Meidän on laajennettava taloamme alla olevan piirustuksen mukaisesti. Kun lasken ikkunoiden päällä olevan liimapuupalkin, sen pitäisi olla liimapuuta 42x225. Samalla ilmoitetaan, että sivupylväät pitäisi olla liimapuuta 90x90, mutta näiden käyttöaste on vain 12%. Eikö meidän pitäisi pärjätä tavallisella 45x195 säännöllä? Katso alla olevassa kuvassa vihreällä merkityt säännöt.
Tulosluettelo taloprojektin puupalkkien mitoituksesta, jossa korostettu limträmittoja 90x90 ja 42x225 sekä niiden kantavuus- ja käyttöasteprosentit.

Mallinnus uuden terassin rakentamisesta, vihreät pylväät, lasi-ikkunat ja valkoiset kattopalkit näkyvissä. Pylväät tehty liimapuusta.
 
Ei voi kommentoida ilman lisätietoja. Olet todennäköisesti antanut parametreja, jotka rajoittavat sovelluksen valintamahdollisuuksia.
 
Ilman laskemista näkyy kaukaa, että pärjäät 45x195 seinärungoilla. Tämä edellyttäen, että vakautat sivusuunnassa esimerkiksi sisäpuolen levytyksellä.
 
  • Tykkään
K1983
  • Laddar…
En sanoisi, että se näkyy pitkältä matkalta, se riippuu siitä kuinka korkeat ne ovat, mutta spontaanisti uskon samaa. Olen kuitenkin oppinut, etten anna spontaaneja vastauksia Byggahus-foorumilla, kun voi odottaa faktoja. Ne eivät ole sivusuunnassa tuettuja, mikä on suurin rajoitus. Litistyksen kestävyys heikossa suunnassa 45x195 C 24 on noin 15 kN 2 m korkeudella.
 
@vectrex & @justusandersson tulkitsen vastauksianne niin, että 45x195 riittää mainiosti, koska sisäpuolella on sekä osb että kipsi ja ulkopuolella vaakasuora paneeli. Tämän pitäisi hoitaa sivuttaisen nurjahduksen, eikö?
 
Ehdottomasti!
 
  • Tykkään
K1983
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.