Rakennan juuri ullakkoa talooni Tukholmassa ja suunnittelen välipohjan mitoitusta.
Talo on rapattu betoniharkko + tiili, jossa uuden välipohjan tukena on tarkoitus olla 200x200 betonipalkki (4⌀10, ⌀8s400-N), joka valetaan talon ympäri muurauksen päälle, Leca 90 ulkopuolella.
Välipohja on ajateltu olevan 90x360 LT cc 60 sormiliitoslevyllä, joka valetaan päälle 50 mm betonia C20/C25 sekä ruuvataan ja raudoitetaan yhteistyötä varten.
Jänneväli 820, leveys 930 (katso kuva).
Nyt mietin, onko olemassa mitään keinoa saada välipohjan paksuutta pienennettyä.
Onko kenelläkään hyviä ideoita?
Voisiko esim. teräspalkki olla jotain? Jos kyllä, mitä voisi olla sopivaa?
Valitettavasti on melko huonot edellytykset pystyttää pilareita kahdella alla olevalla kerroksella. Hätätilanteessa se saattaisi olla mahdollista saada mahtumaan, mutta ei oikeastaan ilman, että muutetaan liikaa avointa pohjaratkaisua.
Onko sinulla lisää piirustuksia, suunnitelmia ja leikkauskuvia?
Olen vähän arka tehdä liikaa, koska se on vesi kiertoinen lattialämmitys, joka on valettu molempiin alempiin kerroksiin. Lisäksi on otettu aika monta reikää muurauksen ympäri FTX-spirolle, uusille sähköille ja vedelle (kaikki on tehty uusiksi, ei kuitenkaan minun toimestani), mutta ehkä panikoin turhaan.
Sisääntulokerroksessa ei oikeastaan ole kantavia seiniä, paitsi yksi seinä, jonka laatu on hieman epäselvä, mutta se näyttää epäilyttävästi sinertävältä betonilta. Talo on rakennettu vuonna 1945, mutta se on perusteellisesti peruskorjattu 12 vuotta sitten (ei minun toimestani).
Mitä lattia on tänään ja minkälainen katto on? Kuten sanot, näyttää olevan vaikeaa löytää hyvä tie alas perustukseen, jotta uutta lattiaa voi tukea. Olisiko mahdollista ripustaa se uuteen kattoon ehkä?
Mikä on nykyinen välipohjarakenne ja millainen katto on kyseessä?
Alakerran välipohja on betonivälipohja rakennusvuodelta (1945), johon on asennettu lattialämmitysputket valettuun tasoitteeseen 12 vuotta sitten. Katto on 45 astetta kalteva, jossa on harjapalkki 90x405 ja LT 90x90 pilari, joka seisoo 610/320:llä, kattopalkit 56x315 mitoitettu peltikatolle. 70 cm korotettu julkisivu ullakkokerroksessa. Ullakkokerroksen nykyinen välipohja on jonkinlainen puuvälipohja, joka eri syistä ei voi jäädä jäljelle.
Lattiapalkisto oikealla puolella olevasta seinästä portaan vieressä voisi asettaa alapuolisen kerroksen seinien päälle. Lattiapalkiston suunta rinnakkain talon leveyden kanssa. Sitten voisi kääntää lattiapalkiston olohuoneen yläpuolella ja laittaa palkin takasta ulkoseinään. Tämä vaatii kuitenkin toimenpiteitä pohjakerroksessa. Portaat aiheuttavat hieman ongelmia, koska ne leikkaavat lattiapalkiston. Voisi laittaa palkin portaiden vasemmalle puolelle ja kiinnittää sen toinen pää harjapalkkiin.
Seinässä olevan portaiden oikealla puolella olevaa välipohjaa voisi asettaa alemman kerroksen seinien päälle. Välipohjan suunta rinnakkain talon leveyden kanssa. Sitten voisi kääntää välipohjan olohuoneen yläpuolella olevan osan ja asettaa palkin kamiinasta ulkoseinään. Vaatii kuitenkin toimenpiteitä pohjakerroksessa. Portaikko aiheuttaa hieman hankaluuksia, koska se leikkaa välipohjan. Voisi asettaa palkin portaikon vasemmalle puolelle ja kiinnittää tämän pään harjapalkkiin.
