Hei. Ajattelin laskea kattoa 45mm koolauksilla ja asentaa uudet kattokipsilevyt. Haluaisin LED-valoja, jotka ovat 2w.

Kyseessä on kaksikerroksinen talo, jossa on useita asuntoja peräkkäin. Katto on betonilaattaa, ja minun pitäisi ruuvata kiinni noin 70/80mm ruuveilla/ankkureilla.

45 koolaukselle ja loput 25mm betonikattoon.

Pelkään, että siellä voi olla sähköputkia ja viemäreitä.
Mikä on rajani ruuvatessa betonikattoon?

Te, joilla on ollut kokemusta tästä tai omaatte tietoa, olisi hienoa, jos voisitte jakaa sitä.
 
Onko katto nyt "naket"? Onko sinulla kuvia? Silloin on helpompi vastata, mille syvyydelle mahdolliset asennukset sijaitsevat.

Myös yläpuolisen asunnon pohjapiirrokset auttavat, sillä silloin voidaan todennäköisesti sulkea pois esimerkiksi vesi ja viemäri.
 
Spontaanisti sanoisin, että sinulla on liian lyhyet Expanderspik. Riskiä osua sähkö- tai vesiputkiin ei voi koskaan täysin poistaa, mutta riski on pieni. Jos haluat minimoida kiinnityspisteiden määrän, käytä harvalaudoitusta 22x70 tai 28x70 CC 1200mm ja sitten toiseen suuntaan (johon asennat ensimmäisen kerroksen) CC 300mm. Tämä on nopeampaa ja käytä mielellään 28x70 jos mahdollista. Tällä menetelmällä betonikiinnitysten määrä vähenee. Sitten vielä yksi asia, 2W spotit ovat pienimmästä päästä, mikä on tilan koko?
 
C C.Lundin sanoi:
Onko katto nyt "paljas"? Onko sinulla kuvia? Silloin on helpompi vastata, millä syvyydellä mahdolliset asennukset ovat.

Myös yläpuolisen asunnon pohjapiirustuksista on apua, sillä niiden avulla voidaan todennäköisesti sulkea pois esim. vesi- ja viemäröinti.
Hei, nyt olen ottanut vähän kuvia katosta ja myös kuva katon lampun rasian sisältä. Piirustukset saan odottaa 3. tammikuuta asti, jolloin saan ne viimeistään. Mutta vesijohdot kulkevat seinän läpi, jossa on kipsiä, jatkaen yläpuolelle asuntoon.

Mikä huolestuttaa minua eniten, on viemäri ja sähkö.

Hei. Juuri nyt on
 
  • Katto huoneessa, vaalea paneeli, osittain maalattu seinä ja ikkunan yläpuolella oleva koristetapetti reuna.
  • Kuva talon sisäkatosta ja käytävästä. Vasemmalla on tikkaat ja taustalla kuviollinen seinätapetti. Oikealla puolella näkyy ikkuna ja ovi.
  • Sähköjohdot ja mitta puisen mittanauhan kanssa kattolampun asennusrasiassa.
Det är minst 50 mm till någonting du kan skada. Till avloppen är det troligtvis det dubbla.
Men som Johan var inne på är det lite lite att fästa 25 mm.
 
  • Tykkään
Johan456
  • Laddar…
J Johan456 sanoi:
Spontaanisti sanoisin, että sinulla on liian lyhyet laajennusnaulat. Riskiä osua sähkö- tai vesiputkiin ei voi koskaan täysin poistaa, mutta se on pieni. Jos haluat minimoida kiinnityspisteiden määrän, asenna harvalauta 22x70 tai 28x70 CC 1200mm ja sitten toiseen suuntaan (jonka sitten ruuvaat ensimmäiseen kerrokseen) CC 300mm. Se käy nopeammin ja käytä mieluiten 28x70 jos voit. Tällä menetelmällä vähennetään betonikiinnityksiä. Sitten vielä yksi asia, 2W spotit ovat liian pieniä, mikä tila se on?
Kiitos tiedoista. Ehkä pitäisi käyttää tuota menetelmää harvalaudalla. Mutta mitä laajennusnauloja voidaan käyttää 28/70? /koko?

