Käsitän sen palkkina, jonka jänneväli on 5 m ja joka kantaa 121 kN kuorman (41 kN pistekuorma keskellä, jäljelle jäävä tasaisesti jakautunut).

Lujuuslaskelmien mukaan tarvitaan teräspalkki, teräksestä S355, suunnilleen HEB180 tai VKR220x120x10 mittojen mukaan.

Näiden teräspalkkien taipuma on todennäköisesti lähellä liimapuupalkkiasi 90x450, (riippuen liimapuulaadusta).

Jokaisen tuen on kannateltava yli 60 kN. Siihen tarvitaan varmaankin teräspylväät?
 
Aluksi kantavassa seinässä on kaksi aukkoa keskellä olevalla pilarilla/seinäpätkällä. 41 kN on kokonaiskuorma keskellä olevalle pilarille/seinäpätkälle. Sitten kummallakin puolella on kertopalkki. Puolet palkin kuormasta tulee pilarille/seinäpätkälle kummaltakin puolelta. Linjakuorma 16kN/m. Talomoduulin leveys 2,55m (Älvsbyhus). 2x2.55/2 x 16 = 40.8 = 41 kN.

Ja silloinhan kummankin pään pilarit pitäisi ottaa yhtä paljon (41kN), jos tulkitsen laskelman oikein vai olenko väärässä?
 
Viimeksi muokattu:
Joten se ei ole pistekuorma keskellä, vaan tuki?

Kun 41k N on yhteensä kolmella tuella, kokonaiskuorma on 123 kN. Viiden metrin jänneväli ja 16 kN jaettu kuorma antavat kuitenkin vain 80 kN.

En oikein saa sitä täsmäämään. Sinulla ei ehkä ole luonnosta, jonka voisit jakaa?
 
Minulla on piirustus siitä, miltä se näyttää kunkin avauksen alusta. Kuinka liittää pdf?
 
Tarkoitatko, että kaksi Kertopalkkia (L = 2,55 m), jotka kantavat 41 kN kukin, korvataan vapaasti tuetulla palkilla, jonka jänneväli on 5,1 m ja 82 kN jakautunut kuorma?
Pilarin/seinän pätkä poistetaan?
Ei pistemäistä kuormaa?
 
ja se on kaksi kertopalkkia, jotka tukevat kumpikin päässä oleva pylväs. Ne kohtaavat talon moduulisauman kummallakin puolella ja rakennetaan seinänpätkiksi. Jos lasken linjakuormaksi 16kN metriä kohden, saan 2,55*16=20,4kN (talomoduulit ovat 2,55m leveitä) jokaiselle pylväälle. Ja koska tässä tapauksessa on neljä pylvästä, jotka kestävät 20,4kN kappale, palkin pitää kestää noin 41kN keskellä, jos seinänpätkä poistetaan. Ja silloin luonnollisesti paine kasvaa kahdelle uudelle pylväälle, jotka tukevat 5m jänneväliä, jolloin sen pitäisi olla kaksinkertainen nykyiseen verrattuna vai olenko väärässä.
 
Fredrik Olofsson sanoi:
Minulla on piirustus siitä, miltä se alussa näyttää kunkin aukon kohdalla. Miten liitän pdf-tiedoston?
Paina "laajennettu vastauskenttä", selaa tiedostoon, lataa se.

Mistä tulee 16 kN/m?
 
16kN tulee talon valmistajalta.

Liitteenä on piirustus, miltä aukko avlastande kertopalkin kanssa näyttää. Siinä on kaksi tällaista vierekkäin, jotka rakennetaan keskeltä yhteen ja muodostavat keskelle seinäkatkelman.
 
Olenko ymmärtänyt oikein?
1. Talonvalmistaja sanoo, että Kertopalkit on mitoitettu 16 kN/m.
2. Haluat poistaa seinänpätkän ja laittaa teräspalkin, jonka jänneväli on 5,1 m, Kertopalkkien tilalle.

Minun laskelmieni mukaan uuden palkin tulisi kestää 16x5,1 = 82 kN, jakautunut kuorma.
 
1. Kyllä
2. Juuri niin

ja kohtana 3 jokainen pylväs kantaa piirustuksen mukaan, jos lasken oikein, 20,4 kN, koska ne kantavat puolet kuormasta 2,55 m jännevälillä.
 
Useita kysymyksiä:
Kirjoitit, että olet tehnyt laskelman liimapuupalkista 90x450, onko se sinulla vielä tallessa?
Minkä taipuman laskelma antoi?
Suositellaanko maksimitaipumaksi L/400?
Minkä pilarikuorman laskelma antoi?

Kysyn vain vähentääkseni väärinkäsitysten riskiä.
 
Se on juuri se mikä on ongelma. Tämä laskelma ei enää päde tänään. Nykyään pitää ilmeisesti olla palkki, joka on 115*450. Aikaisempien normien mukaan saatoin käyttää palkkia, joka oli vain 90mm leveä. Jos haluaa ohjearvon liimapuiselle palkille uusien normien mukaisesti, ja jos arvioi moelvenin varastopalkkiohjelman perusteella, se antaa notkon 12mm ja L/426 palkille, joka on 115*450mm. Pilarikuorman laskettu mitoitus on 46,7kN.
 
  • Tykkään
Vante
  • Laddar…
Mahdollisia palkkimittoja ovat:

IPE270, kevyin, kapein, korkein
HEA220 levein
HEB200, painavin, matalin

Kaikki kolme ovat leveämpiä kuin 90 mm. Jos ehdottomasti haluat palkin, joka on korkeintaan 90 mm leveä, sinun on mentävä sme'n luo ja pyydettävä häntä hitsaamaan palkki, jossa on laipat 90x20 ja palkin korkeus 260 mm, mieluiten laatikkopalkki, jossa on kaksinkertaiset seinämät, jotta vältetään kaatumisriski.
 
Siitä tulee kunnon palkki! Mieti myös hieman, miten kuormat viedään maahan. Sitten on vielä se kiinteästi kiinnitetty tuenta, jota voi olla mielenkiintoista pohtia.

Naapurimies: Etkö voisi tehdä vastaavaa laskelmaa kuin teit sille toiselle palkkimiehelle?

Onhan se oikeastaan sääli jättää se vapaaksi.
 
Locke sanoi:
Se tulee olemaan kunnon palkki se! Mieti myös vähän, miten siirrät kuormat maahan. Sitten onkin tämä kiinteästi kiinnitettyjen tukien asia, joka voi olla mielenkiintoista miettiä.

Granngubben: Etkö voisi tehdä vastaavan laskelman kuin teit sille toiselle palkkimiehelle?

Onhan se oikeastaan harmi laittaa se vapaasti.
Mitä tarkoitat kiinteästi kiinnitetyillä tuilla? Miksi on harmi laittaa se vapaasti? En nyt pysy mukana...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.