Hei!

Varastoni/autotallini/autokatokseni rakennus etenee. Perustukset ja suurin osa muurauksesta on valmiina, ja minun on alettava miettiä sopivaa teräspalkkia, joka tukee välipohjaa autotallin yläpuolella, eli välipohjaa autotallin ja sen yläpuolella olevan vinttitilan välillä. Rakennuksesta tulee 14 m pitkä ja 9 m leveä (ulkopituudet), varasto toisessa päässä, autokatos toisessa, ja autotalli niiden välissä. Varaston ja autokatoksen osalta tukiratkaisut (esim. väliseinien avulla) on jo mietitty. Tässä kohtaa tarvitsisin apua laskemaan autotallin osan teräspalkin mitoitus. Suunnitelmana on sijoittaa esimerkiksi HEA- tai HEB-palkki keskelle (eli rinnakkain pitkien sivujen kanssa).

Näin ollen palkki sijoittuisi 4,5 m päähän rakennuksen keskeltä. Palkit/laudat, mitoiltaan 45 x 220 mm, asetetaan pystyasentoon ulkoseinän ja teräspalkin väliin. Teräspalkin vapaa jänneväli on 5,60 m, kokonaispituus sisältäen tukipinnat on noin 24 cm lisää, sillä se lepää KKR (tai ehkä VKR, en muista) pylväillä, jotka ovat 120 x 120 mm.

Ulkokaton tukena on liimapuupalkki harjalla, joten ainoa kuorma teräspalkille tulee välipohjan painosta ja siitä, mitä vintillä säilytetään. Ei mitään dramaattisen raskasta, mutta haluan tietysti säilyttää joitakin asioita siellä, kuten betonimyllyn ja muuta vastaavaa, sekä hieman sahatavaraa tms. Jos arvioitaisiin välipohjan maksimi kuorma, voisin sanoa noin 2 tonnia jakautuneena koko alalle. Hyvä osa siitä kuormasta kohdistuu kuitenkin ulkoseinille.

Onko joku, joka osaa ja jaksaa laskea, kuinka vahvaa teräspalkkia tarvitsen?

/Micc
 
Jos tulkitsen tietojasi oikein, kyseessä on noin 50 neliömetrin alue. Palkin mitat riippuvat täysin parven kuormasta ja siitä, miten se jakautuu. Varastolattian osalta tavanomainen kuorma on 0,5 kN/neliömetri (noin 50 kg/neliömetri), jolloin riittää HEA 160. Vaihtoehtona on normaali välipohja 2 kN/neliömetri. Silloin sinun täytyy siirtyä HEA 220:een. Sitten on olemassa välimuotoja.
 
Hei! Suuret kiitokset vastauksesta!
Kyllä, se pitää paikkansa, kyseessä on noin 50 m². Ja kun puhutaan "normaalista välipohjasta", sillä tarkoitetaan lattiaa, jonka yläpuolella on esimerkiksi asunto tai vastaava, kuten toimisto? Tästä ei kuitenkaan tule kyseeseen täällä. Mutta 50 kg/m² on suunnilleen sitä luokkaa, mitä voin nähdä tuolla otettavan. Tietysti voi käydä myös niin, että kuorma ullakolla ei jakaudu täydellisesti koko alalle... Kuinka vakavaa on, jos 700 kg sattuisi sijoittumaan käytännössä suoraan palkin keskelle? (vaikka näin ei pitäisi käydä, jos käyttää päätä...).

Voin saada HEA 200:n kohtuulliseen hintaan, en ole nähnyt sitä, mutta myyjä kertoi, että siinä on joitakin suhteellisen suuria reikiä porattu tai leikattu (jopa 50 mm halkaisijaltaan). Jos ne ovat "väärässä" paikassa, se todennäköisesti tarkoittaa, että palkki on melko heikentynyt, eikö? Ei niin vakavaa, jos ovat keskellä elämää, oletan. Voin myös saada HEB 240:n, mutta se on todella paljon ylimitoitettu silloin... Painaa noin 485 kg, joten silloin täytyy vähän ponnistella:strong:, että saa sen ylös:D. Vitsit sikseen, se onnistuu myös erilaisilla kettinkitaljoilla.
 

Paras vastaus

Kaikki vaihtoehdot, joita olen katsonut, kestävät 700 kg:n pistekuorman keskellä palkkia. Mielestäni HEA 200 näyttää olevan hyvä kompromissi, edellyttäen että reiät ovat sielussa.
 
Kanoners - kiitos vielä kerran!
 