilla täytyy olla vähintään 8x3/2 = 12 kN. Se voi olla huomattavasti enemmän rakenteesta riippuen. Palkin pituudella 3,6 metriä tarkoittaa 12 kN/m kuormaa kummallakin pilarilla hieman alle 22 kN. Onko jotain, mitä et kerro...
J justusandersson sanoi:
Jos talo on 8,1 metriä leveä sisäpuolelta ja liimapuupalkki on kellarin sydänseinän jatke, kuorman per metri palkilla täytyy olla vähintään 8x3/2 = 12 kN. Se voi olla huomattavasti enemmän rakenteesta riippuen. Palkin pituudella 3,6 metriä tarkoittaa 12 kN/m kuormaa kummallakin pilarilla hieman alle 22 kN. Onko jotain, mitä et kerro...
Faktaa:
Talo on 7200 mm leveä ulkopuolelta.

Tämä huone, joka aiotaan rakentaa, on ulkopuolelta 8400 mm pitkä, sama leveys. Se liittyy olemassa olevaan päätyyn, siitä tulee siis talon jatke.
Kyseessä on puolitoista-kerrosratkaisu.

Kellaria ei ole mukana.

Kyseinen välipohja kattaa puolet huoneen pinta-alasta, loppu on avointa pohjakerroksesta harjaan. Parvikerros ulottuu talon vanhasta päädystä uuteen päähän, joka on 8400 mm miinus 300 kevytbetonin paksuus.

Vaihtoehto olisi ollut sijoittaa välipohja toisin päin ja saada kantolinja 8100 mm, mutta se olisi tarkoittanut, että se olisi tukevampi ja vie katon korkeutta, ja pidän enemmän suunnitellusta ratkaisusta.

Mutta pitääkö kaikki paikkansa on kysymys? Puhut huomattavasti suuremmasta kuormituksesta?
 
En saa geometriaa oikein sopimaan. Jos olemassa oleva talo on 7,2 m leveä ulkopuolelta, pitäisi kai lisäosan myös olla 7,2 m? Eli siis yläkerran palkisto, jonka haluat liimapuupalkin kantavan? Miltä näyttää kattoristikkorakenne laajennuksessa? Onko siellä kattotuolipalkki? Onko vain laajennuksessa tarkoitus olla avointa harjaan asti?
 
J justusandersson sanoi:
Jag får inte ihop geometrin riktigt. Om det befintliga huset är 7,2 m brett utvändigt borde väl förlängningen också vara 7, 2 m? Det är alltså övervåningens bjälklag som du vill att limträbalken ska bära? Hur ser takstolskonstruktionen ut i tillbyggnaden? Finns där en nockbalk? Är det bara i tillbyggnaden som det ska vara öppet till nock?
Jag förstår att det är krångligt att reda ut utan bilder, men det handlar om en tillbyggnad av huset som är helt oberoende av det gamla huset, förutom det att de sitter ihop.

I den nya delen kommer rummet vara öppet upp till nock, ca 6.5 m. I halva den ytan kommer det finnas ett loft, ett entresolplan.

Det nya rummet kommer vara 8400 mm långt.

Bredden på rummet, också bredden på huset, kommer vara 7200 mm.

Alltså samma som det gamla huset, det blir en förlängning av det gamla huset.

Bjälklaget kommer löpa från den gamla gaveln till den nya gaveln. Ett avstånd på 8400 mm inkl ytterväggens tjocklek.

Bärlinan i den nya gaveln kommer eventuellt att utgöras av att balkarna fälls in i lättbetongen.

Det jag undrar över är på den sidan som ansluter mot det gamla huset, där tror jag inte att jag vågar hänga på ett nytt plan på den gamla plankväggen utan tänkte bära av det på pelare.

Det kommer också bli en pelare där för att bära upp nockbalken.
 
Mutta liimapuupalkki pitäisi silti olla vain 3600 mm?
 
J justusandersson sanoi:
Mutta liimapuupalkki tulee silti olemaan vain 3600 mm?
Niin sanotun kantavan linjan tulee olla hieman alle 3600. Puolen huoneen leveys miinus ulkoseinä (7200/2-300).
 
Joten palkin tulisi kulkea poikittain talon pituussuunnassa ja tukea välipohjan toista lyhyttä sivua? Ajattelitko, että sinulla olisi 8,1 m pitkät lattia-palkit, jotka lepäävät kantavan palkin päällä?
 
J justusandersson sanoi:
Joten palkki kulkee talon pituussuunnan poikki ja kannattelee entresolikerroksen toista päätyä? Ajattelitko käyttää 8,1 m pitkiä lattiajuoksuja, jotka lepäävät kantopalkin päällä?
Oikein
 
Se ei ole hyvä ratkaisu, että lattiaorret ovat 8 metriä pitkiä. Siinä sinun täytyy miettiä uudelleen. Joko lisätä kantolinja puoliväliin tai vahva liimapuupalkki (vähintään 3 pylvästukea) pitkin entresolikerroksen reunaa ja lattiaorret toiseen suuntaan.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.