Olemme miettineet lasitettua terassia ja haluamme hieman ajatuksia ja neuvoja koskien liimapuupalkkiemme mitoitusta lasitetun terassin runkorakenteelle harjakatolla. Katso amatöörikuva, joka on luotu photoshopilla siitä, miltä se voisi näyttää talossamme.
Olemme ajatelleet lasitettua terassia, joka olisi noin 4,6 metriä syvä ja 6,3 metriä leveä. Sekä 2,20 metriä korkeat kiinteät osiot/ovet. Katso kuva.
Olemme suunnitelleet rungon esimerkkikuvan mukaisesti harjakatolla, jossa on kolme pilaria edessä ja kaksi talon puoleisessa takareunassa. (Huom! kuva on haettu netistä)
Olemme mitoittaneet liimapuuappilla, ja saaneet 115x115 pilarit 220 mm lattian yläpuolelle, sitten 115x315 palkit kehyksenä ylhäällä sekä harjalle ja sitten 56 x 225 kattoparruina. Näillä laskelmilla saamme kattokaltevuuden noin 14-17 astetta (jos olemme laskeneet oikein) riippuen siitä, kuinka korkealle nousemme harjalle, mutta onhan se kaunista, että se on linjassa ylempien ikkunoiden alareunan kanssa. (Huom! kuva liimapuuappista, joka näyttää puolet lasitetusta terassista sivulta niin sanotusti.
Katolle tulee painoa, kuten lastulevy, huopa ja paanu sekä eristys ja sisäpaneeli. Mietin vain lunta, joka tulee valumaan alas talon katolta, koska meillä ei ole lumisuojavarusteita.
Pohdimme, onko tämä liian heikko vai olemme ehkä jopa ylimitoittaneet.
Odotan innolla vastauksia ajatuksilla, vinkeillä ja ideoilla !
Sovelluksen täytyy syödä liimapuuta! Rakennus on ylimitoitettu ja siinä on tarpeettoman paksut mitat ilman syytä. Palkki, jonka mitat ovat 66x450, kestää saman kuorman kuin 115x315 huomattavasti pienemmällä tilavuudella, painolla ja hinnalla. Taulukoita löytyy Träguidenista (www.traguiden.se) kiinnostuneille. Olen lisäksi melko varma, että sinä tai sovellus on laskenut väärin harjapalkin kantavuuden vaatimuksen. Näin juuri rakennuksen, jossa käytetään 115x315 palkkia, jonka jänneväli on yli 4 metriä koko kantavan väliseinän tukemiseen! Sivupalkit kantavat vain puolet kuormasta verrattuna harjapalkkiin ja voivat siksi olla heikommat. Kattoparrujen ei tarvitse lainkaan olla liimapuuta. 45x145 riittää lujuuden puolesta. Etummainen reunapalkki on enimmäkseen koristeellinen ja voi olla heikompi. Ilman kaikkia tietoja on vaikea olla konkreettisempi kuin näin.
Kiitos vastauksesta. Syy siihen, miksi olemme päättäneet käyttää laskuissa 115 x ? ympäriinsä liimapuupalkkien rungossa, on se, että haluamme kaiken olevan saman kokoista, jotta se näyttää tyylikkäältä, ja koska liukuosien kiskot vievät noin 114 mm, 115 koolaukset ja palkit sen päälle olisivat täydellisiä. Toisaalta asian voisi kai ratkaista jotenkin hienosti, koska meillä on luultavasti paneeli sekä sisä- että ulkopuolella, ja sekin vie jonkin verran tilaa, jotta kisko ei roiku osittain ilmassa, niin sanotusti.
Kiitos vinkistä träguiden.se, meidän täytyy tarkistaa se.
Jos kattokulma on alle 15 astetta, ei oteta huomioon, että lumi liukuu alas alemmalle osalle. Kuitenkin pitäisi ottaa huomioon, että tuuli voi kerätä kinoksia korkeammalle osalle. Kuinka paljon eristystä olet ajatellut? Tavallisissa rakennuksissa eristysvaatimukset määrittävät yleensä sekundaarikannattimien korkeuden. Toinen pieni asia, jota kannattaa miettiä, on katon tuuletus, kun sekundaarikannattimet (kuvassa) ovat kiinnitettynä harjapalkin sivuun.
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.