J justusandersson sanoi:
Kyllä, mutta vähän myöhemmin. Juuri nyt koira läähättää...
Hehe, sama täällä, mutta poika:rofl:
 
HEA 260 vastaa tässä yhteydessä 115x540 mm liimapuuta. HEA 220 on lähimpänä 115x450. Teräksellä ja liimapuulla ei ole täysin rinnakkaisia ominaisuuksia, joten on tärkeä tarkastella asiayhteyttä. Vertailut edellyttävät liimapuun olevan korkeimmassa lujuusluokassa, L 40.
 
HEA 260 tämän pituisena maksaa suuruusluokkaa 8000 kr. Liimapuupalkki mitoiltaan 190x360 maksaa vähemmän kuin puolet. Teräspalkki on myös hieman hankalampi saada paikalleen ja se on rakennettava kipsillä palosuojauksen vuoksi. Nämä ovat muutamia asioita, jotka kannattaa pitää mielessä.
 
J justusandersson sanoi:
HEA 260:n tämän pituisena maksaa kokoluokkaa 8000 kr. Liimapuupalkki, jonka mitat ovat 190x360, maksaa vähemmän kuin puolet. Teräspalkki on myös hieman hankalampi saada paikalleen ja se täytyy rakentaa kipsilevyllä palosuojauksen vuoksi. Nämä ovat joitain asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon.
Se painaa vain noin 300 kg :)

Yksinkertainen kipsi esteettisistä syistä, kaksinkertainen palo-suojaussyistä. Suunnitellaan evakuointia varten, ei talon pysyvyyttä varten. Jos kantava seinä, joka pitää purkaa, on kehyksellinen ja yksinkertainen kipsi, se on sillä tasolla.
 
  • Kuva esittää sisätilaa, jossa on puinen portaikko oikealla, puukaappi, ja valkoinen ovi, jossa pyöreä ikkuna.
Ongelma ei ensisijaisesti ole teräspalkin paino, vaan sen kiinnitys pylväisiin ym.
 
Olen saanut laskelmat suunnittelijalta nyt.
IPE-palkki 220 VKR 80 pilarina riittää.
Joten nyt odotan vain, että rakennusyritys voi aloittaa.
 
Toivon, etten tee asioita hankalammaksi sinulle nyt. IPE 220 on hyväksytty, mutta mielestäni se antaa hieman liikaa taipumaa pääpalkille (eli palkille, jonka päällä muut palkit lepäävät). Ehdottaisin sen sijaan IPE 270. Sitten taas IPE-profiili antaa suuremman korkeuden kuin HEA-profiili samalla kapasiteetilla, mutta se on ehkä jotain, mitä olette keskustelleet.
 
K
Eikö tarvitse miettiä perustuksia ja vahvistaa peruspalkkia, kun tekee sellaisen vaihdoksen? Saattaa tulla aika voimakkaita voimia, jos ylemmällä tasolla on monta ihmistä yhtä aikaa..
 
VKR-pilari täytyy olla päätylevy, joka jakaa paineen laajemmalle alueelle, mutta muuten ei varmaankaan ole suurempia ongelmia.
 
J justusandersson sanoi:
VKR-pilarin täytyy olla päättävä levy, joka jakaa paineen suuremmalle alueelle, mutta muuten ei liene suurempia ongelmia.
Rituksessa, jonka sain suunnittelijalta, on mukana 8 mm pohjalevyt.
 
Klikkaa tästä vastataksesi