Hei!
Olen aloittamassa uuden kellarinseinän muurauksesta. Siellä oli aiemmin kellarin sisäänkäynti, mutta ajattelin nyt sulkea sen ja täyttää maa-aineksilla.

Ajattelin käyttää leca-harkkoja (250 mm leveitä). Seinä on 4m pitkä ja 1,9m korkea.
Mitä mieltä olette horisontaalisista voimista, jos muuraan tukimuurin uuden lecaväggin keskelle (ja pitääkö sen ulottua ylös asti, vai riittääkö 2/3)? Vai pitäisikö asentaa L-tuki seinän eteen?

Ajattelin porata raudoitusrautoja olemassa oleviin seiniin molemmille puolille ja raudoittaa joka kolmas kerros, vai pitäisikö raudoittaa enemmän?

Ja viimeinen kysymys tukimuurista. Pitäisikö se muurata samanaikaisesti seinän kanssa limittäin vai muuraanko ensin seinän ja sitten tukimuurin?
Kiitos viisaista ajatuksista!
/G
 
Hei,

Olettamalla, että täytät seinän ulkopuolen Leca Lättklinkerillä (paino 4 kN/m³), voit joko laittaa muurauksella vahvistuksen joka toinen kerros tai vaihtoehtoisesti bistål joka kolmas kerros. Lecaseinä muurataan koko matka seinille ja ylös asti välipohjaan. Weberillä on suunnitteluohjeet Leca Blockeille, joissa mm. kerrotaan, kuinka vahvistaa/muurata erilaisilla seinän geometrioilla ja erilaisilla täyttöaineilla seinän ulkopuolella.

En ole täysin varma, aiotko säästää olemassa olevan seinän vai ei, sekä mitä tarkoitat tukiseinällä, mutta ajattelen, että se näyttää alla olevan mukaiselta. On myös mahdollista purkaa nykyinen ulkoseinä ja muurata lecawägg siihen tilalle. Toimii myös asentaa esivalmistettuja L-tukia ulkopuolelle, vaihtoehtoisesti T-tukia. Luulen, että murtoraja L-tuesta T-tukeen on 2 m syvyydessä.
 
  • Piirros pohjarakenteesta: leca-seinä 4 m leveä ja 1,9 m korkea; näkyy perustukset ja lattiapalkit, sivunäkymässä vanha seinä ja leca-seinä.
Klikkaa tästä vastataksesi