Hei!

Minulla on hirsitalo, jossa on koko kellari. Kellarin seinä on muurattu leca-harkoista. Ylin rivi leca-harkkoja on vain 1/2-kiveä, eli 12 cm paksu, jotta lattiapalkkien tuenta mahtuu. Teemme nyt laajennusta. Rakentaja on nyt muurannut uuden kellarin seinän, mutta ilman 1/2-kiveä ylimmällä rivillä.

Miten ratkaisen lattiapalkkien tuennan? Voiko kantavaa palkkia asentaa kuvan mukaisesti? Jänneväli on 4 m.
Mietin:
(1) Kantavan palkin mitoitusta
(2) Kantavan palkin kiinnitystä seinään (leca).
(3) Mahdollinen riski, että kuormitus (joka on itse seinän ulkopuolella) voi rikkoa lecavallin??

/Mattias
 
  • Kaaviokuva talon kantavista rakenteista sisältäen bjälklag ja mahdollisen bärlina kiinnitysratkaisun, nykyinen ja uusi rakenne merkittyinä.
Kuinka ratkaisit tämän???
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.