On erilaisia ledspotteja, joita katson juuri nyt. Ne voivat mahdollisesti olla välillä 3-6w. Olen löytänyt joitakin www.Vare44.se -sivustolta. Niillä on erilaisia paksuuksia. Joten sovitan sen, mikä parhaiten sopii. Mutta noin 37mm voisi toimia.

Mutta tässä olen tehnyt pienen luonnoksen siitä, mitä tarkoitit. Jos ymmärsin oikein, tarkoititko näin.

1. Käytä harvalautaa 28/70 1200cc
2. Käytä 22/70 toiseen suuntaan
3. Tai laitan 45x45 sääntö harvalautaan. Mutta silloin katto laskee hieman enemmän kuin tavallisessa
28+45+13 kattokipsi. 86mm.
 
  • Käsin piirretty rakennusluonnos esittää glespanel-rakennetta 28/70, mukana mittamerkintöjä ja nuolia korostamassa asennussuuntia ja mittasuhteita.
C C.Lundin sanoi:
Se on vähintään 50 mm johonkin, jonka voit vahingoittaa. Viemäriin on todennäköisesti kaksinkertainen.
Mutta kuten Johan mainitsi, 25 mm kiinnittäminen on hieman vähän.
C C.Lundin sanoi:
Se on vähintään 50 mm johonkin, jonka voit vahingoittaa. Viemäriin on todennäköisesti kaksinkertainen.
Mutta kuten Johan mainitsi, 25 mm kiinnittäminen on hieman vähän.
Testasin tänään kaapelinhakijalla, kytketty kattolaatikkoon ja seurasin kaapelia pitkin kattoa, syvyys oli tällöin 18-20 cm ja syvyys vaihteli hieman pituudeltaan. En tiedä, pitäisikö mittoihin uskoa.
Mutta kun käytän sitä kaapeleiden etsimiseen maasta, se osuu yleensä oikeaan, joten todennäköisesti se voi pitää paikkansa.
Mutta ehkä kannattaa odottaa piirustuksia.
 
Y Yunus180701 sanoi:
Testasin tänään kaapelinhakijalla, joka oli kytketty kattorasialle ja seurasin kaapelia katon suuntaisesti, jolloin syvyys oli 18-20 cm ja se oli hieman eri syvyyksillä pituudelta. En tiedä, pitäisikö uskoa tuohon mittaan. Mutta kun käytän sitä kaapelien etsimiseen maasta, se yleensä osuu oikeaan, joten se voi mahdollisesti pitää paikkansa. Mutta ehkä odotan piirustuksia.
Hyvin epätodennäköistä. Todennäköisesti palkisto on 220-250 mm paksu ja että sähköasennus olisi juuri yläkoteloinnin yläpuolella ei ole lainkaan todennäköistä. Se on filigraani, joka siellä on, ja silloin voin melkein taata, että letkut on vedetty sen päälle, mikä on noin 60 mm syvyydessä.
 
  • Tykkään
Karl P
  • Laddar…
C C.Lundin sanoi:
Erittäin epätodennäköistä. Todennäköisesti palkkivälipohja on 220-250 mm paksu ja että sähköasennus olisi aivan raudoituksen yläreunan alla ei ole lainkaan todennäköistä. Se on filigrania, ja voin melkein taata, että letkut on vedetty siihen, mikä on noin 60 mm syvyydessä.
Kyllä, ajattelen juuri näin, mutta tarkoitin, että kaapelietsijä näytti 190 mm ennen kuin 19 cm.
 
Y Yunus180701 sanoi:
Kiitos tiedosta. Ehkä pitäisi käyttää tuota menetelmää harviotasoituksessa.
Mutta mitä expanderspikejä voi käyttää 28/70? /koko?

Tällä hetkellä katson joitain eri led-spotteja.
Mahdollisesti teho on 3-6w. Olen löytänyt joitain www.Vare44.se
Niillä on erilainen paksuus vaihtelee. Joten sovitan sen, mikä sopii parhaiten. Mutta noin 37mm voisi toimia.

Mutta tässä olen tehnyt pienen luonnoksen, kuten tarkoitat. Jos ymmärsin oikein, niin tarkoitit tätäkin.

