3 322 lukukertaa ·
5 vastausta
3k lukukertaa
5 vastausta
Muovi vanhan julkisivun ja lisäeristeen välissä
Jäsen
· Västernorrland
· 5 viestiä
Hei kaikille,
olemme ostamassa vanhempaa taloa, joka on rakennettu 1912 ja siinä on hirsirunko (yhdistetyt palat), joka on lisäeristetty uudella julkisivulla. Kaupan yhteydessä tehdyssä tarkastuksessa ilmeni, että vanhan hirsijulkisivun ja lisäeristeen välissä oli muovia. Olemme allekirjoittaneet sopimuksen, jossa on 'avoimen kaupan' -ehto julkisivun tarkemmalle tarkastelulle ja eilen pyysimme kirvesmiestä avaamaan julkisivua kahdessa kohtaa. Muovi havaittiin näissä paikoissa, mutta hirsijulkisivu sen alla oli hyvässä kunnossa eikä ollenkaan kärsinyt siitä, että muovi oli väärin asennettu - nykyisten standardien mukaan.
Julkisivu näyttää seuraavalta: Hirsirunko - rakennusmuovi - 95 mm eristys - tuulensuojapaperi - pontattu paneeli.
Kirvesmies totesi, että todennäköisesti hirsirungolla on niin huono energiatehokkuus, että kastepiste on kuitenkin oikeassa kohdassa seinässä. On mainittava, että lisäeristys tehtiin 1978 edellisen omistajan toimesta.
Pitäisikö uskoa, että kaikki on kunnossa, ja luottaa kirvesmieheen? Nyt teimme vain kaksi pistokoetta julkisivussa - emme kylpyhuoneen kohdalla, jossa rasitusta pitäisi olla eniten.
Muut kirvesmiehet, joiden kanssa olen puhunut, ovat sanoneet, että muovin asennus on idioottimainen ja että minun pitäisi varoa sitä. Tästä huolimatta julkisivu näyttää hyvältä muovin alla eikä ole merkkejä homevaurioista.
Mitä tehdä?
olemme ostamassa vanhempaa taloa, joka on rakennettu 1912 ja siinä on hirsirunko (yhdistetyt palat), joka on lisäeristetty uudella julkisivulla. Kaupan yhteydessä tehdyssä tarkastuksessa ilmeni, että vanhan hirsijulkisivun ja lisäeristeen välissä oli muovia. Olemme allekirjoittaneet sopimuksen, jossa on 'avoimen kaupan' -ehto julkisivun tarkemmalle tarkastelulle ja eilen pyysimme kirvesmiestä avaamaan julkisivua kahdessa kohtaa. Muovi havaittiin näissä paikoissa, mutta hirsijulkisivu sen alla oli hyvässä kunnossa eikä ollenkaan kärsinyt siitä, että muovi oli väärin asennettu - nykyisten standardien mukaan.
Julkisivu näyttää seuraavalta: Hirsirunko - rakennusmuovi - 95 mm eristys - tuulensuojapaperi - pontattu paneeli.
Kirvesmies totesi, että todennäköisesti hirsirungolla on niin huono energiatehokkuus, että kastepiste on kuitenkin oikeassa kohdassa seinässä. On mainittava, että lisäeristys tehtiin 1978 edellisen omistajan toimesta.
Pitäisikö uskoa, että kaikki on kunnossa, ja luottaa kirvesmieheen? Nyt teimme vain kaksi pistokoetta julkisivussa - emme kylpyhuoneen kohdalla, jossa rasitusta pitäisi olla eniten.
Muut kirvesmiehet, joiden kanssa olen puhunut, ovat sanoneet, että muovin asennus on idioottimainen ja että minun pitäisi varoa sitä. Tästä huolimatta julkisivu näyttää hyvältä muovin alla eikä ole merkkejä homevaurioista.
Mitä tehdä?
Suositus on, että muovi voidaan asentaa 1/3 seinän sisään, kun katsotaan sisältä päin (1/4 joidenkin mukaan). Tämä koskee siis 1/3 eristysarvosta seinässä, eli ei mitattuna [mm] seinäpaksuudessa, vaan [W/m^2*C] eristysarvossa.
Puun eristysarvo on 0,10-0,16 [W/m*C] (mitattuna kohtisuoraan syykuviota vasten) ja villaeristys on 0,031-0,041 [W/m*C] (käytä arvoa 0,04)
Ota siis seinäosan eristysarvo [W/m*C] ja jaa se seinäosan paksuudella [m], vertaa näitä kahta arvoa ja sinun pitäisi saada suhde, joka ei ylitä 1/3...
