Autotallini, jossa on parvi, tulee olemaan 5,30m leveä ja kattotuolien mitat ovat 45x220 jaolla cc1200.

Onko riittävän vakaa lattiarakenne, jos asetan lattianiskat 45x220 kakkoset tukipalkkien väliin niin että cc on 600? Onko mahdollista käyttää luokittelematonta puuta?

Ajattelin laudoittaa joka metri, kuulostaako se järkevältä?
 
Milkshaken
Kyllä. Se on hyvä.
 
Kiitos vastauksesta!

Tarvitsisin kuitenkin hieman enemmän perusteluja tunteakseni itseni varmaksi.

Onko rakennelma rajatapaus vai onko minulla hyvä marginaali siihen, mitä tarvitaan vakaalle lattialle?

Tunnen, että se saattaa olla hieman rajoilla ja että saattaisi olla järkevää lisätä 45x220:stä ehkä 70x220:een lattiapalkkeja, jotka laitan kattotuolien väliin?

Unohdin sanoa, että ajattelin liimata ja naulata 22 mm lattialastulevyn, jonka uskon lisäävän lattian kantokykyä entisestään.
 
En ole asiantuntija, mutta puhuin tänään oman välipohjani suhteen erään rakennusinsinöörin kanssa, hän sanoi että 45x220 kestää enintään 4,20 jännevälin cc600 normaalin taipumakestävyyden osalta. Mutta autotallin parvella voi ehkä olla hieman alhaisemmat vaatimukset.
 