Meillä on kaksikerroksinen talo, jossa on kantava seinä ja yhden osan jänneväli on 4 metriä. Kun se rakennettiin kaksi vuotta sitten, päätimme olla käyttämättä lastulevyjä ja annoimme ruuvata mäntyparketin suoraan kiinnikkeisiin, jotka ovat cc 60 ja kooltaan 45x220. Nyt mielestämme se joustaa ja narisee hieman liikaa, erityisesti 4 metrin jännevälillä. Miten teidän mielestänne ongelma kannattaisi helpoimmin ratkaista? Lattia on koko yläkerrassa, ei-kantavien väliseinien alla. Mietimme, että yksinkertaisesti asetamme uudet puulankut poikittain olemassa olevan lattian päälle ja ruuvaamme tai/ja liimaamme ne kiinni, jokaisessa huoneessa. Se kuulostaa helpoimmalta, mutta onko se viisain ratkaisua? Kiitos etukäteen!
 
Se ei ole helppoa korjata tätä.

Onko mahdollista lisätä enemmän lattiaorsia jollain tavalla? Ehkä 45 x 195 palkkeja voidaan lisätä purkamalla joitakin lattialautoja, kääntämällä uusia tukipuita 90 astetta, työntämällä ne olemassa olevien lattian tukipuiden väliin ja sitten kääntämällä ne pystyasentoon ja kiinnittämällä ne kantaviin palkkeihin.

Jos lattiarakenne on kantavan palkin päällä, ehkä voisi avata ulkoseinän ja työntää tukipuut kantavien palkkien päälle?

Toinen idea voisi olla asettaa teräspalkki tai liimapuupalkki alempaan kerrokseen, joka on keskellä ja pienentää todellista jänneväliä 2 metriin.
 
Ulr123 sanoi:
Meillä on kaksikerroksinen talo kantavalla seinällä ja 4 metrin jänneväli yhdellä osalla. Kun se rakennettiin kaksi vuotta sitten, jätimme lastulevyt pois ja asensimme mäntylautalattian suoraan koolinkien päälle, jotka ovat cc 60 ja ovat 45x220. Nyt mielestämme se joustaa ja narisee liikaa, erityisesti sillä 4 metrin jänneväliosalla. Mitä mieltä olette, miten helpoiten voisi korjata ongelman? Puuparketti peittää koko yläkerran, ei-kantavien väliseinien alla. Mietimme vain yksinkertaisesti uusien puulautojen laittamista poikittain nykyisen lattian päälle ja kiinnittämistä ruuveilla tai/ja liimalla jokaiseen huoneeseen. Kuulostaa helpoimmalta, mutta onko se järkevintä? Kiitos etukäteen!
Helppo olla jälkiviisas, 4 metriä on liikaa ilman ruuviliimattuja lattia-lastulevyjä ja välitukkeja palkkien välissä. Poikittaiset puulaudat auttavat hieman, sillä ne jakavat kuormituksen, mutta kuinka hyvin, on vaikea ennustaa. Siinä tapauksessa kannattaa aloittaa kiinnittämällä olemassa oleva lattia erityisen huolellisesti ennen kuin aloittaa, jotta äänen riski vähenee.

Jos se ei ole liikaa työtä, nostaisin lattian ja kiinnittäisin lastulevylevyt ruuvien ja liiman avulla, ja sitten laittaisin uuden pintalattian päälle.
 
  • Tykkään
Ulr123
  • Laddar…
Kiitos hyvistä ideoista kaikki! Tuo liimapuupalkki kuulostaa tietysti helpoimmalta, mutta sitten meillä on myös näkyvä liimapuupalkki sisäänkäyntitasolla. Meidän täytyy miettiä vähän. Pitäisikö ehkä mieluummin mennä alapuolelta ja laittaa vaneri? Emme ole ammattipuuseppiä, joten emme oikein ymmärrä tuontyyppisiä asioita. Miten vaneri asetetaan, ruuvataanko se alapuolelta koko runkorakenteen yli tarkoitatte?
 
Ja joku, joka saattaa tietää lamellihirren mahdolliset mitat?
 
Tai ehkä mennä sisään alhaalta ja kortla?
 
Kuinka pitkä palkin pitää olla?
Minulla on myös 45x220 hieman yli 4m jänneväli, kuitenkin KAKSIKERTAISET ruuviliimatut lattialastulevyt plus 15mm parketti, se ei notku yhtään.
 
Seinät olivathan lattian päällä. Ei tunnu kovin kivalta nostaa sitä.