Esimerkiksi:
Villa: 0,040 / 0,095 = 0,42
Hirsi: 0,13 / 0,200 = 0,65
Suhde: 0,42 / 0,65 = 0,65 (ei tulisi ylittää 0,33)
Puun eristysarvo on 0,10-0,16 [W/m*C] (mitattuna kohtisuoraan syykuviota vasten) ja villaeristys on 0,031-0,041 [W/m*C] (käytä arvoa 0,04)
Ota siis seinäosan eristysarvo [W/m*C] ja jaa se seinäosan paksuudella [m], vertaa näitä kahta arvoa ja sinun pitäisi saada suhde, joka ei ylitä 1/3...
Esimerkiksi:
Villa: 0,040 / 0,095 = 0,42
Hirsi: 0,13 / 0,200 = 0,65
Suhde: 0,42 / 0,65 = 0,65 (ei tulisi ylittää 0,33)
Että talolla (nykyisillä mittapuilla) on huono eristys, voi auttaa tilannetta, koska huono eristysarvo tarkoittaa, että ulkoseinät ovat korkeammassa lämpötilassa. Mikä puolestaan tarkoittaa alhaisempaa suhteellista kosteutta...
On vaikea sanoa, onko vaurioita jo tai ei, katso myös kylpyhuoneen ulkopuolelle, jos sielläkin (ja ne 2 paikkaa, jotka olet jo tarkistanut) on kunnossa, pitäisi kaikkialla olla kunnossa...
Jotta olisit tulevaisuudessa varma, voit käyttää tilaisuutta hyväksesi ja poistaa paneelin sekä lisäeristää ulkopuolelta sen olemassa olevan 95mm:n lisäksi. -Silloin voit alittaa suhteen 0,33 ja lisäksi vähentää energiankulutusta...
On vaikea sanoa, onko vaurioita jo tai ei, katso myös kylpyhuoneen ulkopuolelle, jos sielläkin (ja ne 2 paikkaa, jotka olet jo tarkistanut) on kunnossa, pitäisi kaikkialla olla kunnossa...
Jotta olisit tulevaisuudessa varma, voit käyttää tilaisuutta hyväksesi ja poistaa paneelin sekä lisäeristää ulkopuolelta sen olemassa olevan 95mm:n lisäksi. -Silloin voit alittaa suhteen 0,33 ja lisäksi vähentää energiankulutusta...
Jäsen
· Västernorrland
· 5 viestiä
Kiitos vastauksesta, kyllä minulla on ajatuksia siitä, että lisäeristystä saattaa tarvitaan lisää, myös ullakolla, jossa on 15 cm sahanpurua vanhassa osassa ja 25 cm mineraalivillaa laajennuksessa. Mitä suositellaan eristykseksi ullakolle? Olen saanut vinkin, ettei kannata sekoittaa eristeitä vaan poistaa toinen ja täyttää samalla materiaalilla kuin jäljelle jäänyt.
Tutki, onko sinulla talon sisäpuolelta ulos kylmälle ullakolle muovia tai muuta ilmatiiviistä kerrosta!
(Jos sinulla on perinteinen kylmä ullakko)
-Se on klassinen ansa lisäeristää ilman ilmatiivistä kerrosta;
=> Ullakolle tulee kylmempää ja siten kosteus/homeongelmia...
Ullakon voi aina lisäeristää, mutta sinun tulisi tietää, mitä teet... muuten voi käydä huonosti.
* ilmatiivis palkkikatto
* Alipaine talossa
* Sopiva ilmanvaihto kylmällä ullakolla, ei liian vähän & ei liian paljon!
(Jos sinulla on perinteinen kylmä ullakko)
-Se on klassinen ansa lisäeristää ilman ilmatiivistä kerrosta;
=> Ullakolle tulee kylmempää ja siten kosteus/homeongelmia...
Ullakon voi aina lisäeristää, mutta sinun tulisi tietää, mitä teet... muuten voi käydä huonosti.
* ilmatiivis palkkikatto
* Alipaine talossa
* Sopiva ilmanvaihto kylmällä ullakolla, ei liian vähän & ei liian paljon!
Jäsen
· Västernorrland
· 5 viestiä
Ok, toisin sanoen on syytä kysyä asiantuntijalta, jos se tulee ajankohtaiseksi... Kiitos hyvästä vastauksesta!
Klikkaa tästä vastataksesi