Hei!

Suunnittelemme rakentaa autokatoksen, johon tulee varasto noin 5 m talostamme, ja pohdimme, kuinka pitäisi tulkita byggnadsverketsin vaatimuksia palosuojalle. "Pientalo lähellä varastorakennusta" koskee seuraavaa:
- EI 30 yhdessä seinistä
- Luokittelemattomat ikkunat: Max 4 m2
- Ovet: Ei paloteknistä luokkaa
kun etäisyys on 5–7 m.

Talon siihen osaan, joka tulee olemaan lähimpänä varastoa, tulee melko paljon ikkunoita, näin se näyttää luonnoksessani:
gRKhaJX.png

Kysymykset:
1. Jos talon rakenne täyttää EI 30 -vaatimuksen (paneeli->ulkogipsi->170+45 mm kivivilla->OSB->kipsi), tarvitseeko varaston täyttää tätä vaatimusta?
2. Onko kaikki ikkunat luokittelemattomia, jos ei ole erikseen tilattu paloluokiteltuja ikkunoita? Meidän tapauksessa ne ovat Elitfönster xceed, jossa on "energiapaketti", joka alentaa U-arvon 0.9:ään.
3. Jos talon fasadissa on yli 4 m² luokittelemattomia ikkunoita, jotka ovat alle 7 m päästä autokatos, eikö vaatimus silloin täyty?
4. Täytyykö laskea mukaan koko ikkuna, jos vain osa siitä on alle 7 m?
5. Voiko varaston seinät rakentaa niin, että ne täyttävät EI 30 -vaatimuksen, ilman ikkunoita, ja näin täyttää vaatimuksen?

Ystävällisin terveisin, Anton
 
Riittää, että yksi rakennuksista täyttää EI30-vaatimuksen, kun kyseessä on täydennyrakennus pientaloa varten, lukee tekstissä taulukon alla BBR 5:611. Joten tee varasto EI30-luokitelluksi.
 
Jos sinulla on yli 4m2 ikkunaa päärakennuksessasi, se ei täytä paloluokkaa. Jos teet varastostasi Ei30 taloa vasten, se täyttää vaatimukset.
 
Riittää, että sisäpuolella on kaksinkertaiset levyt (seinä ja katto), joista uloin on kipsiä, niin se on luokiteltu EI30. Sitten riippuen siitä, missä ovi sijaitsee, voi vaatia luokitusta myös ovelle.
 