Hei!
Minulla on kysymys liittyen yläkertaani 1½-kerroksisessa talossani.
Kuinka tehdä kattoviistojen kosteussulku kylpyhuoneessani? Kuten kuva yrittää näyttää :rolleyes: kylpyhuone sijaitsee talon keskikohdan ja tukijalkojen välissä, miten tehdä kosteussulku tukijalkojen ulkopuolella, koska kylpyhuoneesta pitäisi poistaa kosteussulku.
Toivoten selvennystä.
 
  • Yläkerran kylpyhuoneen pohjapiirros, jossa näkyy vino eristetty katto, sisäseinät ja tukipalkit.
Mikael_L
Mielestäni sinun pitäisi antaa kosteussulun pysyä tukijalkojen ulkopuolella, sillä siellä ei kuitenkaan ole mitään vedeneristystä seinän toisella puolella. On siis se, että suljetaan seinä (levy) kylpyhuoneen vedeneristyksellä toisella puolella ja muovikalvolla toisella puolella, mikä aiheuttaa ongelmia.

Sitten mietin hieman, onko ainoa pinta, jolla näin tapahtuu, siis pieni osa vinokattoa? Tuleeko sinne säännöllisesti vettä?

Jos tuota seinäosaa ei käytetä suihkuttamiseen, on riski, että takana oleva muovi aiheuttaa ongelmia, melko pieni. (Vai mitä Jon_h ;) )

Jos poistat muovin jostain kohtaa, sinun pitäisi yrittää saada jäljelle jäänyt rakennusmuovi liittymään kylpyhuoneen vedeneristykseen. Sen ei tarvitse liittyä fyysisesti, mutta lämmin kostea sisäilma ei saa päästä vuotamaan näiden kerrosten välillä, esimerkiksi puurunko on riittävän tiivis, kunhan vedeneristys ja muovi liittyvät ilman aukkoja. Vaikea selittää ymmärrettävästi... :o
 
I
Todennäköisesti sinulla on kosteussulku sisäpuolella katon ja huoneen välissä suojana kattoeristykselle, joka seuraa ulkokaton kaltevuutta alas räystäälle. Joko suoraan tai eristetyn tukijalan seinän/bj.kerroksen kautta yläpuolella.

Riippumatta siitä, meneekö eristys räystäälle asti hanpalkin yläpuolelta tai seuraako se tukijalan seinää ja ulos räystäälle bj.kerroksessa yläpuolella, folio on huoneen puolella. Sen on pysyttävä paikallaan ja katkeamattomana koko matkan eikä sitä saa poistaa. Muuten vedät todella diffuusion tiiviyden pois toiminnasta ja koko kattorakenteen vaaraan.

Sen sijaan teet pienen ilmaraon kattoon ja vinoon kattoon, jossa kylpyhuone sijaitsee, joka sinun täytyy yhdistää ullakkotilaan tukijalan seinän ulkopuolella, jos eristys menee räystäälle, joka avautuu hanpalkin alle kylpyhuoneen yläpuolella muussa huonetilassa. (Sinun on siis laskettava katon korkeutta kylpyhuoneessa joitain senttejä.) Jos eristys seuraa tukijalan seinää, sinun on sen sijaan järjestettävä vaakasuora ilmarako kattoon/vinoon kattoon ja yhdistettävä se huoneilmaan kylpyhuoneen molemmin puolin.

Näin vältät ongelman, että eristys olisi suljettu kahden tiivistyskerroksen väliin. Mahdollisesti kylpyhuoneesta vuotava kosteus (jolla on tietysti oltava hyvä ilmanvaihto ja oikeat tiivistykset) pääsee näin suurempaan ilmatilavuuteen tasaantumaan ja myös tuo ilma vaihtuu ja silloin kosteus pääsee ulos sieltä. Mutta se ei siis jää "lukittautuneeksi" kahden tiivistyskerroksen väliin.
________________
Rakentaja
 
Kiitokset kattavasta vastauksesta...
Minulla on eristys ja kosteussulku koko vinokaton matkalta harjahirrestä räystäälle. pinta-ala on noin 1,5 m korkea ja noin 3,5 m leveä.
Mitä tulee ilmanvaihtoon, minulla on poistoilmalämpöpumppu, jonka aion liittää kylpyhuoneeseen.
Tuleeko vettä säännöllisesti?? Vinokaton alla tulee olemaan kylpyamme, jossa lapset tulevat kylpemään...
 
Mikael_L
Jos teet kuten rakentaja ehdottaa, sinun ei tarvitse miettiä, mihin kohtaan voi tulla veden kanssa kosketuksiin tai ei. Hänen ehdotuksensa vertaa kaikkia seiniä sisäseiniin, eli hyvin pieni määrä kosteutta, joka voi kulkea vedeneristyskerroksen läpi, voi tuulettua (tai diffundoitua) pois. Jos vain huolehdit siitä, että on muutaman senttimetrin tuuletettu rako kaikissa kohdissa, joissa märkätila rajoittuu ulkoseinän diffuusioesteeseen, niin sinun ei pitäisi olla ongelmia. Hyvä ratkaisu, kun sinun ei tarvitse olla huolissasi siitä, että talon diffuusioeste ei olisi tiivis kaikkialla sen jälkeen, kun olet tehnyt isoja reikiä siihen.

