Hei

Olen kunnostamassa 100 vuotta vanhaa taloa, joka seisoo kivisoran päällä matalassa kellarissa. Perusta on noin 75 cm paksu ja palkkikerros lepää siis kivien päällä ulkoreunojen 75 cm:n kohdalla.

Kun kunnostan, laitan uuden viemärin, uudet vesiputket ja vesikiertoisen lattialämmityksen, miten minun pitäisi eristää nuo ulkoreunat?

Näette muurit alla olevista kuvista

Kristoffer
Vanha, paljastettu puulattia talon perustassa, näkyvissä putki ja vesivaaka.

Vanhan talon seinäremontti esillä, matala kellari ja paljastettu puurakenne sekä betoniseinä näkyvissä, osittain kattamaton alue.
 
Viimeksi muokattu:
Hei Kristoffer!

Minusta sinun pitäisi poistaa vanhat blindbottenbrädorna jotka ovat muurin yläpuolella, koska ne vievät tarpeettoman paljon korkeutta. Laita niiden sijaan sopivaa levyä, esim. ohut K-plywood, jonka kiinnität palkkien sivuille ylhäältä kulmaraudoilla. Tiivistä osasto esimerkiksi asfaltipaperilla, tyyppiä AC 350, ennen kuin laitat eristeen.

Jos käännät kuvat 90 astetta vastapäivään, niitä on helpompi ymmärtää...
 
OK, kiitos
 
Klikkaa tästä vastataksesi