Kiitokset ideoista - kannattaa pohtia.
Mitä mieltä olet teräspalkista, joka korvaa 90x360 esim. HEB-180:n (johon minun hyvin vaatimattomat ja ei ylläpidetyt tietoni ovat kuitenkin onnistuneet päätymään, mikä olisi varma puoli verrattuna LT 90x360:een, koskien momenttikapasiteettia ja taivutusjäykkyyttä)?
HEB180 on lähes kaksinkertaisesti yhtä jäykkä kuin ehdottamasi liimapuupalkki, joten se todennäköisesti toimii, edellyttäen että palkki on oikein mitoitettu.
HEB180 on melkein kaksi kertaa jäykempi kuin ehdottamasi liimapuupalkki, joten se todennäköisesti toimii edellyttäen, että palkki on oikein mitoitettu.
Ennen kuin jatkan tällä tiellä - onko jotain, mitä minun pitäisi miettiä verrattuna liimapuun kanssa?
Vaikuttaa olevan melko epäsuosittua mitoittaa tällä tavalla. En ymmärrä tarpeeksi ymmärtääkseni miksi.
En ymmärrä aivan, mitä tarkoitat. Oletko sinä itse, joka tekee piirustukset? Onko oikein ymmärretty, että se olisi sisäpylväs kattopalkille päätyseinien lisäksi muuten? Jatka piirtämään suunnitelmiin, mihin sisäpylväs katosta sijoittuu, ja seuraa sitä koko matkan alas perustukseen. Piirrä sitten poikkileikkaus ja täytä se tiedoilla, jotka koskevat katon, seinän ja välipohjan rakennetta. Jos olet epävarma siitä, miten mittoja lasketaan, suosittelen palkkaamaan jonkun, joka voi auttaa sinua. Heti kun aloitat piirtämisen, huomaat nopeasti, mikä toimii ja mikä ei.
Jag förstår nog inte riktigt vad du menar. Är det du som gör ritningarna själv? Är det rätt uppfattat att det skulle vara en inre pelare till takbalken utöver gavelväggarna förresten? Fortsätt att rita in på planerna var den invändiga pelaren från taket hamnar och följd den hela vägen ner till grund. Rita sedan en tvärsektion och fyll på denna med information gällande tak- vägg- och bjälklagsuppbyggnad. Är du osäker på hur man räknar fram dimensioner rekommenderar jag att anlita någon som kan hjälpa dig.
Så fort man börjar rita så ser man snabbt vad som fungerar eller inte.
Jag gör ingen konstruktion själv, är bara ute efter ideer och rimliga antaganden om det överhuvudtaget går att få ner bjälklagstjockleken (som dimensionerats av konstruktör) mha stål istället.
Jotta saadaan alas välipohjan paksuutta, on tärkeää löytää lepopisteitä jännevälin pienentämiseksi. Nämä voivat kuten sanottu olla seiniä, palkkeja, pylväitä välipohjan alla tai että välipohja ripustetaan esimerkiksi yläpuolella olevaan palkkiin. Riippumatta siitä, on tärkeää luonnostella ideoita mittakaavaan.
Jotta saadaan lattian paksuus vähennettyä, on tärkeää löytää tukipisteitä vähentääkseen jännevälejä. Ne voivat siis olla esimerkiksi seinät, palkit, pylväät lattian alla tai lattia voi riippua esimerkiksi ylemmässä palkissa. Joka tapauksessa on tärkeää hahmotella ideoita mittakaavassa.
Kiitos @bossespecial ideoista ja kommenteista.
Kuten sanottu, olen tarkasti huomioinut mahdolliset tukirakenteet, mutta siitä tulee hyvin hankalaa, kuinka se näyttää alemmassa kerroksessa.
Onko teräspalkki poissuljettu, vai onko täällä joku, jolla on kokemusta samankaltaisesta mitoituksesta (jänneväli 8,2 m teräksisen hännänmuotoinen levy kanssa 50 mm betonia ja mahdollisesti 4-sivuinen tuki leveydeltään 9,3 m)?