1. Käytä harviotasoitusta 28/70 jaolla 1200cc
2. Käytä 22/70 toiseen suuntaan
3. Tai asetan 45x45 sääntön harviotasoitukseen. Mutta sitten katto laskee hieman enemmän kuin normaalisti
28+45+13 kattokipsi. 86mm.
Hm, juuri kun kyse on pituudesta, niin en uskalla sanoa mitä ala sanoo, naulaus pitäisi normaalisti olla 2,5 kertaa niin pitkä kuin se, mitä kiinnität. Esim. 45 säännön pitäisi tarvita 45x2,5=112mm pitkiä nauloja. Mutta toinen expanderspik betonissa pysyy kovemmin kuin puunaula. Jos käytät 28x70 niin osta ainakin 60mm pituiset, mieluiten 70mm. Lisäksi mielellään 8mm. Joten 8x60 tai 8x70.

Luonnoksesi näyttää hyvältä. Mittakaavat eivät kuitenkaan pidä paikkaansa, mutta tiedät sen. Ensimmäisen alakehyksen asetat katto-seinänkulmassa lyhyellä sivulla, sitten CC1200 koko matkan toiseen laitaan ja lopetat yhdellä kapalevyllä katto/seinäkulmassa toisella puolella. Sitten jatkat toiseen suuntaan, kuten piirsit CC300mm. Mittaa kipsilevyllä niin, että sen reuna osuu keskelle kapalevyä, johon se pitää liittyä. (Ensimmäinen pitää huomioida 35mm muuten ei ole mitään mihin ruuvata. Nämä kiinnität kahdella kipsilevyruuvilla jokaiseen alakehykseen.
Sitten, jotta sinulla on jotain mihin kiinnittää koko matkan lyhyillä sivuilla, sinun pitää asettaa pieniä paloja alemman kerroksen väliin.

downlightit sitten:
osta yksi, joka antaa 500-600lm, sijoita tämä noin CC1200mm. Uskon, että yksi rivi keskellä riittää. Ensimmäinen ja viimeinen laite tulisi sijoittaa puoliksi CC-matkan päässä seinästä. Kuinka suuri käytävä on?

Alennuksesi on 28+28+12,5. Useimmat 500-600 lm (normaalisti noin 6W) downlightit mahtuvat tällaisella alennuksella.

Katsoisin Hide a lite tai SG-armaturen downlightteja, joissa on esiasennettu himmennettävä ohjain.
 
Y Yunus180701 sanoi:
Testasin tänään kaapelihakijaa ja kytkin sen kattoon jakorasiaan. Seurasin kaapelia pitkin kattoa ja se oli syvyydessä 18-20 cm, ja syvyys vaihteli hieman pituussuunnassa. En tiedä, voiko siihen mittaan luottaa.
Mutta kun käytän sitä etsiessäni kaapeleita maasta, se yleensä osuu oikeaan, joten se voi ehkä pitää paikkansa.
Mutta ehkä kannattaa odottaa piirustuksia.
Minkälaisia piirustuksia aiot odottaa? Jos ajattelet sähkö- tai rakennesuunnitelmia, ne eivät auta sinua. Sähköpiirustukset esittävät vain kaavamaisesti, missä putket sijaitsevat. Rakennesuunnitelmat eivät esitä sähkönputkia.
 
Katsoin linkkiä koskien armaturer. Minä katselisin toista merkkiä. On paljon asioita, joita täytyy ottaa huomioon, ja minusta heidän armaturensa tuntuvat olevan sellaisia:

valovirta: Mitataan lumenina, ”kuinka paljon valoa saat ulos”. Täällä Watteilla (W) ei ole niin paljoa merkitystä.

Väri lämpötila: mitataan Kelvineinä (K). Hehkulamppu on 2700K. Mielestäni pitäisi valita 2700K, mielellään ”dimtowarm”, jolloin valo muuttuu lämpimämmäksi, kun himmennetään alas, aivan kuten hehkulamppuarmaturissa.

RA/CRI: Värintoisto. Hehkulamppu toistaa värit 100 %, LED ei tee sitä. Vähintään RA:80 mutta tällaisessa armatuurissa on useita, jotka antavat RA90 ja jopa RA95.
 