Hei,
Olen rakentanut ja ollut viimeistelemässä OSB-Kipsiä, kun huomasin kondensaatiota.

Kävin koko talon läpi, vaikuttaa siltä, että kaikissa talon ulkokulmissa on kondensaatiota.

Onko kyse siitä, että muovin sauma katto-seinässä on huonosti teipattu?

Tein ohjeiden mukaan, vähintään 20 cm päällekkäin teipattu seinämuovi kattomuoviin ja sitten kiristin 45x45 asennuskerroslistalla.
Kun tunnen kynsilläni, niin teippi ei ole irronnut/kuplinut mistään, joten se ei ole sitä. Se on tiivis.

Minulla on lattialämmitys päällä eikä suoraa ilmanvaihtoa, olen vain vähän avannut julkisivuventtiilejä. Ei kuivaajaa myöskään. Talo tiivistettiin heinä-/elokuussa.

Voiko joku antaa vinkkejä ja auttaa?
 
  • Vihreällä teipillä tiivistetty nurkka, jossa näkyy puu- ja metalliruuveja. Rakennetaan OSB-levyllä, mahdollinen kosteusongelma.
  • Ylävintti rakenteilla, näkyvissä on puurakenteita, rakenteilla oleva seinä ja ikkuna. Etualalla työkalut, teippi ja rakennusmateriaaleja.
  • Rakennuksen sisänurkka, jossa on polyeteenimuovia, eristettä ja puukehikko näkyvissä. vihreää teippiä saumojen tiivistämiseksi.
Kummalla puolella muovia on kondenssia, huoneeseen päin tai eristykseen päin?
 
Muovin sisäpuolella eli huoneeseen päin kohti kipsiä.
 
Onko sisällä lämmintä?
 
Kyllä,
15-17 °C välillä sisällä...
 
A
H Harey sanoi:
Kyllä,
15-17 °C välillä sisällä...
Jatkuvasti?
 
A
H Harey sanoi:
Muovin sisäpuolella eli huoneeseen päin, kipsiä vasten.
Se voi olla rakentamisen kosteutta, joka ei voi kuivua pois, koska ilmanvaihto ei ole käynnissä rakennusaikana…
Onko se betonilaatta?
 
Rejäl sanoi:
Konstant?
Kyllä, konstant.
 
Rejäl sanoi:
Se voi olla rakennuskosteus, joka ei pääse kuivumaan, kun ilmanvaihtoa ei ole päällä rakennusaikana…
Onko se betonilaatta?
Ajattelin samaa... ehkä voisi toimia kosteudenpoistaja?
Kyllä, maanvarainen laatta, 300 mm eristys alla ja lattialämmitys.
 
A
H Harey sanoi:
Ajattelin samaa... ehkä olisi toiminut käyttää kuivainta?
Kyllä, laatoitus maahan, 300mm eristys alla ja lattialämmitys.
Kuivain toimii hienosti. Olisin jättänyt ongelmakulman auki, kunnes näet, että ongelma on poissa.
 
Rejäl sanoi:
Ilmankuivain toimii hyvin. Olin jättänyt auki yhdessä ongelmanurkassa, kunnes näet, että ongelma on poissa.,
Miten tarkoitat jättää auki?
 
A
H Harey sanoi:
Kuinka tarkoitat jättää auki?
Älä kipsaa umpeen, jotta voit tarkistaa häviääkö kosteus kuivaimella, jos päätät tehdä niin…
 
Voi myös johtua siitä, jos eristystä on laiminlyöty kulmissa, jolloin muovi on jäätävän kylmä ja lämmin ilma tiivistyy kylmää muovia vasten. (Ajattele kylmää olutta pakastimesta kesällä)
 
  • Tykkään
Anonymiserad 405730
  • Laddar…
P Patzie sanoi:
Voi myös johtua siitä, että kulmien eristyksessä on ollut huolimattomuutta, jolloin muovi kylmenee siellä ja lämmin ilma tiivistyy kylmää muovia vasten. (Ajattele kylmää olutta pakastimesta kesällä)
Minullakin oli tuo ajatus, mutta eikö kondenssin pitäisi silloin muodostua koko matkan mitalla hammarbandeilla/syll, koska se kulkee koko matkan ilmarakosta ulkoa sisällä olevaan muoviin?... vai ajattelenko aivan väärin?
 
  • Tykkään
egge80
  • Laddar…
Kaikissa kulmissa (sisältä katsottuna) syntyy geometrinen kylmäsilta, minkä vuoksi saat kondensaatiota ensin kulmiin.
Käytä kosteusimuria.
 
  • Tykkään
Anonymiserad 405730
  • Laddar…