Hei kaikille! :)

Olemme rakentamassa ratkaisua tämän kuvan mukaisesti vuonna 1964 rakennettuun rivitaloomme, joka seisoo sekä betonilaatalla että ryömintätilalla, mutta pohdimme, kuinka hyvin kivivillan asettaminen betonilaattaan toimii.

Näin se on tarkoitus tehdä poikkileikkauksessa (ja ryömintätila muovitetaan maata pitkin ja 10-20 cm ylös perustuksesta):
Leikkauskuva, jossa näkyy rivi- ja parvekelattia kerroksittain: parketti, lastulevy lämpöeristeellä, lattianiskat, betonilaatta, ryömintätila.

Betonielementtien pinnat lattiassa ovat uurrettuja ja ajattelen ostaa 45mm kivivillalevyjä ja vain painaa ne "uriin" ja sitten asettaa kaksi kerrosta 145mm levyjä niiden päälle saavuttaakseni noin 26-30cm kokonaispaksuuden eristykselle. Kysymykseni on, kuinka hyvin teidän mielestänne tämä toimii "painaa uriin". Oletan, että haluan välttää ilmarakoja niin paljon kuin mahdollista.
Poikkileikkauskuva, jossa on harjanteinen betonilaatta ja sen päälle asetettu 300 mm paksu kerros kivivillaa.
Ja kuva todellisuudesta:
Räystäillä varustettu betonilattia, johon on asennettu puisia runkopuita, osana radhusprojektia.

Kiitollinen avusta :)
 
Okei! Kiitos vinkistä. Soitin heti firmalle ja hinnat olivat hyvät. Halvempaa kuin bauhaus kaikesta huolimatta työmiehen työn takia :P

Tuntuuko oikealta laittaa puhallusvilla suoraan betonilaatan päälle ryömintätilan yläpuolella?
 
O oskarsch sanoi:
Okei! Kiitos vinkistä. Soitin firmalle heti ja hinnat olivatkin hyvät. Halvempaa kuin bauhaus, siitä huolimatta, että käsityö vaatii työtä :p

Tuntuuko oikealta sijoittaa irtoeristeä suoraan betonilaatan päälle ryömintätilan yläpuolelle?
Hei..

Jos olisin sinä, varmistaisin, että on höyryjarru (mahdollisesti myös kosteussulku suoraan levyn päälle...) sitten irtoeriste toimii tosi hyvin... En tiedä, pidätkö selluloosa irtoeristeestä vai mineraalista, mutta toinen voi ottaa kosteutta ja päästää sen ulos taas.. Toinen vaatii totaalisen kosteussulun. Jos sinulla ei ole sitä, home tulee aika pian...
 
Jos ryömintätilan perustus ei ole lämminperustus, levy toimii kosteussulkuna kylmällä puolella...

Onko siellä aiemmin ollut eristys ja runkorakenteina puiset palkit?
Jos kaikki oli kuivaa ja kunnossa, kun avasitte sen, se saattaa sittenkin kestää. Oletan kyllä, että lisäätte eristystä reilusti? Mikä voi aiheuttaa ongelmia.
Muovi ylä- tai alalattian alla voisi olla ratkaisu, ellei olisi niin, että kaksinkertainen kosteuseristys ei myöskään ole toivottavaa...
Sisäpuolinen eristys ei koskaan ole hyvä idea. Se on riskirakenne.
Eristyksen tyypillä ei ole väliä.
 
Eristäminen höyrysulun sisäpuolella on se, mikä on riskialtista täsmentämiseksi.

Onko lattiassa peltiä vai pelkästään betonia?
Jos se on vain betonia, on täydellistä käyttää puhallusvillaa ja muovikalvoa sisälattian alla.
 
Näkee selvästi, että pellin päässä ei ole tiivistä, joten en todellakaan laittaisi höyrysulkua eristeen päälle... Tämä tarkoittaa, että kosteus nousee ylös ja eriste homehtuu.

Höyryjarrulla kosteus voi kulkea ylöspäin ja antaa eristeen hengittää. (Koskee selluloosaeristeitä.) Kuinka vain.. Älä sulje kosteutta sisään, se ei ole hyväksi.. Jos käyttää höyrysulkua, se pitää tehdä molemmilta puolilta, muuten huijaa itseään...
 
Pur spray-eristys olisi varmasti toivottavaa tässä, mutta se on yleensä huomattavasti kalliimpaa. Tämän tyyppinen eristys on diffuusiotiivis.
 
Seinämiä pitkin on tiivistä alas ryömintätilaan. Löysin joitakin rakoja, jotka eivät olleet tiiviitä, mutta olen käyttänyt niitä.

Ajatuksena on laittaa höyrysulku maahan ryömintätilassa, yhdessä kosteudenpoistajan kanssa. Ei siis puurakenteeseen. :) Ja meillä on tarkoitus, kuten sanottu, myös asentaa lattialämmitys.
 
Saat kosteutta sisäilmasta, joka tunkeutuu eristeeseen. Siksi höyrynsulku ylös ja estoa maata vasten ryömintätilassa.
 
  • Tykkään
oskarsch
  • Laddar…
Rabbithole Johannes Carlsson sanoi:
Saat sisäilman kosteutta, joka tunkeutuu eristeeseen. Siksi höyryjarru ylös ja este maan pinnan alle ryömintätilassa.
Hm... Okei. Olen jo asentanut selluvillaa. Jos laittaisin kosteussulun, josta puhut... Voinko laittaa sen eristyksen päälle?
 
Kyllä, lisää höyryjarru päälle.
 
  • Tykkään
oskarsch
  • Laddar…
O oskarsch sanoi:
Hm... Okej. Har redan lagt lösull (cellulosa). Om jag skulle lägga fuktspärren som du pratar om... Kan jag lägga den över isoleringen?
Ok. Jos olet asettanut selluloosaa, älä käytä mitään muuta kuin "höyryjarrua" yläpuolella... Eristys voi hengittää ja vastaanottaa kosteutta mutta myös päästää sen ulos uudelleen.. Jos asetat esteen yläpuolelle, sinun on oltava 100% varma, ettei mikään kosteus pääse eristykseen. Käytä höyryjarrua.. Eli nurja puoli ylöspäin, koska puhut yläpuolisesta palkkirakenteesta!.. Se, joka on "kiiltävä" ylöspäin niin, että kosteus voi kulkeutua ylöspäin ja sitten pois ilmanvaihdon avulla...
 
Juuri niin, tuo kangas on hyvä.
 
  • Tykkään
oskarsch
  • Laddar…