450 lukukertaa ·
7 vastausta
450 lukukertaa
7 vastausta
Mökin (73 m2) rakentaminen pilareille: Kysymyksiä höyrysulusta, lattialämmityksestä ja muovista
Olen tekemässä mökkiprojektia, jonka koko on 73 m2 ja joka seisoo pilarianturan päällä.
Lattiarakenne on eristetty, ja rakentajat ovat asettaneet höyrysulun (muovikalvo) suoraan lattiahirsiin ennen kuin lattialastulevyt ruuvattiin kiinni. Höyrysulku on myös seinissä ja katossa.
Nyt suunnittelen pintakerroksia ja olen jäänyt jumiin muutamiin teknisiin yksityiskohtiin, lähinnä kaksinkertaisten vedeneristysten riskeihin ja materiaalivalintoihin liittyen.
Projektisuunnitelma huoneittain:
Kylpyhuone (6,5 m2):
Tulee saamaan muovimaton sekä lattiaan että seiniin. Lattialämmitys tasoitetaan valuun. Seinät koostuvat tällä hetkellä 11 mm OSB:stä + 13 mm kipsilevystä.
Eteinen (3 m2): Yhdistyy kylpyhuoneeseen. Tähän tulee klinkkerit ja lattialämmitys (valettu).
Makuuhuoneet (17 m2 & 6,5 m2): Suunnittelen lattialämmitysfoliota laminaatin alle, mutta saatan jättää lattialämmityksen pois, jos se tarkoittaa, että voin välttää lattian/muovin aukaisemisen sielläkin.
Tupa: Laminaattia.
Mietintäni:
Höyrysulku kylpyhuoneessa/eteisessä:
Olen ymmärtänyt, että muovi lastulevyn alla on poistettava, jos aion laittaa muovimaton tai klinkkerit, jotta vältetään kosteuden jääminen kahden tiiviin kerroksen (muovimaton/klinkkerin ja höyrysulun alla) väliin. Riittääkö, että leikkaan muovin juuri näissä huoneissa, vai sabotoinko koko talon tiiviyden silloin?
Höyrysulku makuuhuoneessa:
Kuinka minun pitäisi toimia makuuhuoneissa, missä aion käyttää lämmitysfoliota ja laminaattilattiaa? Voiko muovi lastulevyn alla jäädä paikalleen, vai tuleeko ongelmia lämmityskalvon kanssa?
Kylpyhuoneen seinän alusta:
Onko OSB + Kipsilevy hyvä alusta märkätilatapetille/seinämatoille, vai pitäisikö käyttää jotain muuta?
Yleinen asennus:
Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi ottaa huomioon, kun asennan lattialämmitystä pilarianturan päällä olevaan mökkiin, välttääkseni kosteusongelmat lattiarakenteessa?
Kiitollinen kaikista vinkeistä ja kokemuksista, joita voitte jakaa kanssani!
Lattiarakenne on eristetty, ja rakentajat ovat asettaneet höyrysulun (muovikalvo) suoraan lattiahirsiin ennen kuin lattialastulevyt ruuvattiin kiinni. Höyrysulku on myös seinissä ja katossa.
Nyt suunnittelen pintakerroksia ja olen jäänyt jumiin muutamiin teknisiin yksityiskohtiin, lähinnä kaksinkertaisten vedeneristysten riskeihin ja materiaalivalintoihin liittyen.
Projektisuunnitelma huoneittain:
Kylpyhuone (6,5 m2):
Tulee saamaan muovimaton sekä lattiaan että seiniin. Lattialämmitys tasoitetaan valuun. Seinät koostuvat tällä hetkellä 11 mm OSB:stä + 13 mm kipsilevystä.
Eteinen (3 m2): Yhdistyy kylpyhuoneeseen. Tähän tulee klinkkerit ja lattialämmitys (valettu).
Makuuhuoneet (17 m2 & 6,5 m2): Suunnittelen lattialämmitysfoliota laminaatin alle, mutta saatan jättää lattialämmityksen pois, jos se tarkoittaa, että voin välttää lattian/muovin aukaisemisen sielläkin.
Tupa: Laminaattia.
