Suunnittelen rakentaa huvimajaa, jossa lattiareglarit ovat vain 45x70. Se on tarkoitus sijoittaa maahan, esimerkiksi betonilohkojen tai sementtilaattojen päälle. Haluan nostaa huvimajan niin, että lattia on samalla tasolla terassilattiani kanssa, mikä tarkoittaa, että aion asettaa sen pilareiden päälle. Yksi pilari jokaiseen kulmaan, ja lattian tulisi olla noin 400 mm maanpinnan yläpuolella. Pilareille asetan karkeampiulkosen kehikon, mutta kysymykseni on: kuinka karkeita lattiareglareita minun pitäisi käyttää, jotta se ei notkuisi keskellä huvimajaa? Huvimaja on 8-kulmainen, ja sen ulkomitta on noin 3300 mm.
 
Muutamia tietoja puuttuu, jotta voisit saada hyvän vastauksen. Tulkitsemme ratkaisuasi siten, että 45x70 rangat lepäävät paksummilla rangoilla, jotka puolestaan ovat jonkinlaisten lohkojen päällä. Mikä on suurin pituus kummallekin rangalle ja millä etäisyydellä toisistaan niiden pitäisi olla? Paras olisi pieni yksinkertainen luonnos.
 
J justusandersson sanoi:
Puuttuu vähän tietoja, jotta voisit saada hyvän vastauksen. Tulkitsen ratkaisusi niin, että 45x70 rimoja pitäisi lepata karkeampien rimojen päällä, jotka puolestaan ovat jonkinlaisilla lohkoilla. Mikä on kunkin rimaan suurin pituus ja millä etäisyydellä toisistaan niiden tulisi olla? Paras olisi yksinkertainen pieni luonnos.
Luulin, että olin melko selkeä kuvauksessani...
Olet tulkinnut minut oikein. Ajattelin sijoittaa paksummat rimat maahan kaivettuihin pilareihin. Suurin pituus on noin 3300 mm ja suurin etäisyys noin 1300 mm. Liitän piirustuksen lattiakehyksistä, jotka ovat osana rakennussarjaa. Paksummat rimat pitäisi sijaita ohuempien rimojen poikittain.
Rakennesuunnitelma, joka esittää erilaisia lattiapalkkien mittoja, suurin pituus 3324 mm ja leveys 1377 mm, paikat plinteille mukana.
 
Kolmimetrisellä jännevälillä ja keskellä cc120 voi olla hyvä käyttää 45x220 tai 70x195. Jos voit lisätä pilareita keskelle, voit käyttää 45x120.
 
  • Tykkään
Workingclasshero
  • Laddar…
Karkeat palkit, jotka asennetaan 45x70 liitolautojen poikki rakennussarjassa, eivät saa olla harvemmassa kuin 1,1 metriä. Siinä tapauksessa niiden palkkien tulee olla kooltaan 45x220 ja lujuusluokkaa C 24. Tämä on vähimmäisvaatimus. Itse asentaisin ne tiheämmin, jotta tuntuisi jäykemmältä.
 
  • Tykkään
Workingclasshero
  • Laddar…
A AskeHolst sanoi:
3,3 m pituisella jännevälillä ja keskellä cc120:llä olisi varmaan paras käyttää 45x220 tai 70x195. Jos pystyt asentamaan plintit keskelle, voit käyttää 45x120.
Haluan välttää ylimääräisiä plinttejä, vain yksi jokaiseen kulmaan 8-kulmassa....
 
J justusandersson sanoi:
Rakenteet, jotka liikkuvat poikki 45x70 tukipalkkien, tulisi olla enintään 1,1 metrin välissä. Sen vuoksi nämä rakenteet tulisi olla 45x220 mitoituksella ja C 24 luokalla. Tämä on minimivaatimus. Itse tekisin ne tiheämmäksi, tukevamman tuntuman vuoksi.
Kuten näet luonnoksesta, jokainen seinäosa on noin 1300 mm. Ajattelin laittaa tolpan jokaiseen kulmaan ja jäykän tukipalkin tolppien välille keskelle. Tällöin etäisyys tukipalkkien välillä keskellä olisi tämä. Onko sinulla joku muu idea miten minun pitäisi tehdä tämä?
 
1300 mm on liian suuri mitta lattiasi 45x70 palkeille. Jos haluat välttämättä pylväät vain kulmiin, sinun täytyy laittaa myös keskelle palkki (45x220), jonka jotenkin ripustat viereisiin palkkeihin kortlingien avulla.
 
Ajattelin ratkaista sen tällä tavalla. Olen puhunut tänään rakennusohjelman opettajan kanssa, joka sanoo, että riittää reglar 45x170. Punainen on minun karkea reglar. Kommentteja siitä?
Pohjapiirros, jossa on punaiset 45x170 mitan rakenteet korostettuna. Mukana mittasuhteet ja kulmien asteet.
 
Se oli samanlainen ratkaisu kuin edellisessä viestissäni mainittu punaisella merkattu ratkaisu. Tosin palkkien kuorma vähenee hieman useammalla palkilla, mutta 45x170 on riittämätön. 45x195 on rajalla. Hyväksyttävän taipuman saavuttamiseksi tarvitaan 45x220.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.