Aion avata 3,8 metriä leveän aukon kantavaan tiiliseinään. Seinän yläpuolella on 4 metriä korkea rakenne, jolloin kannettava kivimäärä on 3,8x4 metriä. Lisäksi kyseessä on väliseinä, joka kantaa välipohjaa ja kattoristikoita talossa vuodelta 1926.
En ole kovin taitava ymmärtämään kantavuus- ja taipumislaskelmia. Riittäisi, jos joku voisi sanoa, riittäisikö IPE, HEB tai HEA 220. Minun käsitykseni mukaan pitäisi olla olemassa kaaviotaulukoita, jotka näyttävät kuinka kantava tiiliseinärakenne pitäisi korvata per metri aukoille, kun rakenne tietenkin kasvaa aukon leveyden myötä.
 
Valitettavasti schablontaulukot eivät toimi niin kauan kuin talot eivät ole rakennettu schablonien mukaan. Annettujen tietojen lisäksi tarvitsee tietää talon leveysmitta ja kattoristikoiden rakenne sekä tieto lumialueesta. HEA 220, jonka jänneväli on 3,8 m sydänseinän korvaajana, kestää noin 25 kN/m kuormaa, mikä todennäköisesti on reilu ylivahvistus, mutta sitä ei voi tietää ennen kuin on laskettu.
 
  • Tykkään
Mmmmmm ja 1 muu
  • Laddar…
J justusandersson sanoi:
Valitettavasti se ei toimi vakiotaulukoilla niin kauan kuin talot eivät ole rakennettu mallipohjien mukaan. Sen lisäksi, mitä olet antanut, pitää tietää talon leveysmitat ja kattoristikoiden rakenne sekä lumivyöhyketiedot. HEA 220, jonka jänneväli on 3,8 m ja joka korvaa kantavan seinän, kestää noin 25 kN/m kuorman, mikä todennäköisesti on huomattava yli mitoittaminen, mutta sitä ei voi tietää ennen kuin siitä on laskettu.
J justusandersson sanoi:
Valitettavasti se ei toimi vakiotaulukoilla niin kauan kuin talot eivät ole rakennettu mallipohjien mukaan. Sen lisäksi, mitä olet antanut, pitää tietää talon leveysmitat ja kattoristikoiden rakenne sekä lumivyöhyketiedot. HEA 220, jonka jänneväli on 3,8 m ja joka korvaa kantavan seinän, kestää noin 25 kN/m kuorman, mikä todennäköisesti on huomattava yli mitoittaminen, mutta sitä ei voi tietää ennen kuin siitä on laskettu.
Rakennuksen pohjapiirros, jossa näkyy huoneiden mitat ja keittiö yhdistettynä olohuoneeseen. Punainen ympyröinti korostaa tiettyä aluetta.
 
  • Kerrostalon pohjapiirros, jossa näkyy huoneiden ja keittiön sijoittelu. Mukana portaikko. Käsinkirjoitettu teksti: "Rum", "Kök".
  • Rakennuksen leikkauspiirustus, jossa on kaksi kerrosta. Huoneet ja mitat näkyvät sekä ikkunoiden yksityiskohdat. Korkeus on merkitty.
Mmmmmm Mmmmmm sanoi:
[kuva]
Onneksi minulla on alkuperäiset piirustukset, ehkä? Antaako se tarpeeksi tietoa? Talo sijaitsee Malmössä.
 
J justusandersson sanoi:
Valitettavasti se ei toimi kaavat-taulukkojen kanssa niin kauan kuin taloja ei rakenneta kaavojen mukaan. Lisäksi niistä tiedoista, jotka olet antanut, pitää tietää talon leveysmitta ja kattotuolien rakenne sekä lumialuetieto. HEA 220, jossa on 3,8 m jänneväli korvikkeena kantavalle seinälle, kestää noin 25 kN/m kuormitusta, mikä todennäköisesti on huomattava ylimitoitus, mutta sitä ei voi tietää ennen kuin on laskettu se.
Alla olevat tiedot, voivatko ne antaa sinulle paremman kuvan mitoittamisesta?
 
Alkuperäiset piirustukset ovat aina parhaita! Sikäli kuin näen, se on puolitiilimuuri. Kun molemmilla puolilla on rappaus, sen tulisi olla noin 150 mm paksu. HEA-palkin asentaminen tiiliseinän päälle (alustavasti HEA 180) ei tunnu oikein hyvältä. Miksi et asentaisi liimapuupalkkia sen sijaan? 140x360 riittää.
 
  • Tykkään
Mmmmmm
  • Laddar…
Vaihtoehtoisesti palkkaa en byggnads konstruktör, joka antaa sinulle oikean laskelman ja työvaiheen koko hommaan.
 
J justusandersson sanoi:
Alkuperäispiirustukset ovat aina parhaita! Käsittääkseni kyseessä on puolitiiliseinä. Molemmin puolin rappauksineen sen pitäisi olla noin 150 mm paksu. Tuntuu vähän epäilyttävältä laittaa HEA-palkki tiiliseinän päälle (alustavasti HEA 180). Miksei laitettaisi liimapuupalkkia sen sijaan. 140x360 riittää.
Olen aiemmin käyttänyt eniten teräspalkkeja ja minulla ei ole kokemusta liimapuusta, mutta eihän se ole koskaan liian myöhäistä oppia. Kiitos neuvoista!
 