Muuta pohjapiirrosta, kaada seinä ja kissanvindit.
Hei!
Omistan talon, joka on rakennettu vuonna 1938, tiilellä, ilmarako ja rappaus. Talo rakennettiin alun perin kahdeksi asunnoksi, mutta yläkerran pohjaratkaisu ei meitä miellytä...
Minulla on ystävä, jolla on samanlainen talo ja joka on käynyt läpi samanlaisen remontin, vaikkakaan ei hänen omistuksessaan...
Suunnitelmana on poistaa kissantuulikaapit, muuttaa pohjaratkaisua ja lisätä kylpyhuone yläkertaan sekä eristää ulkokatto ilmarakolla ja selluloosalla.
Liitän alkuperäiset piirustukset talon rakentamisajalta sekä luonnokseni ajatuksistani
Toivoisin vastauksia alla oleviin kysymyksiin:
1. Voiko seinän portaiden edessä osittain poistaa, jotta saadaan halli.
2. Voiko kissantuulikaapit poistaa ilman vaikutusta kantavuuteen, näyttää olevan vain lankkuseinä, koska kattopalkit näyttävät olevan vahvistettu pitkälle ulos. Portaikon edessä olevassa huoneessa on nykyään lähes ei kissantuulikaappeja, sama koskee portaikkoa, joten oletan, ettei se ole ongelma, mutta ammattilainen voisi varmasti lausua!
3. Yleiset neuvot eivät ole pahitteeksi
Muuten minun täytyy yksinkertaisesti varmistaa konstruktööriltä!
Hyvää viikonloppua!
Omistan talon, joka on rakennettu vuonna 1938, tiilellä, ilmarako ja rappaus. Talo rakennettiin alun perin kahdeksi asunnoksi, mutta yläkerran pohjaratkaisu ei meitä miellytä...
Minulla on ystävä, jolla on samanlainen talo ja joka on käynyt läpi samanlaisen remontin, vaikkakaan ei hänen omistuksessaan...
Suunnitelmana on poistaa kissantuulikaapit, muuttaa pohjaratkaisua ja lisätä kylpyhuone yläkertaan sekä eristää ulkokatto ilmarakolla ja selluloosalla.
Liitän alkuperäiset piirustukset talon rakentamisajalta sekä luonnokseni ajatuksistani
Toivoisin vastauksia alla oleviin kysymyksiin:
1. Voiko seinän portaiden edessä osittain poistaa, jotta saadaan halli.
2. Voiko kissantuulikaapit poistaa ilman vaikutusta kantavuuteen, näyttää olevan vain lankkuseinä, koska kattopalkit näyttävät olevan vahvistettu pitkälle ulos. Portaikon edessä olevassa huoneessa on nykyään lähes ei kissantuulikaappeja, sama koskee portaikkoa, joten oletan, ettei se ole ongelma, mutta ammattilainen voisi varmasti lausua!
3. Yleiset neuvot eivät ole pahitteeksi
Muuten minun täytyy yksinkertaisesti varmistaa konstruktööriltä!
Hyvää viikonloppua!
BirgitS
Jäsen
· Stockholms län
· 48 207 viestiä
BirgitS
Jäsen
- Stockholms län
- 48 207 viestiä
Voit olettaa, että leikkauspiirroksessa piirretyt seinät ovat kantavia, joten kattorakenteiden seinissä on kantavia osia, eli ne osat, jotka ovat osa kattotuoleja. Sen sijaan kattotuolien välejä voidaan yleensä avata. Myös uudelleenrakentaminen ja vahvistaminen muilla tavoilla on mahdollista, katso https://www.byggahus.se/forum/threads/jag-har-rivit-kattvind-nu-dunsar-det-i-hela-huset.481655/.
Sen ajan taloissa ei ole standardoitu, joten on parasta palkata rakennusinsinööri, jolla on kokemusta kyseisestä ajanjaksosta, selvittämään, mikä on talossasi voimassa.
Sen ajan taloissa ei ole standardoitu, joten on parasta palkata rakennusinsinööri, jolla on kokemusta kyseisestä ajanjaksosta, selvittämään, mikä on talossasi voimassa.
BirgitS sanoi:
Voit olettaa, että ne seinät, jotka on piirretty leikkauspiirustukseen, ovat kantavia, joten kattoluukun seinissä on kantavia osia eli niitä osia, jotka ovat osa kattotuoleja. Toisaalta yleensä on mahdollista avata kattotuolien välistä. On myös mahdollista rakentaa uudelleen ja tehdä vahvistuksia muilla tavoilla, katso [linkki] .
Sen ajan taloissa ei ole standardoitu, joten on parasta palkata rakennusinsinööri, jolla on kokemusta kyseiseltä ajanjaksolta tutkiakseen, mitä talossasi koskee.
Huomasin sen viestin, mutta nämä tiet johtavat ullakkokomeroihin ovat erittäin ohuita. Ovat pystyssä olevia lankkuja ja kaislaa, en ole huomannut, että siellä olisi mitään vahvempaa rakennetta.BirgitS sanoi:
Voit olettaa, että ne seinät, jotka on piirretty leikkauspiirustukseen, ovat kantavia, joten kattoluukun seinissä on kantavia osia eli niitä osia, jotka ovat osa kattotuoleja. Toisaalta yleensä on mahdollista avata kattotuolien välistä. On myös mahdollista rakentaa uudelleen ja tehdä vahvistuksia muilla tavoilla, katso [linkki] .
Sen ajan taloissa ei ole standardoitu, joten on parasta palkata rakennusinsinööri, jolla on kokemusta kyseiseltä ajanjaksolta tutkiakseen, mitä talossasi koskee.
