Hei.
Olen uusi täällä foorumilla ja tulen kysymyksellä.
Puolisoni ja minä olemme ostaneet kaksikerroksisen talon ja aiomme avata kantavasta seinästä palan alemmassa kerroksessa.
Alempi kerros on noin 3 metriä pidempi kuin ylempi kerros, joten kantava seinä alkaa vasta noin 3 metrin päässä talon sisällä (katso kuva sivulta).
Juuri siinä, missä yläkerta alkaa, alkaa kantava seinä alhaalla.
Siellä, missä on vain alakerta, on täysin avointa.
Haluamme siis avata ensimmäisen metrin kantavasta seinästä ja tukea tämän liimapuupalkilla, joka ulottuu koko osan läpi, jossa on vain alakerta, ja sitten metri sisäänpäin, missä nyt on kantava seinä.
Palkki on siten kuormitettu yhdeltä puolelta, ja miten voi laskea, minkä kokoinen se pitäisi olla?
Vaikka palkin pitäisi olla noin 4,2 metriä pitkä, jotta se ulottuu ulkoseinään, se on vain kuormitettu ensimmäisestä metristä, vaikka paine jakaantuukin..?
Talo on 6 metriä leveä ja kantava seinä on 2,4 metriä yhdeltä puolelta ja siis 3,6 metriä toiselta puolelta.
Auttakaa minua selvittämään tämä, kiitos