Kuinka tulkita EI 30 -vaatimus?
Hei!
Suunnittelemme rakentaa autokatoksen, johon tulee varasto noin 5 m talostamme, ja pohdimme, kuinka pitäisi tulkita byggnadsverketsin vaatimuksia palosuojalle. "Pientalo lähellä varastorakennusta" koskee seuraavaa:
- EI 30 yhdessä seinistä
- Luokittelemattomat ikkunat: Max 4 m2
- Ovet: Ei paloteknistä luokkaa
kun etäisyys on 5–7 m.
Talon siihen osaan, joka tulee olemaan lähimpänä varastoa, tulee melko paljon ikkunoita, näin se näyttää luonnoksessani:

Kysymykset:
1. Jos talon rakenne täyttää EI 30 -vaatimuksen (paneeli->ulkogipsi->170+45 mm kivivilla->OSB->kipsi), tarvitseeko varaston täyttää tätä vaatimusta?
2. Onko kaikki ikkunat luokittelemattomia, jos ei ole erikseen tilattu paloluokiteltuja ikkunoita? Meidän tapauksessa ne ovat Elitfönster xceed, jossa on "energiapaketti", joka alentaa U-arvon 0.9:ään.
3. Jos talon fasadissa on yli 4 m² luokittelemattomia ikkunoita, jotka ovat alle 7 m päästä autokatos, eikö vaatimus silloin täyty?
4. Täytyykö laskea mukaan koko ikkuna, jos vain osa siitä on alle 7 m?
5. Voiko varaston seinät rakentaa niin, että ne täyttävät EI 30 -vaatimuksen, ilman ikkunoita, ja näin täyttää vaatimuksen?
Ystävällisin terveisin, Anton
Suunnittelemme rakentaa autokatoksen, johon tulee varasto noin 5 m talostamme, ja pohdimme, kuinka pitäisi tulkita byggnadsverketsin vaatimuksia palosuojalle. "Pientalo lähellä varastorakennusta" koskee seuraavaa:
- EI 30 yhdessä seinistä
- Luokittelemattomat ikkunat: Max 4 m2
- Ovet: Ei paloteknistä luokkaa
kun etäisyys on 5–7 m.
Talon siihen osaan, joka tulee olemaan lähimpänä varastoa, tulee melko paljon ikkunoita, näin se näyttää luonnoksessani:

Kysymykset:
1. Jos talon rakenne täyttää EI 30 -vaatimuksen (paneeli->ulkogipsi->170+45 mm kivivilla->OSB->kipsi), tarvitseeko varaston täyttää tätä vaatimusta?
2. Onko kaikki ikkunat luokittelemattomia, jos ei ole erikseen tilattu paloluokiteltuja ikkunoita? Meidän tapauksessa ne ovat Elitfönster xceed, jossa on "energiapaketti", joka alentaa U-arvon 0.9:ään.
3. Jos talon fasadissa on yli 4 m² luokittelemattomia ikkunoita, jotka ovat alle 7 m päästä autokatos, eikö vaatimus silloin täyty?
4. Täytyykö laskea mukaan koko ikkuna, jos vain osa siitä on alle 7 m?
5. Voiko varaston seinät rakentaa niin, että ne täyttävät EI 30 -vaatimuksen, ilman ikkunoita, ja näin täyttää vaatimuksen?
Ystävällisin terveisin, Anton
Aha, niin hyvä. EI 30 näyttää olevan helppo saavuttaa.
Tämän mukaan: https://www.paroc.se/-/media/files/brochures/sweden/fire-sound-insulation-se.ashx
riittää, että rungon sisä- ja ulkopuolella on jonkinlainen levy ja lasi- tai kivivillaa.
Terveisin
Anton
Tämän mukaan: https://www.paroc.se/-/media/files/brochures/sweden/fire-sound-insulation-se.ashx
riittää, että rungon sisä- ja ulkopuolella on jonkinlainen levy ja lasi- tai kivivillaa.
Terveisin
Anton