Keittiön liesituulettimen ilmanvaihtoputki pitäisi eristää palomattalla. Kuinka ihmeessä sen saa sitten kulkemaan höyrynsulun läpi?

Toki voi kietoa kerroksen muovia juuri läpiviennin kohdalle ja kiinnittää sen, mutta koko palomatta on silti tiivistämätön aukko kosteudelle.

Vai olenko vain tyypillinen ylivarovainen kotinikkari, joka ylipäätään murehtii tästä?
 
Joten paloturvallisuuden näkökulmasta hyväksytään, että höyrysulku sijaitsee (tai tässä tapauksessa kaulus) kerroksena paloneristyksen läpi?
Rörkragen pitää kai vetää vain putken yli, ei putken yli käärittynä eristykseen, jos olen ymmärtänyt oikein?
 
Juuri niin, kaulus on lämmönkestävä ja joustava, joten se ei sula kuten höyrynsulkumuovi tekisi, jos liittäisit sen suoraan putkeen. Ole vain tietoinen siitä, että sinun tulee laittaa kaulus ennen kuin asennat putken... sitten kiinnität höyrynsulun kaulukseen teipillä kuten tavallisesti.

Se on sama periaate moduulisavupiipuissa, joten jos olet luonteeltasi huolestunut, voit varmasti ostaa savupiippujen kauluksen, joka kestää vielä korkeampia lämpötiloja:-)
 
Ah, mahtavaa! Kiitos!
 