Tarvitsisin apua laskemaan, mikä paloluokka seuraava ulkoseinärakenne täyttää.

Ulkoa:
22mm puupaneeli
28mm ilmarako (puulista)
Tuulensuojakangas
145mm runkorakenne kivivillaeristyksellä
12mm OSB
 
Ei kipsiä?
 
Mikä vaatimus sinun täytyy täyttää?
 
Haluaisin mieluiten välttää kipsiä, koska se on varasto. Täytyy täyttää EI30 naapurin autotallin läheisyyden vuoksi.
 
Rickard.
Se on enemmän kuin tarpeeksi ei30:lle. Sitten voi ehkä kysyä, kuinka kosteusvarma rakenne on, mutta se on eri asia.
 
Tarvitsen jotain konkreettisempaa, joka osoittaa, että se täyttää EI30. Laskelma lisäysmenetelmällä tai vastaavalla.
 
Rickard.
H henkeson sanoi:
Tarvitsen jotain konkreettisempaa, joka osoittaa, että se täyttää EI30-vaatimukset. Laskenta lisäysmenetelmällä tai vastaavalla.
Sitä ei pitäisi tarvita. 45x95 seinä, joka on eristetty kivivillalla ja jossa on 12mm vaneria tai OSB:tä molemmin puolin, täyttää ei30-vaatimukset, joten kaikki sitä suurempi tai vastaava on hyväksytty. Sinun on niin paljon yli, että tuntuu turhalta perustella, miksi se olisi hyväksytty.
 
Tuntuu hyvältä, että on jotain, mihin nojata, kun rastittaa ruutua tarkastuslistassa.
En ole löytänyt esimerkkejä, joissa levy on vain yhdellä puolella runkoa, mutta julkisivu ehkä kompensoi sen.
 
Rickard. Rickard.ag sanoi:
Se on enemmän kuin tarpeeksi ei30:lle. Sitten voi ehkä miettiä, kuinka kosteusvarma rakenne on, mutta se on toinen asia.
Miksi se ei olisi kosteusvarma?
 
Rickard.
H henkeson sanoi:
En ole löytänyt esimerkkejä levystä vain toisella puolella runkorakennetta, mutta julkisivu kompensoi ehkä sen.
Kyllä se tekee, en löytänyt mitään tosi hyvää lähdettä (1 minuutin etsimisellä) mutta melbygarage kirjoittaa näin "Esimerkiksi rakennamme eristetyt autotallimme seuraavasti: 12 mm lastulevy, vähintään 95 mm lasivillaeristys ja 22 mm ulkopaneeli puusta. Tämä rakenne täyttää paloluokan EI30"

Kun on niin paljon eristystä, oletan että aiot pitää lämmityksen ympäri vuoden ja silloin suositellaan jonkinlaista höyrysulkua/höyryjarrua. Ehkä aioitkin laittaa sen mutta et kirjoittanut siitä koska se ei ollut aiheelle relevantti ;)
 
Lähtökohta on jättää muovi väliin. Se on kuten sanottu varasto ja kosteuden lisäys ilmaan on käytännössä olematonta.
Tulen pitämään sen pakkasettomana, mutta en enempää.
 
  • Tykkään
Rickard.
  • Laddar…
Mikael_L
Linkkini ei toimi enää, älä klikkaa sitä, se vaikuttaa johtavan johonkin epäilyttävään, ehkä.
Aion raportoida moderaattorille, että he voivat mielellään poistaa linkin sieltä.

Laitan sen sijaan mukaan PDF:n Parocista, jossa lisäysmenetelmä löytyy viimeisiltä sivuilta:
 
Mikael_L
Voin lisätä tänne sen, mikä oli järkevää poistetusta viestistä:

Tässä sinulle additionsmetoden
sivu 24

Se on helppo soveltaa ja laskea.
Lataa mielellään asiakirja omalle tietokoneellesi.
Sivu 24-25 voidaan myös tulostaa ja liittää laskelman liitteeksi.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.