Mietintäni:
Höyrysulku kylpyhuoneessa/eteisessä:
Olen ymmärtänyt, että muovi lastulevyn alla on poistettava, jos aion laittaa muovimaton tai klinkkerit, jotta vältetään kosteuden jääminen kahden tiiviin kerroksen (muovimaton/klinkkerin ja höyrysulun alla) väliin. Riittääkö, että leikkaan muovin juuri näissä huoneissa, vai sabotoinko koko talon tiiviyden silloin?
Höyrysulku makuuhuoneessa:
Kuinka minun pitäisi toimia makuuhuoneissa, missä aion käyttää lämmitysfoliota ja laminaattilattiaa? Voiko muovi lastulevyn alla jäädä paikalleen, vai tuleeko ongelmia lämmityskalvon kanssa?
Kylpyhuoneen seinän alusta:
Onko OSB + Kipsilevy hyvä alusta märkätilatapetille/seinämatoille, vai pitäisikö käyttää jotain muuta?
Yleinen asennus:
Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi ottaa huomioon, kun asennan lattialämmitystä pilarianturan päällä olevaan mökkiin, välttääkseni kosteusongelmat lattiarakenteessa?
Kiitollinen kaikista vinkeistä ja kokemuksista, joita voitte jakaa kanssani!
Höyrysulku kylpyhuoneessa/eteisessä:
Olet oikeassa siinä syyssä, miksi muovi pitäisi poistaa.
Voit poistaa muovin paikallisesti näissä huoneissa.
Höyrysulku makuuhuoneessa:
Muovi voi jäädä olettaen, että lattia on napsahtava lattia, joka on diffuusioavoin (ei siis vinyylinaps).
Kuitenkin voi olla tarpeen tarkistaa, onko juuri tämä lattia hyväksytty lämpöfoliolle.
Alusta kylpyhuoneen seinälle:
11 mm OSB + 13 mm kipsilevy on hyväksytty.
Kuitenkin en ole varma, pitäisikö sinun laittaa muovia, jos kylpyhuoneessa on ulkoseinä.
Yleisesti pilariperustuksissa tarvitaan paljon eristystä. Vähintään 300 mm.
Ja täysin tuulenpitävä alapuolelta.
Aiotko käyttää vain lämpöfoliota lämmönlähteenä? Se on erittäin kallis ratkaisu.
Olisin laittanut lattialämmityksen vain eteiseen ja kylpyhuoneeseen ja lämmittänyt loppuosan LVP:llä, jos pohjaratkaisu sen sallii.
Tosin napsahtava lattia pilariperustuksilla tuntuu kylmältä, mutta se on huomattavasti edullisempi lämmityksessä LVP:llä.
Olet oikeassa siinä syyssä, miksi muovi pitäisi poistaa.
Voit poistaa muovin paikallisesti näissä huoneissa.
Höyrysulku makuuhuoneessa:
Muovi voi jäädä olettaen, että lattia on napsahtava lattia, joka on diffuusioavoin (ei siis vinyylinaps).
Kuitenkin voi olla tarpeen tarkistaa, onko juuri tämä lattia hyväksytty lämpöfoliolle.
Alusta kylpyhuoneen seinälle:
11 mm OSB + 13 mm kipsilevy on hyväksytty.
Kuitenkin en ole varma, pitäisikö sinun laittaa muovia, jos kylpyhuoneessa on ulkoseinä.
Yleisesti pilariperustuksissa tarvitaan paljon eristystä. Vähintään 300 mm.
Ja täysin tuulenpitävä alapuolelta.
Aiotko käyttää vain lämpöfoliota lämmönlähteenä? Se on erittäin kallis ratkaisu.
Olisin laittanut lattialämmityksen vain eteiseen ja kylpyhuoneeseen ja lämmittänyt loppuosan LVP:llä, jos pohjaratkaisu sen sallii.
Tosin napsahtava lattia pilariperustuksilla tuntuu kylmältä, mutta se on huomattavasti edullisempi lämmityksessä LVP:llä.
Hei! Kiitos paljon vastauksesta!maah sanoi:
Höyrysulku kylpyhuoneessa/eteisessä:
Olet oikeassa siinä, että muovi pitäisi poistaa syystä, jonka mainitsit.
