Hei!
Kaksikerroksinen talo rakennettu -63, jossa välipohja koostuu noin 10 cm betonilevystä, ja sen päälle on asennettu lasivillaeristys. Palkkien päällä on piilutettu puu, jonka päällä lattia sijaitsee.
Aion nyt remontoida keittiön, hallin ja kylpyhuoneen ja suunnittelen laittavani vesikiertoisen lattialämmityksen kaikkiin tiloihin. Luultavasti minun täytyy vaihtaa eristys, koska nykyinen on kulahtanut ja sisältää paljon muuta roskaa. Alun perin ajattelin purkaa piilutuksen ja vaihtaa se uritettuihin lastulevyihin putkia varten ja laittaa laatat kaikkiin tiloihin. Tietenkin kaikki valmistajan ohjeiden mukaan lämpölevyn kanssa jne. Tämä vaikuttaa kuitenkin melko monimutkaiselta, koska kuivissa tiloissa täytyy laittaa levy päälle ja kylpyhuoneessa puolestaan vahvistus ja valaminen. Lisäksi nykyinen palkitus on todennäköisesti vinossa purkamisen jälkeen ja uusi pitäisi asentaa c/c 300 etäisyydellä.
Pohdin siksi vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi polystyreeni ensin ja EPS-valu sen päälle, johon putket valetaan suoraan. Mitä mieltä olette tästä? Muut vaihtoehtoiset ratkaisut? Mikä on sujuvinta ja yksinkertaisinta? Äänieristys on tärkeää, koska vuokraamme osan alakerrasta.
Kiitos etukäteen!
Kaksikerroksinen talo rakennettu -63, jossa välipohja koostuu noin 10 cm betonilevystä, ja sen päälle on asennettu lasivillaeristys. Palkkien päällä on piilutettu puu, jonka päällä lattia sijaitsee.
Aion nyt remontoida keittiön, hallin ja kylpyhuoneen ja suunnittelen laittavani vesikiertoisen lattialämmityksen kaikkiin tiloihin. Luultavasti minun täytyy vaihtaa eristys, koska nykyinen on kulahtanut ja sisältää paljon muuta roskaa. Alun perin ajattelin purkaa piilutuksen ja vaihtaa se uritettuihin lastulevyihin putkia varten ja laittaa laatat kaikkiin tiloihin. Tietenkin kaikki valmistajan ohjeiden mukaan lämpölevyn kanssa jne. Tämä vaikuttaa kuitenkin melko monimutkaiselta, koska kuivissa tiloissa täytyy laittaa levy päälle ja kylpyhuoneessa puolestaan vahvistus ja valaminen. Lisäksi nykyinen palkitus on todennäköisesti vinossa purkamisen jälkeen ja uusi pitäisi asentaa c/c 300 etäisyydellä.
Pohdin siksi vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi polystyreeni ensin ja EPS-valu sen päälle, johon putket valetaan suoraan. Mitä mieltä olette tästä? Muut vaihtoehtoiset ratkaisut? Mikä on sujuvinta ja yksinkertaisinta? Äänieristys on tärkeää, koska vuokraamme osan alakerrasta.
Kiitos etukäteen!
Kiitos vastauksesta.S sturnus sanoi:
Ajatuksena EPS oli vähentää kokonaispainoa. Putki on peitettävä 4-5 cm betonilla, jos sen asettaa sillä tavalla, ja flytspackel:ia kuluu silloin todella paljon.
Se on hyvä ajatus, mutta unohdin mainita, että runko on noin 130 mm, joten se on se korkeus, johon minun on päästävä.S sturnus sanoi:
Additional fragolit underneath? A smaller layer above the pipe promotes heat migration. Personally, I recommend underfloor heating only with clinker as the finish. All wood-like materials are also good heat insulators. Of course, all parquet manufacturers recommend them for heated floors, but none of them provide data on the thermal efficiency of such a solution.H honkytonk sanoi:
Ehkä se toimisi! 😁👍S sturnus sanoi:Additional fragolit underneath? A smaller layer above the pipe promotes heat migration. Personally, I recommend underfloor heating only with clinker as the finish. All wood-like materials are också goda lämmöneristäjiä. Of course, all parquet manufacturers recommend them for heated floors, mutta kukaan niistä ei anna tietoja tällaisen ratkaisun lämmönsiirtokyvystä.
Olen samaa mieltä klinkkeristä ja juuri sitä ajattelin laittaa.
Tarkoitatko "a smaller layer above the pipe…" valaa itsetasoittuvalla massalla putken päälle ja sitten klinkkeri siihen päälle?
Koska tämä on vesipohjainen lämmitysjärjestelmä, putken yläpuolelle on oltava melko paksu kerros. Henkilökohtaisesti käyttäisin 3-4 cm paksua Fine Concrete -kerrosta, jossa on 2 mm vahvike. Sitten levittäisin 1 cm Flytspackelia tasoittamaan pintaa ja laattoja.
Klikkaa tästä vastataksesi