5 500 lukukertaa ·
31 vastausta
6k lukukertaa
31 vastausta
Muunna 110V pistorasia 220V:ksi
Moderator
· Stockholm
· 57 839 viestiä
Jos vain vaihdat yhden pistorasian, vedeneristyksiin ei tule vaikutusta. Mutta jos teet tämän, turvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Sinun on oltava suojamaadoitus (noita parranajopistorasioita ei ollut kytketty maahan), ja pistorasia on suojattava vikavirtasuojakytkimellä (tavalliset pistorasiat olivat täysin kiellettyjä kylpyhuoneissa ennen kuin saimme vikavirtasuojakytkimet). Lisäksi pistorasian on oltava hyväksytyllä etäisyydellä suihkusta ja/tai kylpyammeesta. Pistorasian ei tarvitse olla IP44. Alueilla kosteusvaurioissa, joissa sähkön on oltava IP44:n mukaista, ei saa olla pistorasioita.
Nuo parranajopistorasiat ratkaisivat turvallisuusongelman eristysmuuntajalla, pistorasia ei voi johtaa virtaa maahan, joten et voi saada sähköiskua pistorasiasta, ellei työnnä kahta johtoa reikiin samanaikaisesti.
Nuo parranajopistorasiat ratkaisivat turvallisuusongelman eristysmuuntajalla, pistorasia ei voi johtaa virtaa maahan, joten et voi saada sähköiskua pistorasiasta, ellei työnnä kahta johtoa reikiin samanaikaisesti.
Harrastajasähköasentaja
· Stockholm
· 700 viestiä
Tämäkin pitäisi toimia:snaggletooth sanoi:
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-2-vagsuttag-komplett
myös, jos haluaa sen näppärämmän?
Harrastajasähköasentaja
· Stockholm
· 700 viestiä
Sähköasentajan mukaan, johon olen ollut yhteydessä, on parasta asentaa 4-tie pinta-asennettava pistorasia seuraavasti:S stugan_i_skogen sanoi:
https://www.bauhaus.se/vagguttag-el...MI9Lr-u_nykQMV9-yyCh27UwHhEAQYASABEgKIjvD_BwE
Tämä tulee asentaa rasiaan seuraavasti:
https://www.bauhaus.se/apparatdosa-schneider-electric-imt37477-bp202-enkel-dubbelgips
Mitä mieltä olette tästä?
Harrastajasähköasentaja
· Stockholm
· 700 viestiä
Rasia, kun käytät pinta-asennettavaa pistorasiaa? Miksi? Riittäähän, että asennat pinta-asennettavan pistorasian olemassa olevan rasian päälle, ajattelen?C CarlLunk sanoi:
Sähköturvallisuusviraston palvelun Kolla Elföretaget mukaan yritys on hyväksytty tämän tyyppisiin asennuksiin. Uskon, että luotan enemmän siihen kuin mihin sähköasentaja päättää ostaa Elko 4vägs-otteen.P PappasHammare sanoi:
Moderator
· Stockholm
· 57 839 viestiä
Kyse voi olla siitä, mitä alkuperäisessä ketjussa käsiteltiin. Että "dosan", johon muuntaja on asennettu, on liian suuri tavalliselle upotetulle pistorasialle. Silloin ratkaisu reiän peittämiseen voi olla käyttää suurta (4-tie) pintamallista pistorasiaa.C CarlLunk sanoi:
En ymmärrä linkkiä laitekoteloon. Pintamallisen pistorasian ei pitäisi sisältää mitään koteloa seinässä.
Mutta jälleen: sinun tapauksessasi, kun se on kylpyhuoneessa, miten pistorasia on sijoitettu suhteessa suihkuun? Onko johdonsuojakatkaisinta?
Sain selvennystä laatikosta. Se oli vain esimerkki laatikosta, joka olisi pitänyt asentaa seinään tavalliselle pistorasialle. Väärinkäsitys.H hempularen sanoi:Kyse voi olla siitä, mitä alkuperäisessä keskustelussa käsiteltiin. Että "laatikko", johon muuntaja on asetettu, on liian iso tavalliselle uppoasennetulle pistorasialle. Tällöin yksi ratkaisu reiän peittämiseksi voi olla käyttää isoa (4-osast.) pintapistorasiaa.
En ymmärrä yhteyttä aparaattilaatikkoon. Pintapistorasialle ei tarvita mitään laatikkoa seinään.
Mutta jälleen: Sinun tapauksessasi, jossa kyseessä on kylpyhuone, miten pistorasia on sijoitettu suhteessa suihkuun? Onko vikavirtasuoja?
Pistorasia on sijoitettu 120 cm suihkupään kiinnityskohdasta ja yli 60 cm kylpyammeen reunasta. JFB on sähkökaapissa, mutta suojamaata ei ole tällä hetkellä vedetty.
Moderator
· Stockholm
· 57 839 viestiä
Hienoa, sitten tarvitsee vain vetää maadoitusjohdin pistorasiaan. Ja sitten miettiä, voiko peittää dosan jollain muulla tavalla. Suuri 4-suuntainen pistorasia ei ole suoraan mikään taideteos, joten on mahdollista, että voi tehdä jotain siistimpää.