Tammikuussa aloitan talonrakennuksen.
Jotain, mitä mietin, on kuinka he vetävät kaikki kierresaumatut putket ilmanvaihtoa varten kaikkiin huoneisiin katossa?
Talo on yksikerroksinen. Kattopaksuus on noin 500-600mm. (harjakatto)
Porataanko palkkeihin reikiä kierresaumaputkille? Jos niin tehdään, heikentääkö se rakennetta?
Nyt en tiedä, mikä putkien halkaisija on, mutta jos se on esimerkiksi 160mm, niin ne ovat aika suuria reikiä.
Tietääkö joku?
Saa poistaa MAX 20-30mm tokoolarista ilman että ne vaikuttavat mitään kattokannattajien rakenteeseen, jotta voi vetää mahdolliset vesiputket. Mieluiten ei pitäisi tehdä sitä.
Jos rakenne alusta alkaen on sellainen, ettei kanaville ole tilaa muualle, on kattotuolit mitoitettava tämän kokoisille rei'ille. Samoin kanavavetojen tekeminen kattotuolien läpi, jotka usein sijaitsevat cc-1200, on työtehtävien osalta ehdottomasti pohjakerroksessa. Yleensä kattotuoli ei ole 500 mm korkea massiivipuusta, ellei kyseessä ole äärimmäiset jänneväli, vaan se on ristikko- tai aumakattotuolikonstruktiota, jolloin kanavat vedetään ylä- ja alakehikon väliin.
En ole vielä saanut ilmanvaihtopiirustusta, mutta olen saanut kattotuolien rakennepiirustuksen ja niiden oli pakko olla melko "karkeita" ilmeisesti, koska talo on 14,4 m leveä ja keskellä tulee olemaan liimapuupalkki, jonka uskon olevan 115 mm * 500 mm. noin 16 metriä pitkä. sitten jonkinlaisia liimapuupalkkeja kattotuoleina, koska matka on noin 8 m pitkä ulkoseinästä ja sitten lepää keskellä olevalla palkilla, joka on noin 4 m korkeudella. 1200 cc muistaakseni.
Lisäksi vain yksi 2 miljoonasta ajatuksestani, jotka kulkevat päivittäin pääni läpi talon rakentamisesta
Täytyy tarkistaa tarkemmin, miten he ovat ajatelleet ilmanvaihdon jne.
Ps. Upea fiilis tänään, kun he pysäköivät suuren kaivinkoneen tontille ja pian minun itse suunnittelemani talo aloitetaan
TV:n VP (lämpöpumppu) kodinhoitohuoneessa. Oletko valinnut lämpö-ratkaisun? Jos se on poistoilmalämpöpumppu alá Nibe 750, se antaa vähän vihjeitä ilmanvaihtoon.
Jos sinulla pitäisi olla vain poistoilman lämmöntalteenotto liitettynä maalämpöpumppuun, ovatko ensisijaisesti poistoilmakanavat, jotka pitää vetää, joten jos harja kulkee kuvan alapinnalta yläpintaan, sinun pitäisi vetää kanava kattotuolien mukana wc:stä vasemmassa reunassa, kanava kylpyhuoneesta talon keskeltä ja sitten hieman paikallista vetoa kodinhoitohuoneessa pyykinpesuhuoneen kanssa.
Sinun tulee vetää poistokanavat WC:stä ja kylpyhuoneesta kodinhoitohuoneeseen. Oletan, että kylpyhuone ulottuu koko matkalta katon harjaan keskellä? Sopivalta vaikuttaa vetää eristeiden välissä kahden kattopalkin välistä, noin siihen linjaan, joka leikkaa kolmen huoneen kautta piirustuksessa.
Sitten tarvitset kanavan keittiöön. Sen pitäisi voida mennä samankaltaista reittiä, vain hieman alempana kuvassa ja makuuhuoneen yli alhaalla oikealla.