Samanaikaisesti, yhdellä huoneella on melkein ei ollenkaan ullakkokomeroa, ja portaikko ei ole ollenkaan ullakkokomeroa.
Samaan aikaan yhdessä päätyhuoneessa on kaksi suurta, noin 2,3 m kattokorkeus sisältä.
BirgitS
Jäsen
· Stockholms län
· 48 207 viestiä
BirgitS
Jäsen
- Stockholms län
- 48 207 viestiä
Se saattaa olla portaiden viiston puute, joka aiheuttaa sen, että edessä on seinä (eli katon runko kulkee siellä).
Lankkuseinät käytettiin myös kantaviin sisäseiniin tuohon aikaan.
Mutta en ole rakennussuunnittelija, joten palkkaa sellainen.
Lankkuseinät käytettiin myös kantaviin sisäseiniin tuohon aikaan.
Mutta en ole rakennussuunnittelija, joten palkkaa sellainen.
Asumme 35-luvun tiilitalossa, jossa on melko samankaltaiset olosuhteet kuin teillä, mutta ei 2 asuntoa. Sama katto- ja parvekerakenne, siirsimme toisen pitkän seinän kattovintin seinät ja sisäkaton noin 40 cm sisäänpäin ja laitoimme uuden kipsilevyseinän vahvoilla palkeilla, kun uusimme vanhan huonosti tehdyn lisäeristyksen. Sama tyyppi kloasongseinä kuin teillä, jonka poistimme. Lankku, olki ja rappaus.
Toisella pitkällä sivulla on portaikko, ei kattovinttiä, ja kylpyhuone, jossa on hyvin pieni kattovintti.
Keskustelimme useiden erilaisten, hyvin rakennustaitoisten henkilöiden kanssa, mukaan lukien rakennesuunnittelija, eikä kukaan heistä uskonut, että se oli kantava, mutta asensimme kuitenkin vahvat palkit uuteen seinään.
Toisella pitkällä sivulla on portaikko, ei kattovinttiä, ja kylpyhuone, jossa on hyvin pieni kattovintti.
Keskustelimme useiden erilaisten, hyvin rakennustaitoisten henkilöiden kanssa, mukaan lukien rakennesuunnittelija, eikä kukaan heistä uskonut, että se oli kantava, mutta asensimme kuitenkin vahvat palkit uuteen seinään.
Et sattumalta omista kuvia siitä, kuinka asensit palkit? Entä seinän lopputuloksesta?F FMagnus sanoi:Asumme 35-luvun tiilitalossa, jossa on melko samanlaiset olosuhteet kuin teillä, mutta ei 2 asuntoa. Sama katto ja parvekekonstruktion, siirsimme ullakon seinät ja sisäkaton talon toisella pitkällä sivulla noin 40 cm sisäänpäin ja asensimme uuden kipsilevyseinän tukevilla palkeilla, kun uusimme vanhan huonolaatuisen lisäeristyksen. Sama tyyppinen seinä kuin teillä on, jonka poistimme. Lankku, olki ja rappaus.
Toisella pitkällä sivulla on rappukäytävä, ei ullakkoa, ja kylpyhuone, jossa on hyvin pieni ullakko.
Keskustelin useiden rakennustaitavien ihmisten kanssa, mukaan lukien rakennesuunnittelija, eikä kukaan heistä uskonut, että se oli kantava, mutta asensimme silti tukevat palkit uuteen seinään.
Olisin kiitollinen!
Kiitos paljon!F FMagnus sanoi:
Minkälaista eristystä käytit? Tai koko voileivän kerrokset olisivat mielenkiintoisia!
Seisoimme pohtien pellavaa tai sellua ja valitsimme Hunton puukuidun enimmäkseen yksinkertaisuuden ja kustannusten vuoksi.
Tiilikatot, aluskate, raakapontti, tuulensuoja, eristys, höyryjarru ja sitten kipsikuitulevy.
Tiilikatot, aluskate, raakapontti, tuulensuoja, eristys, höyryjarru ja sitten kipsikuitulevy.
Kuulostaa hyvältä ratkaisulta, kuinka paksun eristyksen olette käyttäneet?F FMagnus sanoi:
Edellinen omistaja oli täyttänyt koko kissatuulen uskomattomilla määrillä kivivillaa, vain tungettu sisään. Lisäksi hän oli laskenut vinokaton ja eristänyt myös sieltä. Makuuhuoneiden ilma oli erittäin huono, mutta parani huomattavasti jälkeenpäin. Toistaiseksi 120 mm eristys toimii hyvin, mutta tänä talvena olemme laskeneet talon lämpötilaa paljon, ja yläkerrassa on ollut nyt noin 17 astetta. Emme ole vielä testanneet kesällä, teimme työn viime syksynä.
Zoldot sanoi:
Joo, näin sen viestin, mutta nämä tiet ullakkotiloihin ovat erittäin ohuita. Ne ovat pystysuorat laudat ja olkea, en ole huomannut, että siellä olisi mitään raskaampaa rakennetta.
Samalla, yksi huone on lähes ilman ullakkotilaa ja portaikolla ei ole ollenkaan ullakkotilaa.
Sillä välin, päätyhuoneessa on kaksi isoa, noin 2,3 m korkeaa sisätilaa.
Hei!
Sinun talollasi ja viitatussa viestissä mainitulla talolla, jossa on taipuva lattia, on erilaiset kantavat ratkaisut, vaikka ne geometrisesti muistuttavat toisiaan. Ullakkojen seinät eivät sinun tapauksessasi ole kantavia. Mutta älä poista vaakasuoraa ”kattopalkkia”, koska se on tärkeä.
//Linda - suunnittelija