Mutta kysymys sinulle rakentaja. Olisiko tällaisessa tapauksessa sopivaa lisätä esimerkiksi 45x38 seinärangoille sekä kattoparrujen alapuolelle, jotka ovat vasten märkätilaa? Jotka siis voivat muodostaa ilmarakon. Ja sen jälkeen, kuinka varmistetaan riittävä ilmanvaihto? Lisätuuletin? Kanava FVP:stä? Vai riittääkö konvektio?
 
I
Mikael_L sanoi:
----
Mutta kysymys sinulle rakentaja.
Olisiko tällaisessa tapauksessa sopivaa kiinnittää esim. 45x38 seinän runkoihin sekä kattoristikon alapuolelle, jotka ovat märkätilan suuntaisia? Tämä voi siis muodostaa ilmarakon. Ja sitten, miten varmistetaan riittävä ilmanvaihto? Lisätuuletin? Kanava FVP:stä? vai riittääkö konvektio?
38 mm ilmarako on varmasti enemmän kuin tarpeeksi. Uskon, että 15 riittää myös. Pääasia on, ettei siitä tule tiivis, vaan että märkätilasta tuleva kosteus pääsee ilmaan, jotta se voi tasoittua siellä ja sitten siirtyä muuhun huonetilavuuteen. Se riittäisi siis konvektiolla.

Olen tehnyt niin useissa muissa paikoissa eri yhteyksissä, ja on käynyt ilmi, että luonto/fysiikka on itse pystynyt hoitamaan mahdolliset ongelmat.

Mikään talo ei kuitenkaan ole toisen kaltainen, vaikka ne on rakennettu samalla tavalla. Monesti sijainti voi ratkaista, tuleeko siitä sellainen vai tällainen. Riittää esimerkiksi kääntää eteläsivu talosta pohjoissivuksi samalle talolle toisessa paikassa, jotta tuuli ja aurinko luovat erilaisia virtoja/vaikutuksia sen ympärille. Yksi maamme suurista tutkijoista ja keksijöistä (Gustav v. Platen) esimerkiksi oli kiinnostunut hyödyntämään tuulivirtoja räystään alla tuulivoimalla toimivassa generaattorissa, kooltaan kuorma-auton generaattori, mutta joutui luopumaan, koska tuulivirtaukset ovat joskus vaikeasti ennustettavia.
_________________
Rakentaja
 
Mikael_L
imported_Byggaren sanoi:
Riittää esimerkiksi kääntää talon eteläsivu pohjoissivuksi samalle talolle toisella paikalla, jotta tuuli ja aurinko luovat eri virtauksia/vaikutuksia sen ympärille.
Niin totta, niin totta. Kaikki talot ja paikat ovat ainutlaatuisia, mikä on yksi ongelmista hyvän talon rakentamisessa; mikä toimii yhtäällä, voi olla "katastrofi" toisaalla... :o

Hyvä saada palautetta, olen nimittäin miettinyt käyttäväni tätä tapaa, jossa on pieni ilmarako ulkoseinää vasten, riippumatta siitä, missä kylpyhuone sijaitsee (kellarissa/yläkerrassa). Kaikki, jotta vältytään reiän tekemiseltä kalvoon. Mutta en ole oikein tiennyt, mitä se vaatii, nyt minulla on ainakin pieni aavistus ;) .
 
I
Voidaan mainita kuriositeettina, että talo, joka on rakennettu samalla tavalla kuin kaikki muutkin isommassa taloryhmässä Keski-Ruotsissa ja saman urakoitsijan toimesta sekä samalla kertaa, sijaitsee keskellä ryhmää ja on kärsinyt voimakkaista negatiivisista vaikutuksista. Omistaja on epätoivoinen.

Ei voi pitää ikkunoita auki tiettyinä aikoina vuodesta, koska silloin kaikki savu kauempana sijaitsevasta savupiipusta tulee taloon. Kiinteistönomistajalle on määrätty korottamaan savupiippua, mikä on tapahtunutkin, mutta ilman vaikutusta.

Tietyinä tuulisina päivinä ei voi pitää ikkunoita auki ollenkaan johtuen vaarasta, että ne irtoavat karmeista, ja monet niistä ovat jo "kääntyneet" heloissaan tai repineet myrskynsalvat irti ja ne on täytynyt vaihtaa. Mutta yksikään ryhmän muista taloista ei ole tai ole ollut mitään näistä ongelmista.

"Expertit" ovat vaeltaneet sinne yrittäen löytää syyn ongelmiin ja keksiä ratkaisun, miten hän voi käyttää taloa normaalisti. Se ei ole vieläkään onnistunut ja en usko, että se koskaan onnistuu. Talo sijaitsee ilmeisesti tuulivuossa, jota ympäröivät talot vahvistavat hirmumyrskyn voimakkuuteen.
_______________