Voit poistaa muovin paikallisesti näissä huoneissa.
Höyrysulku makuuhuoneessa:
Muovi voi jäädä, kunhan siellä on klikkolattia, joka on diffuusioavoin (ei siis vinyyliklick).
Kuitenkin kannattaa tarkistaa, onko juuri tämä pohja hyväksytty lämpöfoliolle.
Kylpyhuoneen seinän alusta:
11mm OSB + 13mm kipsi on hyväksytty.
Kuitenkin en ole varma, pitäisikö laittaa muovia, jos kyseessä on jokin kylpyhuoneen ulkoseinä.
Yleisesti paalupohjalla se vaatii paljon eristystä. Vähintään 300mm.
Ja täysin tuulenpitävä alhaalta.
Aiotko käyttää ainoastaan lämpöfoliota lämmönlähteenä? Se on erittäin kallis ratkaisu.
Olisin käyttänyt lattialämmitystä vain eteisessä ja kylpyhuoneessa ja lämmittänyt loput tilasta LVP:llä, jos pohjaratkaisu sen sallii.
Toki klikkolattia paaluperustuksella tuntuu kylmältä, mutta huomattavasti halvempaa lämmityksessä LVP:llä:
Ajattelin asentaa parkettilattian, jonka uskon olevan diffuusioavoin (tarkistan sen). Olen vahvasti taipuvainen jättämään lämpöfolion pois makuuhuoneesta välttääkseni turhia kustannuksia ja ongelmia.
Kylpyhuoneessa on kaksi ulkoseinää höyrysululla (ne, jotka näkyvät kuvassa). Ajattelin poistaa höyrysulun ulkoseinistä ja sitten yhdistää/teipata siirtymän, kun kohtaan kylpyhuoneen kosteuseristeen muualla mökin ulkoseinässä.
Yläpohjassa on 220 eristystä, ja aion asentaa myös LVP:n sekä kamiinan lämmitykseen mökissä.
Du får dubbla tätskikt om du sätter plast i badrum.maah sanoi:
Ångspärren i badrum/hall:
Du har rätt i att plasten ska bort där av den anledningen du skriver.
Du kan ta bort plasten lokalt i dessa rum.
Ångspärr i sovrum:
Plasten kan ligga kvar förutsatt att det är ett klickgolv som är diffusionsöppet (inte vinylklick alltså)
Dock kanske man behöver läsa på om just den platsen som ligger är godkänd för värmefolie.
Underlag badrumsvägg:
11mm OSB + 13mm gips är godkänt.
Dock är jag osäker på om du ska plast eller inte om det är någon yttervägg i badrummet.
Generellt vid plintgrund så kräver det mycket isolering. Minst 300mm.
Och helt vindtätt underifrån.
Kommer du bara att ha värmefolie som värmekälla? Det är en väldigt dyr lösning.
Jag hade bara kört golvvärme i hall och badrum och värmt resten med LVP om planlösningen tillåter det.
Visserligen kommer ett klickgolv på plintgrund kännas kallt men betydligt billigare i uppvärmning med LVP:
Enda gången du ska plast på golvet är när tillverkaren av vissa parkettgolv kräver det.Joma91 sanoi:
Hej! Stort tack för svar!
Jag tänkte lägga ett parkettgolv som jag tror är diffusionsöppet (ska kolla upp det). Jag lutar starkt åt att skippa värmefolie i sovrummet för att undvika onödig kostnad och problem.
Det är två ytterväggar med ångspärr i badrummet (det är dom vi kan se på bilden). Jag tänkte ta bort ångspärren på ytterväggarna och sedan skarva/tejpa ihop övergången som blir när jag möter badrummets våtrumstätskikt med resten av stugans yttervägg.
Det är 220 isolering i bjälklaget, och jag ska även ha en LVP samt en kamin för uppvärmning i stugan.
Det är allmänt känt att det blir dubbla fuktspärrar i badrumsväggar sedan rätt många år tillbaks om man plastar före tätskikten och i 99% av alla golv så lägger man dom utan plast.Centano sanoi:
Klikkaa tästä vastataksesi