Huomasin äskettäin, että rappaus on alkanut irrota Lecablockista.
Olen varmasti tehnyt jotain väärin, mutta mitä?
Olen rappaillut tänä vuonna ja käyttänyt Finja putsbruk C.
Putsbruk C ei toimi niin lähellä maata. Ja erityisesti ei ilman suojaa ylhäältä. Se imee liikaa vettä, ja sitten tulee pakkasrapautumista kuten kuvassa.
Esikäsittelitkö seinän vesilasilla ennen rappausta?
Jos seinä seisoo kosteassa maassa, se voi olla kostea ylöspäin.
Seinä seisoo maassa, joka varmasti on/tulee kosteaksi.
Kostutin Lecablokit vain vedellä rappauksen aikana.
Vesilasi-esikäsittely kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko linkkejä, miten se tehdään?
Putsbruk C ei toimi niin lähellä maata. Ja erityisesti ei ilman suojaa ylhäältä. Se imee liikaa vettä, ja sitten tulee pakkasrapautumista kuten kuvassa.
Onko olemassa muuta laastia, joka toimii paremmin?
Todennäköisesti väärä käyttö. Minulla ei ole kattoa muurin päällä eikä minulla ole vaurioita melkein 20 vuoteen. Muurin korkeus 30 cm jopa 110 cm korkeimmillaan. Toinen muuripuoli peitetty maalla.
Sinun on poistettava vanha laasti,
ja tietenkin pohjamaalia ei saa käyttää.
Kohdista uudelleen sementtilaasti A:lla
Kattoon pelti on hyvä.
Tai laita pihakivetys A-laastiin.
Ei yhtä hyvä, mutta toimii. https://www.byggmax.se/marksten-hel-grå-350x350x50mm
Pohjustitko seinän vesilasilla ennen rappausta?
Jos seinän jalat ovat kosteassa maassa, se voi olla kostea jonkin matkaa ylöspäin.
Miksi helvetissä käyttäisi vesilasia ennen rappausta?
Ei sillä ole merkitystä, että niin tekee, tai ehkä vähän.
Tartunta lecaan heikkenee.
Mutta se ei täytä mitään tarkoitusta.
Puhdistitko nyt myöhäissyksyllä? liikaa vettä seoksessa?
Leca pärjää yleensä hyvin tavallisella rappauslaastilla C, kunhan se ehtii kuivua kunnolla ja on suojattu hieman ylhäältäpäin sadetta vastaan.
Kapillaarivoima lecassa loppuu noin 12-13 cm:ssä, eli Leca ei kastu korkeammalle eikä ime myöskään maankosteutta korkeammalle.
Se on vettä ylhäältä, joka aiheuttaa pakkasrapautumista. C-puts toimii, jos pitää veden loitolla. Laita pelti päälle tai kokeile rapata yläosa A-massalla, vaihtoehtoisesti sekoita kunnolla sementtiä C-putsin säkkiin.
Lecan ei ehkä ime, mutta rappaus tekee sen. Ei ole väliä vaikka rappaat puhtaalle luonnonkivelle, joka ei ime mitään, se ei silti toimi rappauslaasti C:llä.
Mutta saadakseen niin voimakasta pakkasrapautumista kuin ketjunaloittajalla on, jotain on tehty "väärin".
Jos sinulla on paksu rappaus ja se on jatkuvasti vedessä, se ei siltikään ime erityisen pitkään, koska kapillaarivoima lakkaa myös C-laastilla.
Saat TÄLLAISEN vaurion kuin kuvassa vain siitä, että sade/yksittäinen sade ylhäältä on "kyllästänyt" koko rakenteen, joka on sitten jäätynyt.
Jos muurauksen alla olisi ollut hyvä salaojitus, vahingot olisivat olleet huomattavasti pienemmät, ja tällaisen muurin päälle on oltava jonkinlainen "katto", pelkkä A-laastin käyttö ei ratkaise koko ongelmaa ketjun aloittajalle.
Paljon spekulaatioita, ei alan suosituksia tai valmistajia, jotka sallivat C-käyttöä kohti markkaa..
Se on väärin kaikilta osin ja jos ei ole annettu sadesuojausta, niin on onnistuttu huonoimmassa mahdollisessa modernissa käytössä..