Onko lattia rakennettu lyhyillä lankuilla? Siinä tapauksessa ei voi työntää lisää tukia, ellei avaa alapuolelta.

Onko alakerrassa jokin sisäseinä, jota voisi käyttää tukemaan lattian rakenteita ja vähentämään notkahdusta?
 
Ulr123 sanoi:
Meillä on kaksikerroksinen talo, jossa kantava seinä ja 4 metrin jänneväli yhdellä osalla. Kun se rakennettiin kaksi vuotta sitten, päätimme jättää lastulevyt pois ja kiinnittää mäntylattialaudat suoraan koolauksiin, jotka ovat cc 60 ja 45x220. Nyt mielestämme se joustaa ja narisee liikaa, erityisesti sillä osalla, missä jänneväli on 4 metriä. Miten mielestänne tämä ongelma olisi helpointa korjata? Puulattia on koko yläkerrassa, ei-kantavien väliseinien alla. Mietimme yksinkertaisesti asettavamme uudet puulaudat poikkisuuntaan nykyisen lattian päälle ja ruuvaavamme ja/tai liimaavamme sen kiinni jokaisessa huoneessa. Se kuulostaa helpoimmalta, mutta onko se viisasta? Kiitos etukäteen!
Ei, se mikä joustaa, ei jäykisty pintamateriaalilla!
Miten 220 koolaukset ovat suhteessa lähimpiin kantaviin seiniin?
Helpoin ja paras tapa on avata lattia ja asettaa liimapuupalkki tai useampia ja kottla, ja sitten noudattaa ohjeita ja ruuvata ja liimata lastulevy.
 
Ehdotukseni sai inspiraatiota kertobalkista (esim. https://www.moelven.com/Documents/Toreboda/Broschyren/Limtra_och_kerto-Bygg-enkelt-i-tra.pdf). Ajattelin, että liimaat ja ruuvaat yhden tai kaksi kerrosta vaneria kunkin lattianiskavälissä molemmin puolin. Yritä sijoittaa vanerin saumat eri kohtiin. Toisin sanoen, leikkaat vanerilevyn 220mm suikaleiksi (mieluummin 217mm, jotta vältyt tarkalta millimetriliitokselta), avaat sitten alakerran katon, asetat mahdollisesti tukia, jotta katto/lattia on vaaterissa, ja ruuviliimaat vanerisuikaleet paikoilleen.
Kertopalkin rakennekuva, jossa näkyy kolmesta osasta koostuva palkki: kaksi kerrosta vaneria ja niiden väliin jäävä puinen kantava palkki, golvregel.
Jos laitat vain yhden vanerikerroksen, uskon, että kannattaa valita paksumpi vaneri. (https://www.bauhaus.se/konstruktionsplywood-cpc-21mm.html)

Alla on kuva kertobalkista, eli palkista, joka on käytännössä erittäin pitkä ja paksu vanerilevy.
Kuva kertopuurakenteesta; näkyy useita vierekkäisiä, paksuja ja puumaisesti laminoituja palkkeja.
 
Viimeksi muokattu:
Kiinnostavaa! Hm. Sietää miettiä.
 
Sen sijaan, että käyttäisin plywoodia, käyttäisin OSB3:a vahvistuksena. Tulee halvemmaksi. katso liitettä 200520
 
  • Tykkään
Ulr123
  • Laddar…
K
Lainaan vähän ketjua. Meillä on tänään avoin välipohja, jonka jänneväli on hieman yli neljä metriä cc60, joka toinen koolaus on kerto. On siis mahdollista lisätä lisäkoolausta välttääksesi taipumisen tulevaisuudessa.

Onko tämä jotain, jota olisitte harkinneet, vai onko parempi lyhentää koolaukset cc120:ssä 225x45:llä? Vai pitäisikö ehkä tehdä molempia?
 
Rakensin uuden välipohjan 4 metrin jännevälillä 2 vuotta sitten ja valitsin silloin 195x45 CC30:llä sen sijaan, että olisin valinnut 220x45 CC60:llä vain vähentääkseni joustoa. Lisäksi se on laudotettu kahdella poikittaispalkilla jokaisessa lokerossa ja ruuviliimattu lastulevyllä + lattialämmityslevyllä.

Se joustaa vain vähän.

En rakentaisi välipohjaa CC60:llä, 220x45:llä ja 4 metrin jännevälillä. Se ehkä kestää ja täyttää kuormitusnormit, mutta se joustaa varmasti, kun kävelee lattialla.
 
Klikkaa tästä vastataksesi